编辑: 烂衣小孩 2019-12-01
IB(NA)-0600127C-B(0306)MEE Printed in Japan 内容如有更改 恕不另外通知 如有疑问请向下列中心垂询 菱菱菱菱电电电电自自自自动动动动化化化化((((上上上上海海海海))))有有有有限限限限公公公公司司司司RYODEN AUTOMATION (SHANGHAI) LTD.

菱电集团及三菱电机附属机构菱电自动化有限公司 菱电自动化有限公司 菱电自动化有限公司 菱电自动化有限公司 香港北角电气道169号宏利保险中心10楼 电话 (852)

2887 8870 传真: (852)

2887 7984 菱电自动化 菱电自动化 菱电自动化 菱电自动化( ( ( (上海 上海 上海 上海) ) ) )有限公司 有限公司 有限公司 有限公司: : : : 上海市漕宝路103号自动化仪表城5号楼1~3层 邮编:

200233

电话: (21)

6475 3228 传真: (21)

6484 6996 北京办事处 北京办事处 北京办事处 北京办事处: : : : 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼第一座9楼 邮编:

100005

电话: (10)

6518 8830 传真: (10)

6518 8030 成都办事处 成都办事处 成都办事处 成都办事处: : : : 成都市人民南路二段18号川信大厦23楼B-1座 邮编:

610016

电话: (28)

8619 9730 传真: (28)

8619 9805 深圳办事处 深圳办事处 深圳办事处 深圳办事处: : : : 深圳市人民南路天安国际大厦A座13层01-04室 邮编:

518005

电话: (755)

2518 6386 传真: (755)

8218 4775 目录周围的连接.2 1.1 基本构成.2 安装方法.4 2.1 变频器的设置.4 2.2 安装时的注意事项

4 接线和端子的规格

5 3.1 端子接线图.5 3.2 主回路.6 3.3 控制回路.8 运行/控制.12 4.1 设定频率运行(例在30Hz运行)14 4.2 用设定用旋钮像调节音量一样运行

15 4.3 参数设定.16 4.4 参数清零.18 4.5 显示输出电流.19 频率设定器和显示仪表的调整

20 5.1 变更频率设定器输出频率设定值 频率设定电压 电流 的偏置和增益

20 5.2 频率计 显示仪表 的调整 刻度校正

23 功能一览.24 6.1 基本功能参数一览

24 6.2 基本功能参数说明

25 6.3 扩张功能参数一览

27 报警和保护功能.36 7.1 报警内容.36 7.2 如何知道报警发生时的运行状态 仅当使用FR-PU04-CH时38 7.3 数字与实际符号相对应

38 7.4 变频器复位.38 7.5 异常及其对策.39 7.6 维护和检查时的注意事项

42 规格.52 8.1 额定.52 8.2 公共特性.53 外形尺寸图.55 附录1 符合欧洲标准的说明

57 附录2 有关UL,cUL的注意事项

58 Appendix

3 Instructions for UL and cUL

59 FR-F500J FR- FR- FR- FR-F F F F540

540 540 540J J J J-0. -0. -0. -0.4

4 4 4K K K K 15K-CH 15K-CH 15K-CH 15K-CH 非常感谢您选择三菱通用变频器 初次使用FR-F500J系列产品时 请仔细阅读本使用手册(基本篇) 安全使用变频器 为了进一步使用的情况 我们准备了另一本FR-F500J使用手册(详细篇)[IB(NA)- 0600128C] 请与你的产品销售商联系 三菱变频调速器 使用手册(基本篇) 三菱电机株式会社

1 4

6 5

7 8

9 2

3 1

2 3

4 5

6 7

8 9 A-1 本使用手册 基本篇 包括有使用时的操作说明和注意事项 还有 本使用手册 基本篇 请交给最终用户 安全注意事项 在安装 操作 维护或检查变频器之前 请仔细阅读本使用手册 基本篇 及 附属资料 以便正确使用 在熟悉机器的知识 安全信息及全部有关注意事项 以后使用 在本使用手册 基本篇 中 将安全注意事项等级分为 危险 和 注意 危险 不正确的操作造成的危险情况 将导致死亡或重伤的发生 注意 不正确的操作造成的危险情况 将导致一般或轻微的伤害或造成 物体的硬件损坏 此外 即使是 注意 栏所记载的事项 根据具体情况的不同 也有可能会产 生严重的后果 因此对于所记载的任何重要内容 都必须严格遵守

