编辑: QQ215851406 2019-11-30
中国最大的电子围栏供应商 第1页共24 页 亲爱的用户,欢迎您选用广拓电子围栏.

谨此感谢! 为了使您更方便使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书步骤操作,同时 特别注意说明书中所有的警告和注意事项.请妥善保存此说明书. 由于产品的改进,您所得到的电子围栏产品可能与说明书中图示不完全一 致,请以实际产品为准,谨此致歉. 本产品工作时内部带有高压,为避免电击伤害请勿私自拆装;

产品输出端和前端有 5000V~10000V 高压,在产品工作状态 下,切勿触摸;

切勿在雷电期间安装电子围栏;

切勿将脉冲主机直接安装于潮湿场所. 本产品一旦出现异常情况,应先切断电源,并及时通知专业 安装或检修人员.切勿自行拆修,否则后果自负;

用户不得自行打开主机维修,否则我方不予保修;

本产品的使用者,必须具有电器安全及触电解救知识;

安装使用前请阅读此说明书,熟悉本产品的正确使用方法并 规范操作,否则产生的一切后果,由使用者承担. 中国最大的电子围栏供应商 第2页共24 页 目录

一、 功能与特点.3

二、 技术参数.4

三、 脉冲主机的说明及应用.4

四、 前端围栏的选型.11

五、 前端围栏的安装.12

六、 使用与维护.19

七、 简单故障排除方法.20

八、 布线案例:21 附录:装箱单.22 保修卡.23 中国最大的电子围栏供应商 第3页共24 页

一、 功能与特点 G5 系列脉冲电子围栏主机属于第四代网络电子围栏产品.他把阻挡、威慑、 报警、智能显示和联网远程控制等功能有机地集成在一起,是一种崭新的智能 型周界阻挡安防报警产品. G5 系列脉冲主机有以下主要功能特点 1.1 远程控制:具备 RS-485 通信接口,总线制通信方式.通过控制键盘或控 制软件,可实现远程防区布防、撤防、输出电压调整、报警响应时间调节、 控制权限等功能. 1.2 多级联网:通过控制键盘或控制软件,可实现多级联网. 1.3 BI-Polar: 独有 BI-Polar 技术,可实现前端围栏上每根线都有高压脉冲 电,让入侵者无机可乘. 1.4 专利接线技术:革命性的接线方式,大大提高了可耐受的电压,同时使接 线更安全、方便、可靠. 1.5 报警信号输出:可根据不同报警联动产品对报警输入信号的要求,选择常 闭报警信号输出或常开报警信号输出. 1.6 掉电记忆:设备断电后,能记忆原有的工作状态. 1.7 操作方便:可本机实现高低压切换、布防、撤防等功能. 1.8 误报率低:电子围栏能够智能区分是动植物干扰还是人为入侵;

是偶然入 侵还是强行入侵. 1.9 供电方式:交流供电,可配备 12V 7AH 蓄电池,停电后持续工作长达

15 小时. 中国最大的电子围栏供应商 第4页共24 页

二、 技术参数 型号 参数 G5101 G5102 G5171 G5201 G5202 G5271 G5106 G5176 G5206 G5276 防区类型 单防 四线 单防 四线 单防 四线 双防 四线 双防 四线 双防 四线 单防 六线 单防 六线 双防 六线 双防 六线 高低压类型 高低压 转换 高压 高低压 转换 高低压 转换 高压 高低压 转换 高低压 转换 高低压 转换 高低压 转换 高低压 转换 联键盘 ? ? ? ? ? ? ? ? 联软件 ? ? ? ? 外形尺寸

32 cm*22 cm*11.7cm 供电电源 AC220V(±10%) 50Hz;

AC24V >

30W;

DC12V >

30W 使用环境 温度:-40℃~+55℃ 相对湿度≤95% 报警延时 1s 额定功率 30W 脉冲特性 脉冲幅度:高压 5000V~10000V 低压 500V~1000V (具体脉冲状态参看高低压类型) 脉冲频率:信号每秒

1 次,空度比 1/10 脉冲持续时间:≤0.1s 每个脉冲 最大电量:2.5mc 最大能量:5.0J 脉冲电流峰值:10A 输出超过 300mA 的持续时间:≤1.5ms 绝缘电阻 电源插头与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应>

100MΩ .

