编辑: ok2015 2019-07-31
建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称: 冠县新瑞木业有限公司 发电机组改造项目 建设单位(盖章): 冠县新瑞木业有限公司 编制日期:2019 年4月8日国家环境保护总局制

1 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质的单位编 制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文 字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保 护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结 论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项 目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不 填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

3 建设项目基本情况 项目名称 冠县新瑞木业有限公司发电机组改造项目 建设单位 冠县新瑞木业有限公司 法人代表 刘明新 联系人 杨强 通讯地址 聊城市冠县冉子路 联系电话

13156350999 传真 -- 邮政编码 建设地点 聊城市冠县冉子路以北、武训大道以东,冠县新瑞木业有限公司现有厂区内 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建 改扩建 技改√ 行业类别及代码 D

4412 热电联产 占地面积 (平方米)

768 绿化面积 (平方米) ― 总投资 (万元)

320 其中:环保 投资 (万元)

20 环保投资占 总投资比例 6.25% 评价经费 (万元) 投产日期

2018 年8月工程内容及规模

一、公司概况及项目由来

1、公司概况 冠县新瑞木业有限公司(以下简称 新瑞木业 )于2003 年11 月27 日在冠县市场监 督管理局登记成立,法定代表人刘明新,注册资本

5180 万元,公司经营范围为高密度、中 高密度、中密度板生产、销售;

电力、热力生产与销售等. 冠县目前尚无批复的供热规划和热电联产规划,根据冠县住房和城乡建设局《关于冠 县城区供暖区域划分的通知》 (冠住建字[2016]51 号) ,冠县城区以冠宜春路为界,冠宜春 路以北区域由冠县阳光热力有限公司负责,供热热源为冠县新瑞木业有限公司;

冠宜春路 以南区域由冠县恒润祥和热力有限公司负责,供热热源为冠县恒润热电有限公司.冠县新 瑞木业有限公司为冠县住建局认可的现有热源点之一. 新瑞木业现有高密度纤维板项目和热电项目,分别位于武训大道以西和以东,现有工 程环保手续齐全,目前均正常运行. 高密度纤维板项目一期工程年产能为

18 万立方米, 已通过冠县环保局的环评批复和验 收批复;

二期工程年产能

18 万立方米,于2016 年通过冠县环保局批复,目前已完成环保

4 竣工验收监测. 现有

8 万千瓦热电联产机组于

2017 年4月取得 《关于冠县新瑞木业有限公司

8 万千瓦 热电联产机组环保备案意见》 (鲁环评函[2017]64 号) ,备案的建设内容为

2 台75t/h 煤粉 炉配套

2 台C15(1#和2#) 、1 台130t/h 锅炉+1 台150t/h 锅炉配套

1 台B25(3#)+1 台C25(4#)机组. 现有工程环保手续情况见表 1.项目地理位置见附图 1,周边影像关系见附图 2. 表1新瑞木业现有工程环评及 三同时 执行情况 项目名称 环评批复 验收批复文号 运行 情况 年产

18 万立方米环保型高 密度纤维板项目 冠环报告表[2013]23 号 冠环验[2013]38 号 正常 生产 年产

18 万立方米环保型高 密度纤维板扩建项目 冠环审[2016]5 号 已完成环保竣工自主验收, 并在全国建设 项目竣工环境保护验收信息系统公示 正常 生产

8 万千瓦热电联产机组 环保违规项目,2017 年4月以鲁环评函[2017]64 号 通过山东省环保厅备案 运行

2、项目建设背景及由来 中央环保督查要求新瑞木业对 C25MW 抽凝机组进行改造,2018 年4月11 日山东省发 展和改革委员会出具《关于立即对唯

一、不可替代热源的民生供暖违规机组进行整改的通 知》要求: 冠县新瑞木业有限公司 4#机组(装机容量 2.5 万千瓦) 、冠县恒润热电有限公 司2#机组(装机容量 2.5 万千瓦)为冠县唯

一、不可替代热源的民生供暖违规机组,目前 未整改到位.

2018 年6月19 日,山东省聊城市发展和改革委员会出具《聊城市唯

一、不可替代热 源的民生供暖违规机组整改方案》 : 允许企业拆除唯

一、不可替代热源的民生供暖违规抽 凝机组,并通过省关停办现场核查验收后,在不新增燃煤发电能力和满足区域煤炭消费减 (等)量替代等要求的前提下,新建燃煤背压机组. 为落实中央环保督查整改要求,结合山东省发改委、聊城市发改委整改意见,新瑞木 业已于

2018 年8月将 4#C25MW 抽凝机组已改造为 B25MW 背压机组,更好的保障民生供暖. 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》 ,该项目需 进行环境影响评价.项目未批先建,已于2018年8月建成,2019年3月冠县环保局出具了行 政处罚决定书对其进行了处罚(冠环罚字[2019]38号) . 本项目仅为机组改造项目 (仅将4#C25MW抽凝机改为B25MW背压机) , 现有工程锅炉不变,

5 本次机组改造之前新瑞木业锅炉已达到满负荷运行状态,本次技改项目建成后未增加现有 工程耗煤量和污染物排放量,因本项目已建成,对现有工程的介绍根据厂区现状实际情况 进行. 全厂现有工程情况在 与本项目有关原有污染情况及主要环境问题 部分详细介绍. 根据山东省生态环境厅内部掌握原则,本项目需编制环境影响报告表,新瑞木业委托 山东海美侬项目咨询有限公司承担该项目报告表编制工作.

二、项目概况

1、项目名称:冠县新瑞木业有限公司发电机组改造项目

2、总投资:320 万元

3、建设性质:技改,已于

2018 年8月建成;

4、建设地点:聊城市冠县冉子路以北、 武训大道以东, 冠县新瑞木业有限公司现有厂区内, 距离厂区边界最近的敏感点为北侧 270m 的后小化村

5、建设内容. 项目主要建设内容见表 2. 表2技改机组及配套工程建设内容组成表 工程名称 建设内容 主体工程 汽机房 在原有汽轮机厂房内改造 机组 拆除

1 套原 C25MW 汽轮机,在原位置安装

1 套B25MW 背压式汽轮机 配套工程改造 机组 DCS 控制系统 对原 DCS 控制系统、凝汽器、高压油泵、低压油泵、直流油泵 等配套设施进行检修、更换和改造,以适应改造后的汽轮机组 系统运行要求 电气控制系统改造 对发电机出口开关柜、PT 柜、出线柜、同期屏等控制设备进行 更换.对原电气控制系统进行整体检修,以适应改造后的电气 控制系统运行要求 环保工程 噪声治理 汽轮机采取室内布置并加装外护罩壳的方式减轻噪声影响 配套 输电线路 依托现有工程

三、机组参数和经济技术指标 本次技改项目已建成.新瑞木业现有项目现状采暖季实际运行

1 台130t/h 锅炉+1 台150t/h 锅炉配套

2 台B25MW 机组,非采暖季运行

1 台130t/h 锅炉+1 台150t/h 锅炉配套

1 台B25MW 机组+1 台C15MW 机组. 技改机组型号参数见表 3,技改后现有锅炉和机组运行情况见表 4.

6 表3改造后 4#机组参数一览表 汽轮机参数 项目 单位 参数 型号 ― B25-8.83/0.981-IV 类型 ― 高压、背压 额定功率 MW

25 额定进汽量 t/h

194 进汽参数 8.83Mpa/5........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题