编辑: 过于眷恋 2019-07-28
ICS 点击此处添加中国标准文献分类号 DB 北京市地方标准DB XX/ XXXXX―XXXX 供热系统节能改造技术规程 Technical specification for energy efficiency of renovation in district heating system (征求意见稿) XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 北京市质量技术监督局 发布DBXX/ XXXXX―XXXX I 目次前言.

III

1 范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.2

4 查勘评估.3 4.1 一般规定.3 4.2 锅炉房查勘.3 4.3 室外管网查勘.4 4.4 热力站查勘.5 4.5 室内采暖系统查勘.6 4.6 供热系统综合评估.6

5 方案制定.8 5.1 一般规定.8 5.2 锅炉房的改造方案.8 5.3 室外管网的改造方案.9 5.4 热力站改造方案.9 5.5 室内采暖系统改造方案.9

6 供热系统节能改造施工验收.10 6.1 一般规定.10 6.2 自动化仪表.10 6.3 烟气冷凝热回收装置.10 6.4 水力平衡装置.11 6.5 热计量装置.11 6.6 施工验收要求.12

7 节能改造效果评价.12 附录 A(资料性附录) 供热集中控制系统.13 附录 B(资料性附录) 锅炉集中控制系统

18 附录 C(规范性附录) 气候补偿技术

21 附录 D(规范性附录) 分时分区控制技术.24 附录 E(规范性附录) 烟气冷凝热回收技术.25 附录 F(规范性附录) 水泵风机节电技术.26 附录 G(规范性附录) 管网水力平衡技术.27 附录 H(规范性附录) 热计量技术.32 II 附录 I(规范性附录) 锅炉房运行状况及相关参数调查表.35 DBXX/ XXXXX―XXXX III 前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由北京市市政市容管理委员会提出并归口. 本标准由北京市市政市容管理委员会组织实施. 本标准起草单位:北京城建科技促进会、泛华建设集团有限公司、北京市供热协会、北京热力集团 有限责任公司、 北京硕人时代科技有限公司、 北京华通热力集团、 北京建筑技术发展有限责任公司、 丹佛斯自动控制有限公司、北京希克斯科技发展有限公司、北京阿克姆热能科技开发有限公司、北 京中通诚益科技发展有限公司、熙泰(北京)科技有限公司、北京市自动化系统成套工程公司、北 京中竞同创能源环境技术有限公司 本标准主要起草人:鲁丽萍、刘慧敏、史登峰、郭维圻、赫迎秋、孙作亮、葛斌斌、刘荣、刘兰斌、 赵长春、张寒晶、蔡波、吴修所、陈天雪、李旭刚、林秀麟、 王魁吉、赵江滔、张森栋、尹强 本标准为首次发布. DBXX/ XXXXX―XXXX

1 供热系统节能改造技术规程

1 范围 本标准规定了供热系统节能改造的查勘评估、方案制定、施工验收及效果评价. 本标准适用于以区域锅炉房、热电联产热力站为热源的既有民用建筑集中供热系统的节能改造工 程,其它形式热源的集中供热系统的节能改造工程可参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套 设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的 特殊要求》 GB7251.3 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低 压成套开关设备和控制设备 配电板的特殊要求》 GB7251.4 《GB 7251.4-2006 低压成套开关设备和控制设备 第4部分:对建筑工地用 成套设备(ACS)的特殊要求》 GB/T12668.2 《调速电气传动系统 第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定 值的规定 》 GB/T14549 《电能质量 公用电网谐波》 GB/T23483 《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB50041 《锅炉房设计规范》 GB50093 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50131 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50242 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50273 《锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50275 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50411 《建筑节能工程施工质量验收规范》 CJ128 《热量表》 CJJ28 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 JGJ/T132 《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T154 《民用建筑能耗数据采集标准》

2 JGJ173 《供热计量技术规程》 JGJ176 《公共建筑节能改造技术规范》 JGJ/T177 《公共建筑节能检测标准》 DB11/510 《公共建筑节能施工质量验收规程》

3 术语和定义 3.1 供热集中控制系统: centralized control system in heating 由监控中心、现场控制器、传感器、执行器和通信系统组成,可对区域锅炉房和热电联产热力站供 热系统的热源、管网、热力站及用户的供热参数自动采集,集中远程监测,根据需求负荷变化自动调节 供热量,保障供热系统的节能、安全运行为目的的系统. 3.2 锅炉房集中控制系统:central boiler control system 在锅炉配套的原有控制系统基础上, 针对供热系统特点所设置的自动优化运行的控制和热量调节系 统. 3.3 气候补偿技术: outdoor reset control 根据室外气象条件和室内温度,自动调节供热量的技术,又称供热量自动控制技术. 3.4 分时分区控制技术:zone control system 根据建筑物的供暖需求和用热规律,分区域、分时段对建筑物供热参数自动控制的技术. 3.5 烟气冷凝热回收装置: Heat recovery by flue gas condensation 在锅炉烟道中加装的回收烟气显热和潜热的热交换装置. 3.6 锅炉的负荷率:ratio of boiler load 锅炉实际运行功率与额定功率的比值. 3.7 分布式水泵供热系统 distributed pumps heating system 同一供热系统,在若c干热力站(或热用户)处设置循环水泵的供热系统. DBXX/ XXXXX―XXXX

3 3.8 节能率 energy saving ratio 评价供热系统节能改造效果的指标之一, 等于节能改造后的单位供暖面积减少的能耗与节能改造前 单位供暖面积的能耗比值. 3.9 水力平衡度:ratio of system hydraulic balance 在集中热水采暖系统运行中,室外管网、热力入口、建筑物入口处循环水流量的检测值与设计流量 的比值. 3.10 管网输送效率:ratio of pipeline carrying 各热力站输入热量之和与锅炉房输出热量之比为一次管网输送效率;

各建筑物热力入口输入热量之 和与热力站输出热量之比为二次管网输送效率. 3.11 水力平衡阀 hydraulic balancing valve 具有良好流量调节特性、 开度显示和开度限定功能、 可以在现场通过和阀体连接的专用仪表测量流 经阀门流量的手动调节阀门,简称水力平衡阀或平衡阀.

4 查勘评估 4.1 一般规定 4.1.1 供热系统在进行节能改造工作之前,应查阅相关的设计图纸、竣工图纸、技术资料、系 统运行记录,对既有供热系统进行节能查勘评估,包括:锅炉房、热力站、室外管网、室内采暖 系统. 4.1.2 当系统运行记录不能满足查勘评估要求时,应进行必要的供热系统节能检测.锅炉房、 室外管网、热力站、室内采暖系统的各项参数及建筑物围护结构传热系数等的检测应符合 JGJ/T

132、JGJ/T

177、JGJ

176、JGJ/T

154、GB/T23483 的规定. 4.2 锅炉房查勘 4.2.1 节能改造前应查阅以下资料: ――锅炉房内供热系统图纸;

――供热系统历年维修改造资料;

――相关设备技术参数和近

1 年-2 年的运行记录;

――锅炉房的设备配置、供热范围、供热面积、用热单位类型、供热系统类型及系统划分情况、投 入运行时间及采暖季供热天数;

――近1年-2 年的燃料、电、水等能源消耗情况;

――其他必要的........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题