编辑: ok2015 2019-11-30
常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.

czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

1 - 智能供水器说明书

一、 功能说明

1、 液晶面板显示工作状态.

2、 开机时

5 秒钟显示客户公司名称、联系电话.

3、 在面板上可以设定各项参数,操作设备.

4、 通过液位传感器,控制补水电磁阀和排水电磁阀,完成液位控制.通过压力传感器,控制 1-2 台水 泵、泄压电磁阀,完成容器内压力控制.

5、 设有手动、自动、远控

3 种工作方式

6、 控制器设有故障信号输入、输出等多种信号供用户选择使用.

7、 带有

485 通讯接口,采用 MODBUS 标准通讯协议,可实现远程通讯功能.

8、 内设定时停机功能,需输入密码解除.

二、操作和面板图 面板布置图介绍

1、 面板设有设备运行指示灯.

2、 液晶面板内同时显示液位控制、压力控制

2 种工作状态.

3、 手动模式:可以在面板上直接操作"电磁阀"和"水泵"等设备开和关.自动模式:可以按照设定 参数值自动运行或远地控制设备开和关.

4、 "参数"键:进入参数设定画面,通过四个方向键完成参数修改.

5、 "设定"键:保存参数设定.

6、 "退出"键:退出参数修改. 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

2 - 详细操作图示: 图1:开机画面 图2:常规画面(自动模式) 图3: 常规画面(自动模式,信号异常) 当输入 4-20mA 信号异常,例如短路断路等, 控制器 会显示信号错误,并产生报警信号和蜂鸣器报警. 图4:参数设置界面(用户参数) 在常规画面按"参数"键可进入参数设置界面, 在该 界面下按"上" 、 "下"键选择参数, 按"设置"进入如图

5 的数值设定. 退出键可返回常规界面. 具体参数含义请参考"功能设定" 图5:参数值修改画面 左右键:移动编辑位置;

上下键:增减对应位的数值;

设置键:保存数值,并回到图

4 的参数界面;

退出键:放弃修改,并返回到图

4 的参数界面. 图6:厂家设置登录界面 在图

3 的常规界面同时长按"设置"+"退出"3 秒钟, 左右键移动编辑位置;

上下键:增减对应位的数值, 输 入正确的密码后可进入图

7 的厂家参数设置界面. 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

3 - 图7: 参数设置界面(厂家参数) 操作方式与用户参数设置相同. 另外,"厂家设置"右边根据参数不同可以有对应的提 示信息.如左图中"USR:0x1234"表示用户设定的激活 码为 1234. 左图为 ADC 值校准参数, "ADC:5117"表示当前 Vin0 上的电流值采样数据为 5117,按下左键可快捷地将该数 值填入参数值中.

三、功能说明 控制设备:两台水泵(或一台水泵) 、三个电磁阀. 输入信号:一个压力传感器、一个液位传感器. 两台水泵可实现一台使用,一台备用,或者两台同时使用. 通过液位传感器显示水量高度. 三个电磁阀分别为 ①补水电磁阀 ②泄压电磁阀 ③排水电磁阀

1、液位控制 当液位达到 A 点(如左图)时①补水电磁阀开启,水位上升,达到 B 点时补水 电磁阀关闭,水位达到 C 点时③排水电磁阀开启,水位下降至 B 点时排水电磁阀关 闭.

2、压力控制 压力传感器测得系统压力为一定范围内(如左图) ,即D-E 范围,水泵不开启, 当压力低于 D 点时,水泵启动,压力达到 E 点时水泵停止.当水压达到 F 点时②泄 压电磁阀打开泄压,压力降至 E 点时泄压电磁阀关闭. 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

