编辑: 阿拉蕾 2019-11-26
1 安徽省惠尔电气有限公司 铝合金特种电缆生产项目竣工环保验收意见

2018 年10 月20 日,安徽省惠尔电气有限公司根据铝合金特种电缆生 产项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂 行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术 指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进 行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 安徽省惠尔电气有限公司铝合金特种电缆生产项目位于合肥市新站 区,天水路以北,灵石路以西,项目总投资

11000 万元,其中环保投资

205 万元,主要建设 6#厂房及配套生产线.

环评中 1#、2#、3#、4#、5#厂房未 投入使用不在本次验收范围,7#厂房未建设,不在本次验收范围.6#厂房

1 栋1F,建筑面积 12294m2 ,厂房内建设了

1 条拉丝线、3 条挤塑线、2 条框 绞线、1 条管丝线、1 条成缆线、4 台退火炉、1 间蒸汽交联房、1 条高压检 测线.生产工艺包括拉丝、退火、蒸汽交联处理、电缆的绝缘层、绞线加 工、成缆加工等工艺.

(二)建设过程及环保审批情况

2015 年5月安徽中环环境科学研究院有限公司编制完成了《安徽省惠 尔电气有限公司铝合金特种电缆生产项目环境影响报告书》,2015 年05 月20 日取得合肥市环境保护局新站综合开发试验区分局文件《关于安徽省惠

2 尔电气有限公司铝合金特种电缆生产项目环境影响报告书的批复》(环建 审(新)字【2015】104 号),2013 年7月开工建设,2016 年05 月工程建 设竣工.

(三)投资情况 项目总投资

11000 万元,其中环保投资

205 万元,环保投资占实际总 投资的 1.86%.

(四)验收范围 本次验收范围为实际建设的 6#厂房及其内部配套生产线以及 6#厂房内 部生产线年加工 XHHW-

2、UD-

1350、AC90-YJLH60 三种型号特种电缆 6123km 的生产能力进行阶段性验收.

二、工程变动情况

1、 6#厂房生产的电缆型号由 USC90(2227km)、 AC90 (无护套, 2560km)、 ACWU90 (1336km)三种型号变为 XHHW-

2、UD-

1350、AC90-YJLH60(本 项目按照订单生产,满负荷三种型号电缆年生产 6123km)三种型号;

2、XHHW-

2、UD-

1350、AC90-YJLH60 三种型号电缆不需要挤压护套 层,项目实际建设过程中,取消了挤压护套层生产工艺.

3、由于实际生产中取消了挤压护套层生产工艺,本项目不产生挤压护 套层废气(HCL 和非甲烷总烃),针对挤压护套层废气的环保设施碱液中 和塔没有建设.

三、环境保护设施建设情况

1、废气 本项目有组织废气主要是挤压绝缘层工序产生的非甲烷总烃废气, 在3各挤出机机头安装集气罩收集, 设1套活性炭净化装置处理, 经1根15m 高排气筒排放. 本项目无组织排放废气主要为未收集的非甲烷总烃废气. 本项目通过 选用优质原材料、在厂区设置绿化带、加强车间通风等措施降低无组织 排放.

2、废水 本项目产生的废水主要是员工生活废水和设备冷却塔用水. 员工生活 废水经化粪池处理后和设备冷却塔用水排入市政管网进入朱砖井污水处 理厂处理.

3、噪声 项目噪声主要来源于成缆机、盘框绞机、铠装机等机械设备运行时 产生的噪声.本项目通过选用低噪音设备,合理布局,采取隔声、消声、 减振等措施控制噪声排放.

4、固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废铝丝、废塑料、废铠装带、废 活性炭、废机油(含桶)、废拉丝油.生活垃圾收集后定期交由环卫部 门统一处理处置,废铝丝、废塑料、废铠装带物资回收公司回收再利用;

废活性炭、废机油(含桶)委托有资质单位处理;

废拉丝油暂未产生.

四、环境保护设施调试效果 (1)无组织废气监测结果:在竣工验收监测期间,无组织废气中颗 粒物、非甲烷总烃连续

2 天共

6 次的最大浓度值小于标准限值,满足《大 气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限

4 值.. (2)有组织废气监测结果:在竣工验收监测期间,该项目非甲烷总 烃的最大浓度值和最大排放速率均小于标准限值,满足《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源二级标准. (3)废水监测结果:在竣工验收监测期间,该项目废水总排口排放 的废水 pH 值在限值范围以内,氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)中相关标准要求,其他各监测因子的日均值均低于限 值要求,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. (4)厂界噪声监测结果:在竣工验收监测期间,项目区东、南、西 厂界达标昼间和夜间噪声监测结果均在标准限值内,满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的

3 类区标准限值要求.项目区 北厂界由于靠近风机,造成噪声超标.企业通过增加隔音和减震措施后, 复测达标. (5)厂区固废经现场勘查结果:对固体废物进行分类收集、处置. 项目生产过程中产生的危险废物废机油(含桶)、废活性炭等,集中收集 在厂区危废临时贮存场所,定期送有资质的危险废物处置单位处置;

项目 生产过程中产生的一般废物废铝丝、废塑料、废铠装带由物资公司回收综 合利用,生活垃圾和含油抹布及手套委托环卫部门定期清运处理. (6)公众参与调查结果: 绝大多数被调查者认为项目的废水、废气、 噪声、固废对其生活、工作基本没有影响.100%被调查者对项目环境保护 工作表示满意或较满意.

五、验收结论

5 本次验收监测生产工况稳定,项目执行了环境影响评价和 三同时 制度,环境保护手续齐全,在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套 建设了相应的环境保护设施,落实了相应的环境保护措施,有组织废气、 无组织废气、噪声、生活污水等主要污染物达标排放,基本符合环境保护 验收条件,验收组认为项目竣工环境保护验收合格.

六、后续要求

1、明确工程内容,核实验收范围,完善总平面布置,细化项目与环评 阶段的差异性分析.完善喷码等废气收集处理措施.

2、完善生产环节废气收集,加强废气治理设施运行管理,明确废气处 理工艺参数,确保污染物稳定达标排放.补充废水接管证明.

3、加强危废管理,规范危废库建设,完善危废处置协议.核实污染物 总量.

4、企业进一步加强环境管理,制定并落实营运期环境监测计划,确保 污染治理设施正常运转,污染物稳定达标排放.

七、验收人员信息 验收人员信息见安徽省惠尔电气有限公司铝合金特种电缆生产项目 (阶段性验收)竣工环境保护验收会签到表. 安徽省惠尔电气有限公司

2018 年10 月20 日 ........