三、 脉冲主机的说明及应用 3.1 主机面板图示说明 如下图3-1所示为G5一款双防区主机面板图.面板上有七个指示灯和两个 薄膜操作按键,说明如下. 中国最大的电子围栏供应商 第5页共24 页图3-1 G5双防区脉冲主机面板图示 3.2 指示灯的显示说明 面板各指示灯显示代表的主机工作状态如下表: 表3-1 G5系列主机指示灯显示情况表 不同状态下指示灯的显示情况 指示灯 状态 Power (电源指 示灯) Ok (系统指 示灯) FenceⅠ (围栏报 警灯) FenceⅡ (围栏报 警灯) Energizer (故障报 警灯) High (高压指 示灯) Low (高压指 示灯) 关机 绿灯亮 绿灯灭 红灯灭 红灯灭 红灯灭 绿灯灭 绿灯灭 开机 绿灯亮 绿灯亮 红灯灭 红灯灭 红灯灭 高压模 式亮 低压模 式亮 断路 /短路 绿灯亮 绿灯亮 闪1次后 红灯亮 闪1次后 红灯亮 红灯灭 高压模 式亮 低压模 式亮 220V电源 掉电 绿灯亮 绿灯亮 红灯灭 红灯灭 红灯亮 绿灯灭 绿灯灭 注: 220V电源掉电 为主机用蓄电池供电状态(单防区和六线制无FenceⅡ项) 中国最大的电子围栏供应商 第6页共24 页 高低压切换开关:切换脉冲主机输出电压状态,低压为 500V~1000V;

高 压为 5000V~10000V. 3.3 主机接线说明 主机底面有一个插拔式的双层插座,用来连接信号输出及检测信号输入 等.接线示意图参见图3-2,接线说明见表3-2和表3-3 图3-2 G5系列脉冲主机接线盖示示意图(左为双防区,右为单防区和六线制) 孔位 说明 孔位 说明 常开

1 FenceⅠ 地 电源地 公共

1 RS485_A RS485_A 常闭

1 RS485_B RS485_B 常开

2 FenceⅡ 地 外部开关量输入端公共地 公共

2 Input2 外部开关量输入

2 常闭

2 Input1 外部开关量输入

1 常开 主机故障报警输出 DC12V_负12V 蓄电池负极 公共 DC12V_正12V 蓄电池正极 常闭 AC24V 交流 AC24V 地 电源地 AC24V 交流 AC24V 表3-2 G5系列双防区脉冲主机接线图说明 中国最大的电子围栏供应商 第7页共24 页 孔位 说明 孔位 说明 常开

1 Fence 地 电源地 公共

1 RS485_A RS485_A 常闭

1 RS485_B RS485_B 地 外部开关量输入端公共地 Input2 外部开关量输入

2 Input1 外部开关量输入

1 常开 主机故障报警输出 DC12V_负12V 蓄电池负极 公共 DC12V_正12V 蓄电池正极 常闭 AC24V 交流 AC24V 地 电源地 AC24V 交流 AC24V 表3-3 G5系列单防区脉冲主机接线图说明 特别说明: DC12V_负 和 DC12V_正 只能接12v蓄电池,不允许接开关电源,更 不允许用该端口给其它外设模块供电. 外部开关量输入1(2)可检测常开、常闭、阻抗三种开关量信号.用于检 测红外、门禁等防盗报警设备的开关量输入信号.脉冲主机出厂时此功能默 认关闭,需要时须用电子围栏控制键盘(TK400/TK600)将其打开.其接线示 意图如下: 中国最大的电子围栏供应商 第8页共24 页3.4 主机与前端线路围栏的连接 脉冲主机输出端接线柱与前端围栏的线路连接如图3-