1 防止触电 危险当通电或正在运行时 请不要打开前盖板 否则会发生触电 运行时 请勿拆除前盖板以及接线盖 否则可能会因高电压端子或充电部分外 露而造成触电事故 另外 还会造成变频器的抗震性能减弱 即使电源处于断开时 除布线 定期检查外 请不要拆下前盖板 否则 由于 接触变频器充电回路可能造成触电事故 布线作业和检查 要在确认本体监视器上的3位LED灯已熄灭 电源断开后经过 10分钟以上 并用万用表等检测电压后方可进行 断开电源后一段时间内 电 容处于高压充电状态 存在危险 包括布线或检查在内的工作都应由专业技术人员进行 应在安装后进行布线 否则会造成触电或受伤 请不要用湿手操作设定用旋钮及按键 以防止触电 对于电缆 请不要损伤它 对它加上过重的应力 使它承载重物或对它钳压 否则会导致触电 请勿在通电中进行通风扇的更换 否则会发生危险

2 防止火灾 注意变频器请安装在不可燃物体上 直接安装在易燃物上或靠近易燃物品 会导致 火灾 变频器发生故障时 请在变频器的电源侧断开电源 若持续地流过大电流 会 导致火灾 请不要在直流端子 上直接连接电阻 这样会导致火灾 A-2

3 防止损伤 注意各个端子上加的电压只能是使用手册上所规定的电压 以防止爆裂 损坏等等 确认电缆与正确的端子相连接 否则 会发生爆裂 损坏等等事故 始终应保证正负极性的正确 以防止爆裂 损坏等等 正在通电或断开电源不久 请不要接触它 因为变频器温度较高 会引起烫伤

4 其他注意事项 请注意以下事项以防止意外的事故 受伤 触电等 (1) 搬运和安装 注意当搬运产品时 请使用正确的升降工具以防止损伤 变频器包装箱堆叠层数不要高于限定的以上 确认安装位置和物体能经得起变频器的重量 安装时应按照使用手册的说明 如果变频器被损坏或缺少元件 请不要安装运行 搬运时不要握住前盖板或设定用旋钮 这样会造成掉落或故障 请不要在产品上乘坐或堆放重物 检查变频器安装方向是否正确 防止螺丝 电缆碎片或其它导电物体或油类等可燃性物体进入变频器 变频器是精密仪器 不要使变频器跌落 或受到强烈冲击 请在下述环境下使用 以免引起变频器故障 周围环境温度 10°C 50°C 不结冰 周围环境湿度

90 RH以下 不凝露 储存温度 20°C 65°C* 环境 室内 无腐蚀性气体 可燃性气体 油雾和尘埃等 等环境海拔高度 振动 海拔1000m以下 5.9m/s2 以下 JIS C 0040标准 *在运输时等短时间内可以适用的温度 (2) 布线 注意不要安装移相电容 噪声滤波器(选件FR-BIF)或浪涌吸收器到变频器的输出侧 请正确连接输出侧(端子U,V,W)与电机之间电缆 这将影响电机的旋转方向 (3) 试运行 注意请在运行前确认 调整各参数 机械有可能发生意想不到的动作 400V级1.5K 3.7K在负荷GD2 小的情况 输出频率在20Hz 30Hz范围内少量的转 速误差有可能增加 此时 请设定Pr.72 PWM频率选择 为6kHz以上 请确认没有噪音或漏电流等 的影响 A-3 (4) 操作 危险当选择使用再试功能时 由于报警停止后会突然再启动 请远离设备 仅当功能设定时[STOP]键才有效 请单独准备一急停开关 报警后复位变频器时 请确认启动信号断开 否则电机会突然恢复启动 使用负荷应该仅仅是三相感应电机 连接其它电气设备到变频器的输出侧可能 会造成设备的损坏 不要对设备进行改造 注意电子过电流保护不能完全确保对电机的过热保护 不要频繁使用变频器输入侧的电磁接触器启/停变频器 用噪声滤波器减少电磁干扰的影响 否则有可能影响变频器附近使用的电子设 备 采取相应的措施抑制谐波 否则由于变频器产生的电源谐波 使电力电容和发 电设备过热及损坏 关于高次谐波的对策问题 请参照使用手册 详细篇 当变频器驱动400V系列电机时,必须增强电机绝缘或抑制浪涌电压 由于布线常 数引起的浪涌电压发生于电机的端子,使电机的绝缘恶化 当进行参数清除或参数全部清除时 各参数返回到出厂设定值 在运行前请再 次设定必要的参数 变频器可以容易地进行高速运行的设定 更改设定前 检查电机和机械性能有 充分的能力 变频器的制动功能没有停止保持功能 请另设保持装置 变频器长时间保存后再使用 使用前必须进行检查和试运行 (5) 紧急停止 注意如果变频器发生故障 为防止机械和设备处于危险状态 请设置如紧急制动等 的安全备用装置 当变频器一次侧的断路器跳闸时 可认为是由于布线异常 短路等 或 变频 器内部器件损坏等 确定断路器跳闸的原因 并解决后再合上断路器 保护功能工作时 先对原因进行处理 然后再复位变频器 开始运行 (6) 维护 检查和元件更换 注意不要用兆欧表 绝缘电阻 测试变频器的控制回路 (7) 报废后的处理 注意请作为工业废物处理 (8) 一般注意事项 在本使用手册 基本篇 中很多图片 为了说明细节 描绘的图为拆掉盖板或 安全装置的状态 运行变频器时 必须恢复规定的盖板或返回安全装置 按使 用手册 基本篇 的规定运行变频器

1 产品的确认和各部分名称 从包装箱取出变频器 检查前盖板的容量铭牌和机身侧面的额定铭牌 产品是 否与定货单相符 机器是否有损坏 FR - F540J - K - CH 0.4 F540J 各部分名称和铭牌 变频器 型号 容量铭牌 前盖板 操作面板 接线盖 额定输入 额定输出 制造编号 额定铭牌 变频器型号 变频器型号 表示变频器 容量 kW 记号 电压系列 制造 编号 XXXXXX 3相400V系列 FR-F540J-0.4K-CH FR-F540J-0.4K-CH 变频器容 量kW 前盖板的拆卸与安装 请按箭头方向拉出则可拆下 安装时 请将盖与机身正面吻合 直着 安装上 先卸下前盖板上的2处螺丝 然后将中 央部位的旋钮沿箭头方向按下后即可拆 除 安装时则将前盖板与机身笔直对准 吻 合后进行安装 接线盖的拆卸与安装(0.4K 3.7K) 向前拉出可方便地拆卸下 安装时 请与导板相吻合 安装到机身 上RS-485通信功能 使用RS-485接口连接电缆时 可去掉接 线盖的爪 然后接线 在0.4K 3.7K 范围内 如果去掉爪 保护结构则为 IPIO FR-F540J-0.4K 3.7K-CH FR-F540J-5.5K 15K-CH 接线盖 爪2周围的连接11. 周围的连接 1.1 基本构成 请使用变频器的容许电源规格内的电源 参照51页 无熔丝断路器或漏电断路器 无熔丝断路器或漏电断路器 无熔丝断路器或漏电断路器 无熔丝断路器或漏电断路器 电源 电源 电源 电源 变频器接通电源时 因突然流过电流 要注意选择断路 器 电磁接触器 电磁接触器 电磁接触器 电磁接触器 出于安全考虑 需要进行安装 请不要使用此电磁接触 器启动/停止变频器 否则会降低变频器寿命 电抗器的设置 电抗器的设置 电抗器的设置 电抗器的设........