编辑: 元素吧里的召唤 2022-12-13
schneider-electric.

cn Smart-UPS SUA 系列 为服务器和网络设备提供先进的在线互动保护 ? ? ? ? 关于施耐德电气 schneider-electric.cn 全球畅销的网络和服务器UPS 享誉全球的施耐德旗下APC Smart系列UPS在保护服务器、存储和网络产品广为使用.保护关 键数据和设备不受电力问题干扰,提供清洁可信的网络级电源,加之传奇般的可靠性和管理性 能,Smart-UPS为全球超过3000万的IT管理员所信赖.Smart-UPS在高、中、低负载情况下均 具有极其高的效率,使之应用于成为当今应用广泛的高能耗多核或虚拟服务器的理想之选.多样 化的塔式、机架式设计适应各种应用环境及预算需求. > 可靠性 > 智能化 > 高效 > 高管理性

4 网络电源保护解决方案 高可靠性 这款集外观,功能和性能综合设计的UPS为用户提供持续可靠的品质.通 过诸如实时的多级浪涌抑制保护和干扰滤波功能,网络级电压调节,故障 预警及长时间断电时自动关机等特性,使您的硬件受到保护,系统寿命得 以延长. 精确安全的正弦波输出 网络等级电压调节 自动检测功能 通信接口端口 雷击/浪涌保护 ASIC技术 高可用性 这款UPS能够提供可靠电源,将停机时间降至最小.通过以下措施可以增加可 用性:系统能在更宽的输入电压范围中运行,电池更换方便,且用户可自行更 换,并且系统还能提供故障信息并自动采取措施,来保持系统可用性.增加附 件,还可提高可用性:如通过重启设备,在异常环境条件下激活关机功能及发 出动作通知. 自动电压调节 CellGuard? 电池智能管理 电池更换告警 QuickSwap? 电池热更换 Redundant Switch(冗余切换开关) SmartSlot? 附件 高可管理性 这款UPS的运行状态既可在远程也可在本地获得.可管理性的程度直接与硬 件和软件的性能及自定义的参数相关.可管理性是网络及相关设备整体品质 的关键因素之一. 随机赠送PowerChute Business Edition(电源管理软件) 软件配置功能 内置SmartSlot附件卡插槽 支持SNMP(通过Power Net SNMP Agent) 负载、容量、电压显示 有声告警 APC个性化7*24小时网络在线互动帮助 从1999年起在由中国电 子信息产业发展研究院 (CCID)主办的中国IT用户 服务满意度调查中,连续 10年荣获UPS最佳用户服 务满意度奖. 应用范围: - 服务器 - 交换机 - 存储产品 - 网络设备

5 标准功能 高效节能模式 最优效率,节省供电和制冷费用 数字/字母液晶显示 提供准确的详细的市电、电池、负载 信息,便于现场诊断 电池连接器 方便在运输和长期储存时断开电池 网络级供电 提供最稳定的供电,滤除噪音,自动电压调节(AVR),以及浪涌 保护功能 通讯端口 串口、USB,提供智能插槽,可连接智能附件 高级电池管理 温度补偿电池充电功能可延长电池寿命,同时精准计算电池寿 命,及建议更换时间 标准显示 LCD显示屏 清晰、连续和准确的信息显示 电力状态 操作模式和效率 输入输出电压和频率 电池容量和运行时间 电表和更多 控制 UPS和输出插座组设置 配置 语言 电力质量设定 报警,延时和阈值设定 测试和诊断 电池初始化和运行时间校准 日志 最近十次切换和故障原因 关于 UPS和更换电池序列号,电池安装时间和建议更换日期 快速状态显示 在线,电池,故障和更换电池灯,可迅速了解状态 退出 返回上级菜单 回车 进入菜单或者确认设置 导航箭头 快速调整设定 Smart-UPS塔式标机 750~3000VA

6 高可靠性 这款集外观,功能和性能综合设计的UPS为用户提供持续可靠的品质.通过诸如实时的多级浪涌抑制 保护和干扰滤波功能,网络级电压调节,故障预警及长时间断电时自动关机等特性,使您的硬件受到 保护,系统寿命得以延长. 高可用性 这款UPS能够提供可靠电源,将停机时间降至最小.通过以下措施可以增加可用性:系统能在更宽的输 入电压范围中运行,电池更换方便,且用户可自行更换,并且系统还能提供故障信息并自动采取措施,来 保持系统可用性.增加附件,还可提高可用性:如通过重启设备,在异常环境条件下激活关机功能及 发出动作通知. 高可管理性 这款UPS的运行状态既可在远程也可在本地获得.可管理性的程度直接与硬件和软件的性能及自定义 的参数相关.可管理性是网络及相关设备整体品质的关键因素之一. Smart-UPS 长延时 / 机架式标机 范围: 750-5000VA 塔式 / 机架式 1U-5U 其中机架式型号: 2U高的

750、

1000、1500VA和2000VA机型,以更高的安装灵活性成为主流应用的首选方案,适用 于几乎所有类型的机架,包括2柱机架. 2000和3000VA机型,在仅2U高的机柜空间里提供了超一流的功率密度,是机架服务器的最佳配套 设备.

