编辑: LinDa_学友 2019-12-21
1 政府采购项目需求方案 采购单位: 滨州市人民医院 采购代理机构:滨州市泰来项目管理有限公司 项目名称:滨州市人民医院配电室搬迁设备采购及安装 编制时间:2019 年06 月11 日2滨州市人民医院为满足医院发展需要,现对医院

1 号配电室进行升级改造, 具体配电室升级改造所需要设备技术参数和安装要求如下:

一、配电柜技术要求

1、技术规范 质量标准应满足最新且已实施的版本.

在环境保护方面,必须符合国家和山 东省有关标准要求;

在节能方面,必须符合国家和山东省公用和居住建筑节能设 计标准;

在消防及抗震方面,必须符合国家和山东省消防及抗震设计标准.本工 程的相关设计图纸作为本采购文件的一部分.报价单位应根据设计图纸、工程需 要和采购文件要求进行报价和编制报价文件,以确保符合使用要求.采购文件要 求描述与图纸冲突的,以招标人提供的系统图纸为准,如发生设计变更,或采购 人根据工程需要进行调整时, 成交人应予以积极配合并按实际发生量和成交单价 进行工程结算.

2、技术要求 2.

1、所有设备和电气元器件均应符合国家有关规范、标准以及山东省与滨州市 质量监督部门的有关规定. 2.

2、每台配电箱(柜)的铭牌须采用金属制铭牌,铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期、该箱体编号(设计图纸编 号)等项.铭牌应固定在前面板显见处,具体位置应美观合理,固定要求牢固. 配电箱、柜内必须所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符 合国家标准.附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图、使用说明书等,电 路图中各参数要求与实物相一致,重要控制二次回路也需附图,随配电箱(柜) 配套供货. 每箱体整套电气图纸须严格按该箱体编号 (设计图纸编号) 进行编号, 以便施工及维护阅读.

3、元器件选用 所有配电箱 (柜) 的电气元件①其参数应与设计图纸所标电气元件的参数对 应、匹配,②全部配电柜内的主要电气元件(隔离开关、断路器)只能选用同一 品牌,不得交叉选用(辅助器件必须达到同等档次) . 3.1 框架断路器、塑壳断路器:推荐品牌,ABB、西门子、施耐德, 供应商可投报 相当于推荐品牌或优于推荐品牌系列的其他品牌, 所选品牌要求为厂家自主生产

3 主流高端产品, 不得选用代工生产产品及经济型产品,产品需提供厂家 CCC 认证 报告, 除设计特殊要求外, 其余框架断路器、 塑壳断路器不要加设失压脱扣功能. 3.2 所选电器元件参数与图纸设计的电器元件参数相符. 3.3 双电源互投开关 3.3.1 功能要求:自投自复切换 3.3.2 配备独立的面板式智能控制器. 3.3.3 满足以下监控功能:①远程分断功能――利用远程的无源触点可使 ATSE 脱扣处于 OFF 位置;

②参数可调功能――转换时间、过压、欠压、延时值通过控 制器调整;

③故障监控功能――通过控制器,可检测过压、欠压、缺相、短路、 频率等故障;

④能实现远程监控功能的――控制器具有 RS485 通讯接口,可在上 位机、消防中心及其他控制系统上控制、监控 ATSE 的工作状态.⑤事故照明配 电箱中的双电源自动转换开关符合图纸有关控制要求. 推荐品牌:ABB、施耐德、西门子.供应商可投报相当于推荐品牌或优于推荐品 牌系列的其他品牌. 3.4 电气火灾监控系统 3.4.1 技术要求: ①、根据《建筑设计防火规范》 、 《火灾自动报警系统》及设计图纸的要求, 在配电箱柜内设置电气火灾漏电监控器和探测器, 并在消防中心控制室设置监控 主机. 由监控器将探测到的信号传送至消防控制室监控主机,监控主机可显示具 体部位并发出声光预警、报警,值班人员根据具体情况做出处理. ②、电气火灾报警系统应满足《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》 的要求,电气火灾报警系统中所有设备和材料的型号和数量由各供应商根据相 关规范、图纸设计和本采购文件要求确定,设计图纸和本采购文件要求范围内 的货物数量及规格不得遗漏,如有遗漏将被视为对采购人的优惠. ③、 电气火灾报警系统中所有设备和材料必须满足相关国家规范, 特别是火 灾报警及建筑电气的相关规范要求,并完全符合本工程设计要求. ④、 电气火灾监控设备报价包括监控器、 探测器的设备费用及电气火灾监控 主机安装布线调试费用. ⑤、监控器安装在配电箱柜门板上,通过探测器采集漏电数值、电流数值、

4 温度数值等电气火灾监控参数;

具有声光预警、报警、漏电试验、参数设置等功 能. ⑥、 为了满足消防验收的要求, 低压配电柜系统图中的电气火灾漏电监控器 和探测器应独立设置, 并与院内原有系统相兼容;

本工程中所有监控器和探测器 连接至现有电气火灾监控主机. ⑦、探测器必须同时含有温度测量监控电流测量及剩余电流测量监控功能. 在报价文件中, 供应商必须填写电气火灾报警系统中监控器、探测器等设备 及系统的详细功能并提供产品说明书;

各供应商还需填写电气火灾报警系统的总 体报价,并自行列表说明各规格的探测器、监控主机等的单价(应包括供货、安 装及调试、验收等所有内容) 、规格型号、品牌、生产厂家和产地等.推荐品牌: 上海光华、施耐德 WEFP 系列、ABB-EFPS 同档次产品,供应商可投报相当于推荐 品牌或优于推荐品牌系列的其他品牌. 3.5 电容补偿的选用 3.5.1 无功补偿 低压电容补偿柜采用自动分步补偿电容的方式. 其柜体结构与低压开关柜结 构相同,与低压开关柜并排安装时,柜体尺寸、颜色应与低压柜一致. 电气生产厂家需提供国家电容器检测中心检测报告复印件以备查验, 成交供 应商中标后进口产品必须提供海关的报关证明. 推荐品牌: 拉赛(德国) 、莱斯顿(德国) 、金米勒(德国) ,供应商可投报 相当于推荐品牌或优于推荐品牌系列的其他品牌. 3.6 有源滤波器的选用 3.6.

1、基本要求: 3.6.1.1 进口产品具备相关的国际认证及原产国认证,欧盟 CE,北美 UL,CSA 等证书及进口证明文件,以保证产品符合相应的质量要求. 3.6.1.2 有源滤波器本体所在生产企业的 ISO9001 和ISO14001 认证,以保证企 业运行符合国际标准的质量管理体系和环境管理体系, 且有近年中国境内的相关 业绩. 3.6.1.3 从产品稳定运行和服务的角度出发,采用自主研发及生产的产品,而不 采用代工及贴牌产品.

5 3.6.1.4 具备提供本地服务的能力,能够在最快的时间内作出响应. 推荐品牌: ABB、施耐德、莱斯顿(德国) ,其中有源滤波器的关键元器件采用国 际高端品牌 IGBT(西门康,英飞凌)作为谐波治理装置.供应商可投报相当于推 荐品牌或优于推荐品牌系列的其他品牌.

二、电力后台系统的选用 本次工程采购电力后台系统一套,并与原有后台系统相兼容.实现操作后台连 接、节能监测数据兼容、远程抄表等能源管理功能.

三、电力电缆的选用 推荐品牌:青岛青缆科技有限责任公司、浙江万马股份有限公司、杭州电缆 股份有限公司(永通牌).供应商可投报相当于推荐品牌或优于推荐品牌系列的 其他品牌.

四、柴油发电机组 柴油发电机组:600KW 一台,发电机房:一座 7*5.5*4 砖混结构,屋顶为 钢筋混凝土结构;

发电机组应急电源保证住院三部手术室、ICU、手术室电梯、 输血科及住院二部手术室、小儿 ICU 安全用电. 推荐品牌:济柴、上柴、潍柴;

供应商可投报相当于推荐品牌或优于推荐品 牌系列的其他品牌.

1、范围包括本体及控制系统(自投自复,当双路市电发生故障或失电时,将启 动发电机,一旦发电机稳定后,将切换至发电机电源向负载供电) 、安装调试等 达到验收标准.

2、 成交 (中标) 供应商在签订合同

2 天内提供柴油发电机基础预埋件相关尺寸.

3、当地气候条件: 年平均温度(℃)

17 年平均最高温度(℃) 年平均最低温度(℃) 极端最高气温(℃) 40.4 极端最低气温(℃) -10 最热月平均最高温度(℃) 最冷月平均最低温度(℃)

6 年平均雷电日数(日/年) 土壤冻结深度(M) 土........