编辑: 阿拉蕾 2019-12-17
SIPART PS2 阀门定位器常问问题集 SIPART PS2 Positioner Cluster - FAQ Cluster-FAQ Edition (2011 年6月) 摘要西门子 SIPART PS2 智能阀门定位器,凭借强大的功能,稳定的控制精度,超长的 使用寿命,超低能耗,深受广大用户的认可,市场应用相当广泛.

本文介绍了大家关心的关 于SIPART PS2 阀门定位器,在功能、选型及应用中会涉及到的常问问题,供大家参考. 关键词 阀门定位器 压电阀 Key Words Positioner Piezo valve IA&

DT&

BT Service &

Support Page 2-23 目录SIPART PS2 阀门定位器常问问题集.1

1 功能原理

5 1.1 SIPART PS2 智能阀门定位器和传统机械式喷嘴挡板阀门定位器有什么不同和优 势?5 1.2 什么是SIPART PS2 智能阀门定位器的初始化,为什么要做初始化?5 1.3 什么是五步开关程序,如何工作?6 1.4 SIPART PS2 智能阀门定位器是如何识别阀门开度的?6 1.5 什么是NCS传感器,什么时候使用NCS传感器?6 1.6 NCS传感器的工作原理?7 1.7 NCS传感器和阀门定位器如何连接?7 1.8 当阀门定位器在断电或断气源的情况下,保持什么样的固有特性?8

2 售前选型问题.8 2.1 什么时候阀门定位器选择二/三/四线制版本?8 2.2 阀门定位器支持哪些通讯方式?8 2.3 阀门定位器有哪些防爆形式?8 2.4 阀门定位器有哪些外壳可选?8 2.5 阀门定位器选型时有直行程和角行程的区别吗?9 2.6 阀门定位器NAMUR标准直行程安装套件 6DR4004-8V和6DR4004-8L有什么区别?

10 2.7 阀门定位器的三种限位模块有什么区别?10 2.8 阀门定位器的限位模块和位置反馈信号模块如何订货?10 2.9 阀门定位器产品铭牌上的D -

76181 是型号吗?11 2.10 阀门定位器的压电阀有几种,订货号是多少?11 2.11 阀门定位器的分体安装,提供几种方式,需要采购哪些部件?11 2.12 NCS非接触式位置检测器可以安装到什么样的执行机构,如何选型?11 2.13 阀门定位器的安装套件需要单独采购吗,选型时需注意什么?12

3 售后问题.12 3.1 SIPART PS2 智能阀门定位器对气源有什么要求?12 3.2 两线制阀门定位器需要额外供电吗,如何接线?13 3.3 两线制阀门定位器的接线端子

9 和10 接什么信号,起什么作用?13 3.4 阀门定位器的阀位反馈信号Iy模块如何接线,需要注意什么?13 3.5 阀门定位器的参数

1 FYCT执行机构类型什么意思,如何设置?14 3.6 阀门定位器的参数

2 YAGL反馈轴转角 33°、90°什么意思,如何设置?14 3.7 阀门定位器内部各部件的位置?15 3.8 阀门定位器本身有防振动设计吗?16 3.9 阀门定位器设计了内外排气起什么作用?16 3.10 阀门定位器压电阀上的限流器起什么作用,如何调节?17 3.11 阀门定位器正反作用与参数

7 SDIR、参数 38YDIR的设置?17 3.12 PS2 FF阀门定位器由于没有参数SDIR,如何修改正反作用?18 3.13 阀门定位器参数

12 SFCT设定点功能,如何设置,起什么作用?18 3.14 什么是紧密关断功能,如何实现?19 3.15 当阀门的行程大于 130mm时,可以使用SPART PS2 阀门定位器吗,如何实现?

19 IA&

DT&

BT Service &

Support Page 3-23 3.16 为了保证正常操作和初始化,阀门定位器反馈轴最少的转角是多少?19 3.17 阀门定位器应用在导叶阀上有时会出现振荡,什么原因,如何解决?19 3.18 双作用阀门定位器可以作单作用使吗?20 3.19 双作用阀门定位器如何实现失气后执行器驱动到故障安全位置(全开或全关)?.20 3.20 阀门定位器初始化前需要做哪些准备工作?20 IA&

DT&

BT Service &

Support Page 4-23

1 功能原理 1.1 SIPART PS2 智能阀门定位器和传统机械式喷嘴挡板阀门定位器有什么不同和优势? SIPART PS2 智能阀门定位器电子控制单元采用了微处理器,控制阀门开度的输入信号 和阀位的反馈信号,通过 CPU 运算处理,输出给压电阀,压电阀接收到的信号是脉宽可调 的脉冲信号,使阀门的控制精度更高.由于采用了压电阀作为电气转换的元件,压电阀只有 在阀门有偏差并执行调节动作时才耗气,所以可以实现低耗能的目的. ? PS2 阀门定位器可以很方便地集成 HART、PROFIBUS PA 及FF 总线通讯功能 ? PS2 阀门定位器具有灵活方便的扩展功能,可以扩展

