编辑: NaluLee | 2019-11-29 |
>
B-396
1 概述 NKB8-63 系列控制与保护开关电器 NKB8-63系列控制与保护开关电器(以下简称 开关 或CPS),主要应用于交 流50Hz、额定工作电压690V及以下、额定工作电流0.
15A~63A的低压配电与电动机 控制与保护电路. NKB8-63开关是一种集成技术产品,结构紧凑,控制系统智能化程度高,功能可 靠完善. NKB8-63开关是一种多功能开关电器,具备电路过载与短路保护能力,分断能力 高;
具备电路负载的合分控制功能,操作寿命长;
可网络通讯控制开关的合分,适用自 动控制系统和远程控制系统. NKB8-63开关符合标准: GB14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》 IEC60947-1 GB14048.9《低压开关设备和控制设备 第6-2部分多功能电器(设备)控制与保 护开关电器(设备)》IEC60947-6-2 产品的详细资料参见产品使用说明书. 通讯型产品的协议等相关资料可与制造商取得. 使用本产品的控制电路可参照制造商推荐的控制电路图集,也可自行设计控制电路 方案.
2 型号及含义 N KB
8 -
63 Y / 控制器类型(E―电子式,S―标准型,T―通讯型, SU―标准型带电压保护) 控制电源电压代号(Us:Q―400V,M―230V…) 额定电流(Ie:0.6,1.2,2.4,6,12,18,32,45,63) 短路分断能力 Ics=50kA 壳架等级代号(额定电流Inm:63―63A) 设计序号 产品类别,控制与保护开关电器(CPS) 企业代号,正泰电器
3 使用条件 3.1 正常工作条件 周围空气温度不超过+40℃,且24h平均值不超过+35℃,下限值为-5℃;
在较短时 间内也可在-25℃~+70℃极限温度下可靠运行. 安装地点的海拔不超过2000m,超过时应降容使用,建议每升高1000m降容10%. 温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿 度,月平均最低温度为+25℃时,该月平均最大相对湿度为90%,对由于温度变化偶尔 产生的凝露应采取特殊的措施. 污染等级3级. 防护等级IP20. 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁的5倍,无爆炸性、腐蚀性气体,无雨雪侵 袭,干燥通风. 开关适用于环境A级. 警告:本产品适用于环境A,在环境B中使用本产品会产生有害电磁干扰,在此情况 下用户需采取适当防护措施. 控制电器 电动机起动器类 B 控制电器B-397 >
>
让电尽其所能3.2 储运条件 产品储运环境应干燥通风,无显著冲击振动,无阳光直射、雨淋、灰尘、化学气体腐蚀等状况. 环境温度-25℃~+55℃,短时间内(24h)可达+70℃. 3.3 安装类别 开关主电路过电压类别适用于Ⅲ(配电水平). 辅助电路、控制电路过电压类别适用于Ⅱ(负载水平).
4 技术参数 壳架等级 额定工作电压 Ue 使用类别 约定发热电流 Ith(A) 额定工作电流 Ie(A) 额定频率 极数 表1 主要技术参数(主电路) 额定工作制 额定运行短路分断能力Ics 分断动作时间 额定绝缘电压Ui 额定冲击耐受电压Uimp 电寿命(AC―43)(万次) 机械寿命(万次)
63 400V、690V AC-43,AC-44
12 0.
6、1.
2、2.
4、
6、12
32
18、32
63
45、63 50Hz
3 八小时工作制,不间断工作制,断续工作制 断续工作制级别600,负载因数40% 50kA(AC400V), 4kA(AC690V) ≤2ms 690V 6kV 100(AC400V)
1000 额定工作电流 Ie(A) 表2 主要技术参数(额定电流与控制功率) 可控制电动机功率 Pe(kW) 过载整定电流范围 Ir1(A) 400VAC 690VAC 0.6 1.2 2.4
6 12
18 32
45 63 0.15~0.6 0.3~1.2 0.6~2.4 1.5~6 3~12 7.2~18 12~32 18~45 25~63 0.04~0.18 0.07~0.5 0.15~1.0 0.52~2.8 1.1~6.0 3.0~9.5 5.0~16.5 7.1~23.5 10~35 0.07~0.3 0.13~0.86 0.25~1.8 0.9~5.0 2.0~10 5.0~16 8.5~29 14~43 19~60 控制电路 表3 主要技术参数(控制与辅助电路) 控制电源电压Us:230VAC/50Hz 线圈最大功耗:4VA 辅助开关电路 辅助信号电路 报警信号电路 通讯模块电路 2NO+2NC 2NO+1NC 1NO DC-13,110V/0.55A,24V/5A Ith:5A Ith:5A AC-15,230V,5A 230VAC 230VAC 24VDC
5 控制器 类别 表4 控制器类别 标准型 标准型 通讯型 电子式 配显示屏和按键,可进行菜单设置和操作,可查询电路状态,功能见表7 配置与标准型控制器相同 配置与标准型控制器相同;
带通信接口,可进行数据传输、远程控制、 状态监测、参数功能设定等 无显示屏和按键,通过调节旋钮进行电流值整定 代号 S型SU型 T型 E型 保护功能 保护功能见表5 相比标准型,增加过、欠电压保护功能 与标准型类同 与标准型类同 让电尽其所能>
>
B-398 控制电器 电动机起动器类 B 控制电器表5 控制器功能(保护功能与参数) 额定电流Ie(A) 整定电流Ir1(A) 负载类型 复位方式 短路瞬时保护 短路短延时保护 动作时间(S 过载保护 断相保护 动作时间(s) 欠电流保护 动作电流(A) 动作时间(s) 堵转保护 动作电流(A) 动作时间(s) 三相不平衡保护 不平衡度 动作时间(s) 启动超时保护 动作电流(A) 动作时间(s) 过载预警保护 报警值 备注:电流测量准确度为:额定负载±5%,过载±10%,短路±20% ) 63A 63.00 三相 手动 脱扣 脱扣 9.0Ir1 6.0Ir1 0.2 分闸
10 15 分闸
5 关闭 0.2Ir1
10 关闭 6Ir1
5 关闭 40%
4 关闭 1.5Ir1
10 关闭 80%Ir1 (举例) 25.00~63.00 单相、三相 手动、自动 14*63(Ie) 开启、关闭 (6.0~12)Ir1 (2.0~12)Ir1
0、0.