4 -

四、电气接线图 定压补水控制装置 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

5 - 五 、功能设定 用户功能设置 注1:液位和压力设置时应满足关系: C>B>A, F>E>D 功能名称 功能号 范围 单位 出厂 设定值 说明 通信地址

00 1 Modbus 通信地址 工作模式

01 1

1 0: 手动模式 其他: 自动模式 液位上限

02 0-99 百分比

80 液位高度的"C"点, 自动模式下超过该液位则开启排 水电磁阀. 手动模式下超过该液位则补水电 磁阀禁止开启. 液位中间值

03 0-99 百分比

50 液位高度的"B"点 自动模式下补水到该点后停止补 水, 排水到该点后也停止排水. 液位下限

04 0-99 百分比

20 液位高度的"A"点, 自动模式下低于该液位则开启补 水电磁阀. 手动模式下低于该液位则排水电 磁阀禁止开启. 压力上限

05 0-99 百分比

70 压力的"F"点, 自动模式下高于该压力则开启泄 压电磁阀. 手动模式下高于该液位则增压水 泵禁止开启. 压力中间值

06 0-99 百分比

50 压力的"E"点, 自动模式下增压到该点后停止增 压, 泄压到该点后也停止泄压. 压力下限

07 0-99 百分比

20 压力的"D"点, 自动模式下低于该压力则开启增 压水泵. 手动模式下低于该液位则泄压电 磁阀禁止开启. 蜂鸣器开关

8 0000/FFFF FFFF FFFF: 报警蜂鸣器打开 0000: 报警蜂鸣器关闭 增压水泵工作模式

9 0,1,2 0: 两台同时工作 1: 1#主水泵, 2# 备用水泵 2: 2#主水泵, 1# 备用水泵 保留设置

1 10

0000 见厂家设置功能号

3 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

6 - 厂家功能设置 如果控制器检测到有错误信息, 会通过以下方式报警: 1. 显示面板的红色报警指示灯;

2. 显示屏报警提示;

3. 报警信号输出(Y5);

4. 蜂鸣器声音报警. 其中,蜂鸣器报警含义如下: 蜂鸣器报警 含义 建议 滴滴滴(三短) 保存的配置数据发生错 误(数据丢失或损坏). 请重新设置参数并重新启动. 如果仍然报警请联系厂家. 滴――滴(一长一短) 1#增压泵故障 请检查 1#增压泵及开关. 滴――滴滴(一长两短) 2#增压泵故障 请检查 2#增压泵及开关. 滴――滴滴滴(一长三短) 水位输入信号错误 请检查水位信号传感器或连线 滴――滴滴滴滴(一长四短) 压力输入信号错误 请检查压力信号传感器或连线 功能名称 功能号 范围 单位 出厂 设定值 说明 密码 H

00 052E 密码前

4 位(共8位) 进入厂家设置的密码 密码 L

01 E7BA 密码后

4 位(共8位) 进入厂家设置的密码 试用时间

02 0-65535

10 分钟

100 运行时间(保存于内部计数器) 超过该值后则继电器全部关闭, 指示灯全部点亮.实现超时停机 功能. 激活码

03 1234 如果用户设置功能号

10 中的数 值与此相同, 则控制器为激活 状态. ADC 滤波数

04 0-999

200 ADC 采样时的滤波数 液位调零值

05 0-9999

2437 液位信号 4mA 时的 ADC 值 液位调满值

06 0-9999

9607 液位信号 20mA 时的 ADC 值 液位下限值

07 0-9999

2000 低于该值则产生输入信号警报, 液位上限值

08 0-9999

10000 高于该值则产生输入信号警报, 压力调零值

09 0-9999

2437 压力信号 4mA 时的 ADC 值 压力调满值

10 0-9999

9607 压力信号 20mA 时的 ADC 值 压力下限值

11 0-9999

2000 低于该值则产生输入信号警报, 压力上限值

12 0-9999

10000 高于该值则产生输入信号警报, 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

7 -

六、控制器输入输出信号特性一览表 输入 输出 项目 压力、液位信号、 远控 电源 电磁阀 排水泵 故障 电源规格 额定电压/频率 DC12V AC220V(±10%)50Hz/60Hz 200ms 以内的瞬间断电,机器继续 运行 输入电源保护 (5Φ*20mm 玻璃 管保险丝) 250V/2A 250V/1A 输入输出信号电压 - 220V±10% 输入输出信号电流 10mA/DC12V 2A 1A 1A 1A 输入输出应答时间 200ms 1S 200ms 200ms 输入输出信号形式 4-20ma、开关信号 -- 继电器输出 继电器输出 输入输出点数

5 点1点3点3点

七、安装尺寸: 常州市雄华自动化设备有限公司 http://www.czxhauto.com

电话:0519-86960058/86968907/86998907 传真:0519-86968907-832 -

8 -

八、外接端子图 定压补水控制主板 电源进线 水泵1 水泵2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题