编辑: 鱼饵虫 2019-11-26
南通大众燃气有限公司 南通市城市天然气利用一期工程项目 (苏通调压站除外) (污染影响类) 固体废物污染防治设施 竣工环境保护验收监测报告表 建设单位:南通大众燃气有限公司 编制单位:南通大众燃气有限公司

2018 年12 月 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人:填表人:建设单位 南通大众燃气有限公司 (盖章) 编制单位 南通大众燃气有限公司 (盖章)

电话:-

电话: 传真:- 传真: 邮编:

226500 邮编:226500 地址:南通市百花路

11 号 地址: 南通市百花路

11 号1建设项目名称 南通市城市天然气利用一期工程项目(苏通调压站除外) 建设单位名称 南通大众燃气有限公司 建设项目性质 新建 改扩建√ 技改 迁建 建设地点 南通市区域 主要产品名称 不涉及产品生产 设计生产能力 - 实际生产能力 - 建设项目环评时间 2009.

8 开工建设时间 / 调试时间 2018.10-2018.11 验收现场监测时间 2018.12.11-2018.12.12 环评报告表 审批部门 南通市环境保护 局 环评报告表 编制单位 南通市环境科学研究所 环保设施设计单位 - 环保设施施工单位 - 投资总概算 47872.36 万 环保投资总概算 - 比例 - 实际总概算

50000 万 环保投资 - 比例 -

2 验收监测依据 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 (1)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令[1998]253 号,2017 年修订,2017 年7月16 日). (2)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境环保 局,苏环控[97]122 号文);

(3)《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(江苏省环境保 护厅,苏环办[2015]256 号,2015.10.25);

(4) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》 (江苏省人大委员会,

2017 年6月3日修订);

(5)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(江苏省政府[1993]第38 号令);

建设项目竣工环境保护验收技术规范 (1)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》(江苏 省环境保护厅,苏环监〔2006〕2 号,2006.2.20);

(2)关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知 (环办[2015]113 号);

(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月20 日);

(4)排污单位自行监测技术指南 总则(HJ819-2017);

(5) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 的公告 (生 态环境部公告

2018 年第

9 号);

(6) 关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知 (苏环办[2018]34 号). 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 《南通大众燃气有限公司南通市城市天然气利用一期工程调整部分补 充报告项目环境影响报告表》(南通市环境科学研究所,2009 年8月) (2)《关于南通大众燃气有限公司南通市城市天然气利用一期工程 调整部分补充报告项目环境影响报告表的批复》(南通市环境保护局,

2010 年7月15 日);

其他相关文件 (1)《南通大众燃气有限公司南通市城市天然气利用一期工程调整部 分补充报告项目竣工环境保护验收监测方案》.

3 工程建设内容: 根据 西气东输 南通支线的建设情况, 南通大众燃气有限公司于

2003 年编制了 《南通市城市 天然气利用一期工程初步设计》,2015 年1月南通市环境保护局通过了《南通市城市天然气利用 一期工程环境影响报告表》.2006 年经中国石油天然气股份有限公司整合,编制《江苏 LNG 与 西气东输连接管道工程可研报告》,2007 年对靖江―南通-如东段输气管道工程单独进行可行性 研究,根据上游的输气的管道的变动,南通市城市天然气利用一期工程也进行了相应的调整.目 前已建成刘桥门站、CNG 母站、高中压调压站、中中压调压站以及相应的管网工程.苏通科技产 业园调压站不在此次验收内. 调整内容如下: 序号 工程名称 实际建设内容

1 门站 陈桥门站变为刘桥门站

2 高压管道 高压管线由 35.5km 调整为 49.5km,增加 14km,支管由 0.65km 调整为 0.95km,增加 0.3km,管径由 DN200 变为 DN300

3 高中压调压站 先锋镇、开发区调压站不变,增加南通北立交调压站、苏通 科技产业园调压站.北立交与 CNC 加气母站合建.

4 CNG 加气母站 兴仁调整至港闸区,一期工程调整为

4 万m? /d CNG 加气固定站 狼山镇调整至港闸区,与CNG 加气母站合建

4 调整后主要构筑物: 场地名称 构筑物 环评规格 实际规格 刘桥门站 工艺设备区

1500 O

1500 O 旁通区

10 O

10 O 仪表区

126 O

126 O 仓库

80 O

80 O 停车场

1500 O

1500 O 南通北高中压 调压站 CNG 母站高中压调压撬区

144 O

144 O CNG 压缩区

512 O

512 O 站房

92 O

92 O 管束车充装棚

192 O

192 O 变配电房

297 O

297 O 汽车加气棚

288 O

288 O 停车场

1500 O

1500 O

5 主要设备: 场地名称 设备 规格 环评数量 实际数量 刘桥门站 高效过滤器 ANS1300 Q=7 万NM3 /h

2 2 超声波流量计 ANS1300 Q=7 万NM3 /h

2 2 清管装置 DN600/500 PN4.0MPa

1 1 加臭装置 -

1 1 高中压调压计量撬 Q=1 万NM3 /hPN4.0MPa/0.4MPa

1 1 南通北高 中压调压 站CNG 母站过滤器 PN40Q=2 万NM3 /h

3 3 涡轮流量计 PN10G4000

3 3 一级调压器 Q=2 万NM3 /h

3 3 二级调压器 Q=2 万NM3 /h

3 3 调压计量柜 Q=5000NM3 /h

1 1 天然气压缩机 D-40/30-250 Q=2500NM3

2 2 脱水装置 LND40-3.0/4.0SZ-N Q=5000NM3

1 1 程序控制盘 Q=5000NM3

1 1 储气井 Q=5000NM3

6 6 加气柱 HQHP-JQZ Q=4500NM3

2 2 加气机 HQHP-JQZ Q=4500NM3

3 3 缓冲罐 V=2M3

2 2 加臭系统 -

1 0 污水罐 V=1M3

1 1

6 主要工艺流程及产物环节 项目气体走向图: 刘桥门站工艺流程图: CNG 加气母站工艺流程: 天然气由管道引入,经过滤、计量、调压、进入干燥器,经脱水装置深度脱水达到-55 度,再经气相分离器析出进入压缩机加压储存在临时缓冲罐内,加气时通过加气柱假加入罐 车.