7 规格 SUA1000UXICH SUA2200UXICH SUA3000UXICH SU5000UXICH 不含电池长延时 输出 容量 1000VA,800W 2200VA,1600W 3000VA,2250W 5000VA,3750W 输出电压 230(缺省),220,240VAC(用户可选) 自动电压调节 AVR(Automatic Voltage Regulation),功能 输出接口 (8)IEC

320 C13 (2)IEC Jumpers (8)IEC

320 C13 (1)IEC

320 C19 (8)IEC

320 C13 (3)IEC Jumpers (1)IEC

320 C19 (4)IEC

320 C13 (4)IEC Jumpers (1)IEC

320 C19 输入 常规输入电压 220,230,240VAC 输入电压频率 50/60Hz+/-3Hz(自动选择) 输入接口 IEC-320 C14 IEC-320 C20 IEC-320 C20 硬线 缺省输入电压范围 160~285V 174~286V 174~286V 174~286V 最大可调输入电压范围 151~302V 168~302V 168~302V 168~302V 浪涌保护和噪声过滤 额定浪涌能量 480焦耳 480焦耳 480焦耳 480焦耳 噪声过滤 Fill time multi-pole noise filtering:0.3% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL

1449 电池 电池类型 无内置电池 无内置电池 无内置电池 无内置电池 典型电池充电时间 ― ― ― ― 内置电池型号 ― ― ― ― 半载运行时间 ― ― ― ― 满载运行时间 ― ― ― ― 通讯与管理 接口 DB-9 RS-232,SmartSlot,USB DB-9 RS-232,SmartSlot 配有PowerChute系列 软件 支持Windows NT/2000,Windows XP/2003,NetWare,SCO UnixWare,SCO OpenServer,及Linux 物理特性 尺寸(H*W*D,cm) 21.59*17.02*43.94 43.18*19.56*54.61 43.18*19.56*54.61 43.94*22.86*66.55 运输尺寸(H*W*D,cm) 38.1*33.02*58.42 55.88*38.1*76.20 55.88*38.1*76.20 63.5*60.96*76.2 净重/运输重量(Kg) 12.91/15 28.64/33.64 28.64/33.64 71.36/80.91 颜色 黑色 灰色 灰色 米色 环境参数 运行环境要求 最高海拔3000米、0~40摄氏度、湿度0~95%、无冷凝 存储环境要求 最高海拔15000米、-15~45摄氏度、湿度0~95%、无冷凝 噪声(1米处) 42dBA 53dBA 53dBA 67dBA 市电工作发热量 120BTU/hr 305BTU/hr 375BTU/hr 1311BTU/hr 具体参数请以APC网站公布数据为准. Smart-UPS 塔式 长延时机型

8 规格 SUA750ICH SUA1000ICH SUA1500ICH SUA2200ICH SUA3000ICH 含电池标机 配有PowerChute系列软件 支持Windows NT/2000,Novell NetWare,SCO UnixWare,SCO OpenServer,及Linux 输入线 IEC320 C20(16AMP)1 输出插座

6 8

8 8个IEC320 C13(10AMP) + 1个IEC320 C19(16AMP) SmartSlot插是槽数

1 1

1 1

1 最大尺寸(H*W*D) 157*137*358mm 216*170*439mm 432*196*546mm 净重 13.2Kg 19.1Kg 24.1Kg 50.8Kg 55.8Kg 运输重量 14.5Kg 20.9Kg 26.4Kg 60.8Kg 64.5Kg 额定输入电压 230伏单相,50或60HZ(可自动选择) 转换时间(典型) 2毫秒,包括检查时间 自动升压/降压 - 30%/12% 12%/12% 缺少输入电压范围2 160~285Vac 160~286Vac 174~286Vac 无电池放电时,对市电的输 入电压最大可调节范围 151~302Vac 151~302Vac 168~302Vac 输出电压范围 - 208~253Vac 196~253Vac 额定功率(伏安、瓦特)

750、500

1000、670

1500、980

2200、1600

3000、2250 额定浪涌能量,峰值电流 340焦耳 480焦耳,6.5kA 常模、共模抑制反应时间 ons,一般

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)