编辑: 赵志强 2019-08-01
智能水泵控制器 使用说明书 安装使用产品前,请阅读使用说明书并妥善保管;

控制器必须由熟悉低压电器技术的专业人员进行安装;

进行安装、接线、拆卸、维护时必须断开电源;

严禁通电状态下直接用手触摸带电元器件;

控制器通电前必须进行可靠接地.

若使用发电机作控制器电源时,待发电机电源稳定后, 才可给控制器通电! .1. 智能控制器说明书水泵一产品简介 应用范围: 适用于两台水泵(一控二)直接启动型的不锈钢/铸铁深井潜水泵、离心泵、管道泵等 的自动控制及保护,尤其独特设计的无需安装下水池(水井)探头即可实现灵敏可靠的水 泵干转停机保护功能,更方便深井潜水泵、管道泵的施工安装及节省费用.特别设计的双 泵自动轮换功能可最大限度降低水泵锈蚀现象,泵故障自动切换功能更使供水系统的可靠 性得到保障. 本机型通过连接与其配套的远程同步显示控制器,可实现远程监控,远程同步显示控制 器可实时显示电压、电流等工况,并实现所有控制功能. 主要特征: 手动、自动工作时具有缺相、错相、超温、堵转、三相不平衡、过流、干转、过压、 欠压的保护;

可以实现液位、压力、浮球的自动控制,通过连接与其配套的远程同步显示 控制器,可实现远程监控(RS485),远程同步显示控制器上可实时显示电压、电流等工况, 并实现所有控制功能. 技术参数: 额定输出功率: 参见机器功率铭牌 额定工作电压:参见机器功率铭牌 过流动作时间: 5秒-5分钟(反时限特性―电流越大时间越短) 干转故障恢复时间: 30分钟(手动),自动状态下1秒后切换至另一台泵 过流故障恢复时间: 5分钟(手动),自动状态下1秒后切换至另一台泵 欠压/过压/三相不平衡恢复时间:2分钟(手动),自动状态下1秒后切换至另一台泵 欠压动作电压: 标称电压80% 过压/欠压动作时间: <

5 秒 过压动作电压: 标称电压115% 堵转动作时间: < 0.1秒 缺相动作时间: