编辑: liubingb | 2019-12-15 |
00) ? 主要功能及技术指标 本控制器为热泵热水器专用控制器,有5路温度传感器(水箱温度、化霜温度、排气温度、回 水温度、显示温度) ,四路控制输出(压缩机、化霜、风机、循环泵、 ) ,一路告警信号输入(用于 高低压力保护等) .主要功能如下:
1、 温度显示和控制: 可以显示各路传感器温度,并将水箱内的水温控制在设定的温度范围之 内.
2、 自动化霜控制:具有针对热泵优化设计的化霜控制逻辑,能有效地除霜以保证化霜在低温 下也能正常工作.
3、 排气温度保护:当排气温度过高时,停止机组运行并产生告警信号,并可根据排气温度控 制外风机.
4、 循环泵和防冻功能:循环泵比压缩机提前
30 秒启动,滞后
60 秒停止.当处于关机或保温 状态时,且回水温度小于一定温度(F16 设定)持续
5 秒、循环泵连续关闭
30 分钟,则循 环泵运行
1 分钟,如回水温度仍小于设定值,则启动压缩机和风机,直到回水温度大于 F17 所设温度,然后关闭.
5、 外部告警功能:一路外部开关量告警信号输入,可设置成常开、常闭或禁用,可设置故障 自动恢复次数和时间.
6、 分时段运行: 控制器有 自动 和 经济 两种运行模式, 在 经济 模式下,最多可 以设定三个运行时段,只在这些时段内制热,其它时间不制热.
7、 水箱内传感器双重保障:水箱传感器和显示传感器可互换使用,即一方出现故障时,自动 选用另一根传感器进行控制.
8、 其它:水箱探头使用双传感器,实时钟、掉电记忆开关机状态(可设置)、四通阀方向可设 置、压缩机开机延时保护、温度传感器故障告警、加氟、测试等. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~150°C ? 温度设定范围: 0~100°C,可限定设置范围 ? 电源电压 : 220V±10% ? 使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露 ? 输出负载能力: 压缩机 10A/250VAC,其它 2A/250VAC ? 温度传感器类型: NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK
01 ? 操作指南
一、显示功能 控制器平时显示的是显示探头测得的水温,按 ? 键显示排气温度,按 ? 键显示化霜温 度,同时按 ?? 键显示回水温度,进入参数设置 F94,显示水箱温度, .
二、开关机 按 开/关 键,可开机或关机.开机状态根据工作情况显示 制热 、 保温 或 化霜 ,关 机状态显示 关机 .无论开机状态还是关机状态,总是显示当前时间和水温.
三、设置水温 按 设置 键,进入温度设定状态,闪烁显示设定温度,用 ? 或 ? 键改变设定值( ? 键增 1°C, ? 键减 1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .完成后再按 设置 键退出设置状态. 控制器在检测到水温低于(设定温度-回差温度)时开始制热,到水温高于设定温度时停止制热.
四、设置时间 按 时钟 键,时钟的小时部分闪烁,用 ? 或 ? 键可以调整小时数,调整好后再按 时钟 键,按同样的方法调整分钟数,再按 时钟 键则退出时间设置状态
五、设置工作模式 按 模式 键,可以在 自动模式 和 经济模式 两种模式之间切换. 自动模式 下根据 设定的温度控制热泵加热. 经济模式 只在预定的三个开机时段内加热,其它时间不加热.
六、设置经济模式工作时段
2 长按 时钟 键2秒,进入加热时段设置状态,可根据显示屏上指示依次设置三个加热时段. ( 时钟 键切换设置项目, ? 或 ? 键改变数值) 最多可以设置三个加热时段,如果不需要这么多时段,可以将不需要时段的起始时间和结束时 间都设为 00:00 . 另外如果某个时段的结束时间早于起始时间,则认为这个结束时间是次日.例如某时段设为 22:00 到 03:30 ,则认为是晚上
22 点到次日
3 点30 分.
七、高级设置 长按 设置 键5秒或 上下上下上上下 ,进入参数设置状态,这时显示器上显示 Fxx , 其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择一个代码后按 设置 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数值进行设置,设置完成后 再按 S 键,回到显示参数代码状态.内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F12 回差温度
1 -
10 5 °C F13 最高设定温度
30 C
100 60 °C F14 最低设定温度
0 C
29 10 °C F16 循环泵启动温度 5-15
10 °C F17 循环泵停止温度 10-20
15 °C F18 探头故障 0-3
0 0-正常 1- 水箱探头故障 2- 显示探头故障 3- 水箱、显示探头均出 现故障 F19 水温探头修正 -20 C
20 0 °C 用于校正水温测量误差 压机类 F21 压缩机启动延时
1 C
10 3 分钟 化霜类 F31 化霜启动温度 -20 C
20 -3 °C F32 化霜结束温度
0 C
50 10 °C F33 化霜启动时间
1 C
180 30 分钟 F34 最大化霜时间
0 C
99 5 分钟
0 表示无化霜功能 F37 化霜四通阀模式
0 C
1 0 - 0-制热时关,化霜时开 1-制热时开,化霜时关 水泵类 F41 水流不足保护差值
0 -
50 12 °C 告警类 F50 外部告警模式
0 -
2 0 - 0-无1-常开,闭合则告警 2-常闭,断开则告警 F51 外部告警自动恢复次数*
0 C
10 3 次 见附注 F52 外部告警自动恢复次数重 置时间*
0 C
180 60 分钟 F57 排气温度保护模式
0 -
2 2 - 0-无保护 1-高温保护,风机不受控 2-高温保护,风机受控 F58 排气保护温度
50 C
125 110 °C F59 排气保护温度回差 1C
20 10 °C 功能 设置类 F61 掉电后是否记忆开关机状 态1/0
1 - 1: 记忆 0: 不记忆 测试类 F90 显示主机板型号 F91 显示主机板版本号 F92 显示面板型号 F93 显示面板版本号 F94 显示水箱温度 F97 厂家保留 F98 加氟 进入该功能后控制器显示 AdF ,开压缩机和风机,四通阀 状态与化霜模式有关(详见 自动化霜原理 ) .按设定键退 出或
25 分钟后自动退出
3 F99 测试输出信号 进入该功能后控制器显示 CCC ,依次吸合所有继电器,作 为化霜板测试用,严禁在线使用.按设定键退出或
30 秒后自 动退出. End 退出设置 *注: F51 外部告警自动恢复次数 : 指的是当外部告警信号恢复正常时,系统自动恢复到正常工作状态的次数, 超过此次数,则即使外部告警信号恢复正常,系统也不能工作,而是锁定在故障状态,需要人工关机后才能恢复. F52 外部告警自动恢复次数重置时间 :只要外部告警信号处在正常状态的时间达到该参数设定的时间,则 在下次出现故障时重新开始计算自动恢复次数. 例: F51=1,F52=60,可以理解为在
60 分钟内,出现第一次故障时允许自动恢复,在60 分钟内出现第二次故障则 系统锁定,需要人工恢复.
八、告警处理 当发生下表所述异常情况时,控制器进入告警状态: 异常情况 告警 指示 告警 代码 动作 恢复方式 说明 外部告警 故障 A11 停止制热 自动或人工,可设置(F
51、 F52) 人工恢复方法:关机后再开机 水温探头和显示 探头同时故障 故障 A21 停止制热 自动恢复 水温探头和显示探头同时故 障 化霜探头故障 故障 A22 - 自动恢复 排气探头故障 故障 A23 - 自动恢复 排气温度保护模式(F57)设为0时不告警 回水探头故障 故障 A24 - 自动恢复 无防冻保护和水流不足保护 和化霜板连线中 断 掉线 自动恢复 温度显示 --- 排气温度过高 高温 A33 停止制热 排气温度降低后自动恢复 水流不足保护 故障 A35 停止制热 人工 关机后再开机 说明:
1、 探头发生故障时,对应的温度显示 OPE 表示开路, SHr 表示短路.可按 ?? 键观察各 个探头的温度显示.
2、 告警代码 出现在温度显示位置,和温度交替显示.
3、 自动恢复 指的是当异常情况消失后,自动退出告警状态.
4、 人工恢复 指的是当异常情况消失后,控制器仍锁定在告警状态,需要人工关机再开机才能 恢复. ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据 设定温度 和 回差温度 两个参数进行,出厂默认水箱 设定温度 为55°C, 回差温度 为5°C,则当水箱探头温度低于 50°C 时启动制热,高于 55°C 时停止制热,将温度控 制在 50°C --55°C 之间.当水箱温度出现故障时, (F18 显示 1) ,使用(显示温度-3℃)代替水箱温 度进行控制;
反之,显示探头出现故障时(F18 显示 2) ,面板显示(水箱温度+3℃)值;
两者均出 现故障时(F18 显示 3) ,控制器报警并停止制热. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个 压缩机停机计时器 ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动前首先检查这个 计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动;
另外控制器刚 通电的三分钟之内也不会启动压缩机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的(参数 F21) ,以上 假定设置成三分钟) ?自动化霜 控制器在开始制热时先检测化霜温度,如果低于 化霜启动温度 ,则先启动化霜,待化霜结 束后再启动制热;
另外在正常制热过程中,不断监测化霜温度,根据化霜处在连续低温状态的时间 来判断是否需要化霜.即当化霜温度低于 化霜启动温度 时化霜计时器开始计时,当计时值达到 化霜启动时间 则启动化霜.在计时过程中如果化霜温度高于 化霜启动温度 则清除计时器, 到下次化霜温度降低到 化霜启动温度 以下时从头开始计时.也就是说化霜计时器的计时值体现 了化霜的连续低温时间. 化霜启动后控制器通过化霜温度检查化霜效果,F37=0 时,循环泵、化霜时压缩机、四通阀启
4 动,风机关闭;
如果化霜温度升到 化霜结束温度 ,则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间 过长,超过了 最大化霜时间 ,控制器将强制结束化霜,化霜结束后,恢复制热状态,循环泵、 压缩机、风机启动,四通阀关闭. 以上过程只在制热状态进行, ,即在非制热状态不会启动化霜. ?分时段运行 控制器内部有实时钟,能够准确计时.控制器在 经济模式 下,除根据水温确定是否需要加 热外,还要看当前时间是否在设定的运行时段内,如果不在时段内,则不管水温高低都不加热. ?外部告警 外部告警是一个外接开关量信号,一般用来接高低压保护开关,可设置成常开、常闭或禁用(参数F50) . 常开 表示正常情况下外部告警信号是断开的,闭合则产生告警, 常闭 则反之, 禁用 表示不使用外部告警信号. 当发生外部告警信号时,系统停止工作,待外部告警信号恢复正常时,可以自动恢复到正常工 作状态.但是如果一小时内连续出现两次外部告警,则系统锁定在告警状态,需要人工关机后才能 恢复.这个次数和时间是可以设置的,详见参数 F51 和F52. 外部告警信号在压缩机正常工作后的三分钟之内和在化霜过程中及化霜结束后的三分钟之内不 进行检测. ?循环泵控制 制热和化霜时循环泵运行,并且比压缩机提前
30 秒启动,滞后
60 秒钟停止. 循环泵比压缩机提前
30 秒启动,滞后
60 秒停止.当处于关机或保温状态时,且回水温度小于一 定温度(F16 设定)持续
5 秒、循环泵连续关闭
30 分钟,则循环泵运行
1 分钟,如回水温度仍小于 设定值,则启动压缩机和风机,直到回水温度大于 F17 所设温度,然后关闭. ?排气温度保护 当控制器检测到排气温度过高时,进入告警状态,停止制热.这个温度点是可设置的(参数 F58 和F59) ,并且排气温度保护可设置成外风机不受控模式(F57=1)和外风机受控模式(F57=2) .假设F58=100°C(温度) ,F59=5°C(回差) ,则: 外风机不受控模式(F57=1): 排气温度高于 105°C 时进入告警状态,停止制热 排气温度低于 95°C 时恢复 外风机受控模式(F57=2): 排气温度高于 100°C 时关外风机 排气温度高于 105°C 时进入告警状态,停止制热 排气温度低于 95°C 时恢复 F57=0 时,无排气温度保护功能,也不会出现排气温度探头故障告警. ?水泵防冻保护 循环泵比压缩机提前
30 秒启动,滞后................