7 CNG 加气固定站工艺流程: 天然气由管道引入,经过滤、计量、调压进入缓冲罐,再进入压缩机加压,之后的气体经 干燥器等进入储气罐. 表三

8 主要污染源、污染物处理和排放 固体废弃物及其处置 名称 产生来源 环评产量 危险废物代 码 环评处置 方式 实际产 量 实际处置 方式 生活垃圾 门站、 CNG 站112t/a - 环卫清运 8t/a 环卫清运 废渣 分离器检修、 清管废渣 392kg - 环卫清运 100kg 环卫清运

9 生态保护破坏及保护措施 生态影响主要在施工期和运营期. 施工期:高压管道施工期间,沿途多处土地被占用,植被被破坏,造成土地地表裸露,将 熟土翻成生土,影响后期农作物的生长;

地面开挖,土质松散,受降雨影响,会引起水土流失. 保护措施:该工程主要采用工程措施和管理措施相结合的方法防治水土流失.具体包括: 1.管沟工作安排在降雨量少的季节进行.2.对于长时间裸露的开挖面,遇雨时用塑料布覆盖.3. 采取分段施工,施工两侧采取设置临时挡板;

及时将土石方回填平整,土石方尽量回填于管沟 开挖段.4.对施工临时占地进行地面硬化等恢复措施 5.及时对临时占地进行了迹地恢复、地面硬 化,恢复其原有的用地类型;

工程开挖后及时恢复绿化,管网沿线种植行道树. 运营期:正常工作情况下无废气污染物产生,偶然管线放散会释放微量甲烷及非甲烷总烃 气体,当加臭设备中四氢噻吩不足以满足使用,在加臭的过程中,会有微量的刺激性气味. 措施及建议:

1、认真进行设备巡回检查,及时发现和消除隐患,避免事故发生,使设备正 常运行是确保全站安全平稳输配气的一项重要工作,值班人员应按时按要求沿规定的巡查路线 对设备进行巡查;

2、值班人员对输配系统的阀门、管道、调压设备、计量表、安全设备、消防 系统每小时巡查一次;

3、巡回检查时采用一看(运行情况)、二听(声音)、三闻(气味)、 四摸(温度)、五查(故障原因)、六报(汇报)、七整改的办法进行;

4、巡回检查时重点观 察流量计、压力表、调压器、安全阀的运行情况,发现异常情况,及时处理解决;

5、巡回检查 时发现的漏气、漏水、漏油、漏电等现象,小的由值班人员及时处理,严重的报告上级处理;

6、 巡回检查中要把安全放在第一位,防止发生不应有的人身和设备事故;

7、认真做好巡回检查原 始记录,要求正确、清楚、齐全、无涂改、不得弄虚作假.

10 附图: 门站周边生态绿化情况 放散管及加臭装置周边情况:

11 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定: 环评结论: 综上所述,只要建设方严格按照国家、省、市有关政策,规定以及技术要求进行设计和施工, 认真落实既定的各项环境保护措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议,南通大众燃气 有限公司南通市城市天然气利用一期工程调整项目是可行的. 批复: 1. 严格实行雨污分流、清污分流.生活污水须经化粪池预处理后接入污水厂处理达标后排放, CNG 母站及刘桥门站生活污水暂委托环卫部门处置或者用于肥田,待污水管网配套建设后,须 无条件接管集中处理. 2. 切实做好营运期安全放散废气和加臭时产生的微量加臭机的污染防治工作.加强管道维护 和管道气压的监控,安装科学合理制定安全放散和加臭方案,必要时邀请专家进行专题论证(放 散气体通过

15 米高放散管排放) , 确保厂界恶臭难度符合 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表1的二级标准,非甲烷总烃无组织排放监控难度执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中相应限值,甲烷无组织监控浓度限值执行环评标准. 3. 生活垃圾、清管废渣等固废须按相关要求收集、储存.设置专门的堆放场所,送有资质单位 处置,不得产生二次污染.按照生活垃圾须及时清运,交由环卫部门统一处理. 4. 施工工地食堂须采用清洁能源,工地各类废水须经隔油池沉淀处理,按照南通市有关规定使 用商品混凝土,切实采取有效隔声防尘措施,减少对周边敏感目标影响. 5. 合理平面布局,采取有效隔声降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)中的相应标准且不扰民. 6. 你单位高度重视环境风险防范工作,认真落实环评和安监部门各项防范措施,严格按《危险 化学品管理条件》和环境风险管理条例的有关规定,制定相关环境管理制度及事故应急预案, 加强贮存、运输环节管理,每年演练不少于

2 次,同时强化事故防范措施,在气站设置多路自 动报警和排气装置,建立完善的安全事故的自动化监控系统,加强对原材料运输储存过程中的 管理,关键污染防治措施设备须一用一备,设置足够容量的事故应急池.各清、污、雨水管网 的管网的布设以及最终排放口应设置消防水收集系统,排放口与外部水体见安装切断设施,防 止因事故性排放污染环境. 7. 本项目刘桥门站和 CNG 加气母站须设置

50 米卫生防护距离,卫生防护距离内现有居民须在 试生产前无条件搬迁.当地政府须合理规划,合理管网沿线周边用地的使用,统筹考虑周边居 1........