3、图3-

4、图3-5和图3-6. 图3-3 G5101G5102G5171型脉冲主机线路连接图示 图3-4 G5106G5176 型脉冲主机线路连接图示 中国最大的电子围栏供应商 第9页共24 页图3-5 G5201G5202G5271 型脉冲主机线路连接图示 图3-6 G5206G5276 型脉冲主机线路连接图示 3.5 脉冲主机的接地 脉冲主机安装在现场防护箱内.其接地和避雷器接地应该分开,主机内 部设有避雷装置,接地电阻应10m.安装外部避雷器时,前端围栏的顶部第一根线连 中国最大的电子围栏供应商 第10 页共24 页 接到避雷器上,避雷器的末端与接地桩相连. (接地桩深度在 2.5m 以上,用16 mm2 ~25mm2 的铜导线连接. ) 3.6 脉冲主机安装及接线注意事项 脉冲主机输出端接线:剥线长度不能太长,以免相邻两线之间放电打火, 如下图 3-7 中,左图中两根线的剥皮长度太长,右图是比较规范的剥线长度. 不正确的 正确的 图3-7 脉冲主机输出端连接线示意 脉冲主机周围环境不能太潮湿.如下图 3-8 所示,离地面太近和靠近河边都 不合理: 图3-8 脉冲主机安装位置图示 中国最大的电子围栏供应商 第11 页共24 页

四、 前端围栏的选型 4.1 根据不同的安全等级,配置合适的能满足要求的电子围栏周界防区长度. 通常把安全等级分为三级. Ⅰ具有威慑性.非监控方式,整个周界设一个防区,如安装在墙顶上的

4 线系统,每个防区周界最长为 1000m,具有阻挡报警和威慑作用. Ⅱ中等安全级.每一防区长度应5m(墙顶式电子围栏例外) . 中国最大的电子围栏供应商 第13 页共24 页 电子围栏应与电力线路保持足够的安全距离.最小距离如表 5-1 所示. 架空电力线 电压等级(KV) 与电子围栏的 最小水平距离(m) 与电子围栏的 最小垂直距离(m)

10 及以下

3 2 35~110

5 3

220 7

4 330

8 5

500 8

5 表5-1 电子围栏与架空电线的最小距离 5.2 前端围栏安装步骤 中国最大的电子围栏供应商 第14 页共24 页5.2.1.杆体组装 根据国标要求及实际施工需要,进行杆体(过线杆、承力杆及终端杆) 与绝缘子等配件的预组装.安装杆体上绝缘子并使其保持合理的间隔位置. 常用的组装方式有手动定位、压紧螺丝定位和拉钉定位等.具体方式视选用 绝缘子的结构类型而定.如下所示: PV 过线杆杆绝缘子安装 样式 1--螺纹 型绝缘子 先拧下后盖,把绝缘子穿过过线杆,然后调整方向和 间距一致性,最后拧紧后盖. 样式 2--对卡 型绝缘子 先将绝缘子套在过线杆上,然后顺时针旋转,使其完 全卡入过线杆,最后调整方向和间距一致性. 样式 3--基础 型绝缘子 先将绝缘子套在过线杆上,然后用 M4*10 的自攻螺丝 压紧,最后调整方向和间距一致性. 中国最大的电子围栏供应商 第15 页共24 页 承力杆绝缘子安装 样式 1--常规 型绝缘子 先将绝缘子套在承力杆上,然后用 M4*12 的自攻螺丝 压紧,最后调整方向和间距一致性. 样式 2--半球 形绝缘子 用Φ 4*20mm 的抽芯铆钉直接固定在承力杆上. 终端杆绝缘子安装 样式 1--长条 形绝缘子 先将固定夹穿过绝缘子,然后翻转固定夹,最后依次 卡入终端杆两侧圆孔内. 样式 2--世博 型绝缘子 先将绝缘子套在终端杆上,然后用 M4*12 的自攻螺丝 压紧,最后调整方向和间距一致性. 5.2.2.底座的安装 根据实际墙体情形,施工者选定万向座的安装位置,并在墙体上选择底 座安装所需平面及锁紧孔位. 图5-1 安装在墙体顶部 中国最大的电子围栏供应商 第16 页共24 页图5-2 安装在墙体上 图5-3

12 线落地装 围栏竖直安装时, 万向座的排列方向应一致, 以保持美观.围栏倾斜安装时, 万向座的扇形面应朝向围栏预定倾斜方向,并要求保证前端围栏的可工作区 间. 预定过线杆位置装单万向座, 预定承力杆和终端杆位置需安装双万向座. 另外施工中需特别留意,围墙拐角处万向座的朝向应与杆体的预倾斜方向一 致. 5.2.3.杆体的安装 过线杆用一个万向底座通过管套连接.注意调节所有杆体在一个平面 上,即对应的绝缘子保持同一条直线上.承力杆和终端杆用两个万向底座通 过螺........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)