3 种不同的开关量输出模块、Iy 位置反馈电流模块、NCS 非接触式传感器等 ? PS2 阀门定位器具有开关量输入功能,可以执行用户定义的相应动作 ? PS2 阀门定位器可以实现部分行程测试 PST 功能 ? PS2 阀门定位器具有阀门和执行机构的高级诊断功能,实现阀门和执行机构的预维 护 传统机械式喷嘴挡板阀门定位器,不管是否有调节动作,喷嘴一直有气源消耗,所以消 耗的能源相当可观,一般相当于智能阀门定位器耗气的 10~20 倍.机械式阀门定位器的 零点和量程调节都是借助于平衡弹簧,调试过程繁琐,长期稳定性差. 1.2 什么是 SIPART PS2 智能阀门定位器的初始化,为什么要做初始化? SIPART PS2 阀门定位器出厂后内部只有一些默认的参数,还不可以接收控制信号实现 调节功能.必须和对应的执行机构装配好,连接好气源和控制信号,根据具体配套执行机构 的类型,输入对应参数后,执行自动初始化或手动初始化,顺利完成初始化后,退出到操作 模式的自动状态,才可以接收控制信号,完成调节执行机构的动作. 阀门定位器的初始化需要经过五步,每一步会完成相应的任务: ? 第一步确定阀门定位器的正反作用 ? 第二步确定阀门定位器的零点和量程 ? 第三步确定阀门的开关时间 ? 第四步确定最小的定位增量 ? 第五步根据执行机构实际情况优化瞬态响应 IA&

DT&

BT Service &

Support Page 5-23 1.3 什么是五步开关程序,如何工作? SIPART PS2 智能阀门定位器根据控制偏差的不同,使用五步开关程序,发出相应的电 脉冲信号送给压电阀执行控制动作.图1是五步开关程序功能原理图. 图1当阀门定位器初始化后,阀门的两个慢步区的宽度,脉冲宽度,死区(也可以人为通过参 数修改)就确定下来了.当控制信号和阀门实际开度的偏差大于慢步区时压电阀持续闭合,阀 门以最快的速度调节,当进入慢步区后,压电阀接收脉冲信号,调节作用变慢,逐渐消除控 制偏差,趋近于设定值.在死区范围内,压电阀不会得电,不执行调节动作.五步开关程序 保证了定位器大偏差时快速动作,小偏差时慢速调节,死区内不调节.这种工作特性有利于 实际工艺控制的要求,保证了最好的控制精度,避免了超调的发生. 1.4 SIPART PS2 智能阀门定位器是如何识别阀门开度的? 阀门定位器分为一体化安装和分体安装两种形式,一般情况都使用一体化安装方式,不 管是直行程还是角行程执行机构,通过相应的配件,阀门的直线位移或角位移都可以连接到 定位器后面的反馈轴,反馈轴把行程动作通过内部的齿轮机构耦合到一个 10K 欧姆的电位计 上,通过电位计阻值的变化反应出阀门的开度值. 1.5 什么是 NCS 传感器,什么时候使用 NCS 传感器? NCS 是英文 Non Contacting Position Sensor 的缩写,非接触式位置传感器. 当实际的操作环境的温度、潮气和振动等指标超过阀门定位器所能承受的范围时,就需 要使用 NCS 传感器,采用分体安装的方式,同样可以实现阀门开度的检测. IA&

DT&

BT Service &

Support Page 6-23 1.6 NCS 传感器的工作原理? 当和执行机构相连接的专用磁体相对于 NCS 传感器有转动或移动时,NCS 传感器的阻 值会发生变化. 磁铁的转动角度和 NCS 传感器阻值变化的关系如图 2. 图2磁铁的直线位移和 NCS 传感器阻值变化的关系如图 3. 图31.7 NCS 传感器和阀门定位器如何连接? NCS 传感器和阀门定位器连接时,定位器内需要安装 EMC 滤波模块,订货号:C73451- A430-D23.EMC 滤波模块给 NCS 传感器供电,同时满足电磁兼容的要求.EMC 滤波模块 和主板之间通过扁平电缆连接,占用原电位计使用的接口插座. IA&

DT&

BT Service &

Support Page 7-23 1.8 当阀门定位器在断电或断气源的情况下,保持什么样的固有特性? 断电时: 单作用阀门定位器,Y1 放空,阀门最终实现弹簧复位. 双作用阀门定位器,Y1 输出气源压力,Y2 放空,阀门被推动到一端. 断气源时: 单作用阀门定位器,Y1 放空,阀门最终实现弹簧复位. 双作用阀门定位器,Y1 和Y2 的输出压力被锁止在气缸内,阀门保位.

2 售前选型问题 2.1 什么时候阀门定位器选择二/三/四线制版本? (1)控制信号为 0-20mA. (2)带有 HART 通信且具有防爆功能的阀门定位器,即6DR52**. (3)通过定位器来实现断电信号保护(全开、全关、保位)功能时. 2.2 阀门定位器支持哪些通讯方式? 可以支持 HART、Profibus PA 和FOUNDATION Fieldbus (FF 现场基金会总线). 2.3 阀门定位器有哪些防爆形式? (1)本质安全防爆 EEx ia (2)无火花防爆 EEx n (3)隔爆 EEx d 2.4 阀门定位器有哪些外壳可选? (1)塑铝外壳,玻璃纤维增强的聚碳酸酯内壁铝涂层 图4IA&

DT&

BT Service &

Support Page 8-23 (2)铝外壳(只限单作用) 图5(3)不锈钢外壳(没有玻璃窗) 图6(4)隔爆铝外壳 图72.5 阀门定位器选型时有直行程和角行程的区别吗? PS2 阀门定位器直行程和角行程是通用的,在选型定位器时是没有区别的.至于是安装于 直行程还是角行程的执行机构,需要通过选择不同的安装套件实现. IA&

DT&

BT Service &

Support Page 9-23 2.6 阀门定位器 NAMUR 标准直行程安装套件 6DR4004-8V 和6DR4004-8L 有什么区别? 6DR4004-8V 是符合 NAMUR 标准直行程执行机构用的安装套件,其中杠杆臂支持的阀 门行程是 2-35mm.当阀门的行程大于 35mm 小于 130mm 时,需要额外地采购 6DR4004- 8L 替换掉 6DR40........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)