06、0.
1、0.
2、0.
3、0.4 分闸、报警
5、10A、
10、
15、
20、
25、30
5、
10、
15、
30、
60、
90、120 分闸、报警 1~20 开启、关闭 (0.2~0.8)Ir1 1~200 开启、关闭 (5~9)Ir1 0.1~50.0 开启、关闭 10%~100% 0.1~20.0 开启、关闭 (1~4) 1~200 开启、关闭 (20%~80%)Ir1 Ir1 电机型 配电型 整定 电流 序号 设置项目 设置范围 默认设值 误差 电机型 配电型 脱扣 级别 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
1 2
3 4
5 7
8 9
10 11
6 12
13 表6 控制器功能(动作说明) 机构脱扣,控制电磁铁释放动作,开关主电路断开 机构不脱扣,控制电磁铁释放动作,开关主电路断开 人工复位,自动复位,远程指令复位 旋转手柄,先复位再就绪,在监测显示状态下,按确认键复位 开关负载分闸与脱扣器测试均可按键进入菜单操作进行 在远程模式下,脱扣分闸复位等操作只能在远程端进行,不能就地按键或菜单进行 开关电子控制器具有热记忆功能. 功能项目 动作状态说明 脱扣 分闸 控制器复位 短路故障 其他故障 分闸状态 脱扣状态 分闸与脱扣测试 远程操作功能 热记忆功能 表7 控制器功能(特定功能) 通讯功能硬件采用485通讯模块,协议采用Modbus总线通讯协议 控制器的菜单具有键盘密码锁定功能,防止无关人员误操作 测量三相电流、漏电实时值、(控制电源)相电压 记录最近10次故障类型,故障电流、电压、漏电等数据 监视开关的各种状态、状态参数 电路故障(短路除外),开关分闸,手柄 就绪 位置,可自动复位 可编程输入输出功能,进行设定、查询、控制、复位、测试等 就绪和故障信号输出 功能类别 功能说明 通讯功能 键盘锁定 测量功能 日志功能 监视功能 自动复位 可编程功能 信号输出 序号 备注
1 2
3 4
5 6
7 8 标准型无 标准型无 6. 脱扣器特性 开关配备电子式脱扣器,具有过载延时、短路短延时、短路瞬时等保护特性. 6.1 过载脱扣器 开关设置有多个过载保护级别以供选择. 开关的过载保护特性按照GB/T14598.15冷态曲线反时限特性来模拟电动机的过热保护. B-399 >
>
让电尽其所能表8 开关过载保护特性(电动机保护方式) 2h内CPS不动作(开关闭合) 2h内CPS动作(开关断开) 试验 动作时间t1 (s) A B C D 1.05 1.2 1.5 7.2 脱扣级别 整定电流*Ir1 时间允差 状态
32 3.8
5 45
5 10A
64 6.4
10 97
9 15
136 12
20 168
15 25
202 20
30 - - ±20% ±20% 冷态开始 接A试验 热态 冷态开始 注:1)7.2倍的动作时间Tp/s对应控制器整定脱扣级别 2)试验对应使用类别:AC-
42、AC-
43、AC-44 3)(基准)周围空气温度:-5℃、+20℃、+40℃ 4)脱扣器型式:电子式反时限过载脱扣器 5)热态平衡条件:1.0 Ir1,10min 表9 开关过载保护特性(配电保护方式) 2h内CPS不动作(开关闭合) 1h内CPS动作(开关断开) 试验 动作时间t1 (s) A B C D 1.05 1.3 1.5 7.2 脱扣级别 整定电流*Ir1 时间允差 状态
7 1.2
5 11 1.6
10 17
2 15
32 2.1
30 60
3 60
89 3.6
90 126 4.3
120 - - ±20% ±20% 冷态开始 接A试验 热态 冷态开始 注:1)7.2倍的动作时间Tp/s对应控制器整定脱扣级别 2)试验对应使用类别:AC-
40、AC-
41、AC-45a、AC-45b 3)(基准)周围空气温度:+30℃ 4)脱扣器型式:电子式反时限过载脱扣器
242 7
240 表10 开关短路脱扣器保护特性 脱扣电流 短路电流I≥14Ie 整定值(6.0~12)Ir1 整定值(2.0~12)Ir1 短路瞬时保护 控制器复位 电动机保护 配电保护 注: 动作电流值准确度±20% 6.2 短路脱扣器 脱扣时间 >