? 操作指南 ? 怎样设置温度上下限? 按"选择"键使数码显示器上显示温度上限(下限),然后用"?"或"?"键改变设定值("?" 键增 0.

5?C, "?"键减 0.5?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .注意控制器会自动保证"上 限温度"比"下限温度"至少高出 0.5?C. ? 怎样设置告警温度? 按"选择"键使数码显示器上显示"告警温度" ,然后用"?"或"?"键改变设定值("?" 键增 0.5?C, "?"键减 0.5?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) . 注意:温度上下限和告警温度设置好后,必须按"选择"键回到显示当前温度状态,才能将 设定值保存起来.如果在没按"选择"键之前断电,则所设定的值不会被保存. ? 怎样消除告警音? 在有告警音时按任何键均可消音. ? 怎样处理告警? 发生外部告警时控制器会在一段时间内锁定告警状态,告警指示灯闪烁,出现这种情况时应 首先根据告警指示灯查找故障原因,待故障排除后再按"恢复"键解除告警状态.这里的"锁定"是指外部告警信号撤消后,控制器还是维持在告警状态.其中"水泵过载"和"高压"告 警锁定

1 小时(这个时间可以设置,见高级操作:参数 F51) , "缺水"和"高温"告警不锁定. ? 怎样开关机? 按住"开关"键不放保持

1 秒,即可打开或关闭控制器,控制器的开关状态由"电源"指示 灯指示.注意控制器"关"时,只是关闭压缩机、风机和水泵,温度显示和告警部分仍在工作. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员 提供的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制 器工作异常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态, 密码为 "上下上下上上下" , 按照这个顺序连续按 "?" "?" 两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码显示器上 显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用"?"或"?"键可选择参数代码,选择一个参数后按"选择"键则显示该参数的值,这时 再用"?"或"?"键即可对参数进行设置,设置完成后再按"选择"键,回到显示参数代码状 态. (注意:参数改变后要按"选择"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5

0 ?C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 告警类 F51 外部告警锁定时间*

0 --

240 60 分钟 见附注

1 F52 缺水告警恢复时间*

0 --

240 5 分钟 见附注

2 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置 *注:

1、 "外部告警锁定时间"是指当外部告警发生后,即使外部告警信号撤消,控制器还是会 维持告警状态一段时间.按"恢复"键可以强制清除告警.

2、 "缺水告警恢复时间"是指当控制器检测到水压不正常时,会产生缺水告警,并关闭压 缩机和水泵.但水泵关闭后就会造成检测不到水压,不知供水何时恢复正常.这个参数的目的 就是过一段时间后自动撤消缺水告警,以使水泵能够再次启动.按"恢复"键可以立即清除缺 水告警. ? 工作原理 ?温度控制 温度控制根据"上限温度"和"下限温度"两个参数进行,假设"上限温度"为20?C,"下限 温度"为18?C,则当温控探头上感知到的温度高于 20?C 时启动制冷,一直到温度低于 18?C 时 停止制冷,将温度控制在 18?C --20?C 之间. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动前首先检查这 个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动;

另外控 制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机. (以上说明是假设"压缩机停机保护时间"为三分 钟,这个时间是可以设置的,如果不需要延时,可设为 0) ?风机控制 风机和压缩机同时启动和停止. ?水泵控制 控制器一进入开机状态就打开水泵,并且检测水压信号.只有当检测到水压正常(水压开关 闭合)时才能开压缩机.如果水泵开后

1 分钟水压仍不正常,或者正常供水时水压信号中断

5 秒以上,则产生缺水告警,关闭水泵和压缩机.缺水告警过一段时间后会自动撤消,这个时间 可以设置(请参见高级操作) ?告警输出 当发生"水泵过载" 、 "高压" 、 "缺水"和温度传感器失效(显示"EE"或"-EE")等故障时, 关闭压缩机、风机和水泵,并输出一个告警信号. ?高温告警输出 当温度高于设定的"告警温度"或温度传感器失效(显示"EE"或"-EE")时,会输出一路独 立的告警信号,用于关闭激光机. 主要功能: ?温度显示 ?温度控制(制冷) ?水泵控制 ?水压检测 ?缺水告警 ?压缩机开机延时保护 ?温控探头异常告警 ?外部告警(水泵过载、高压) ?告警信号输出 ?高温告警,独立的高温告警输出 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(单位 0.1?C) ? 温度设定范围: -45~120?C 可调 ? 电源电压:9~12V AC ? 输出触点容量: 2A/380V ? 开孔尺寸(mm):106.3x165 (高x宽) ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. 接线图: 注意事项:

2、控制器接地端请同电控箱接地端可靠连接,保证接地良好.

3、请使用本公司随机配置的电源变压器.

4、 水泵过载告警和高压告警如果不使用的话应将对应端子短接, 否则控制器会进入告警状态, 不能正常工作.