编辑: 苹果的酸 2019-08-29
报告编号: 建设项目环境影响报告表项目名称: 惠州市第四污水处理厂一期提标改造工程 项目地址: 惠城区水口镇龙津街 建设单位(盖章): 惠州市第四污水处理有限公司 编制日期:2019 年5月中华人民共和国生态环境部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段 作一个汉字) . 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确 定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行 性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1 建设项目基本情况 项目名称 惠州市第四污水处理厂一期提标改造工程 建设单位 惠州市第四污水处理有限公司 法人代表 联系人 通讯地址 联系电话 传真 / 邮政编码

516255 建设地点 惠城区水口镇龙津街 立项审批部门 -- 批准文号 -- 建设性质 新建 迁建 √技改 行业类别及 代码 D4620 污水处理及其 再生利用 占地面积 (平方米)

1450 总建筑面积 (平方米)

1450 总投资 (万元) 3091.05 其中:环保投资 (万元) 3091.05 环保投资占总 投资比例 100% 评价经费 (万元) -- 预计投产日期

2020 年3月工程内容及规模:

一、项目由来 惠州市第四污水处理厂,位于惠城区水口镇龙津街,总处理规模为 6.0 万m3 /d,其中 一期 3.0 万m3 /d,二期 3.0 万m3 /d.一期工程已于

2008 年1月3日竣工并投入生产,由 惠州市第四污水处理有限公司采用 BOT 模式建设运营,出水水质能稳定达到《城镇污水 处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)的一级 B 标准及广东省地方标准《水污染物排 放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严者.二期工程由惠城区水口镇人民政 府建设运营,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)的一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准的较 严者. 惠州市第四污水污水处理厂一期工程尾水排入大湖溪汇入新开河, 后汇入东江最终排 入珠江口. 东江的水生态环境对沿线各城镇的生活生产有着重要的影响. 珠江口是广东省 沿海内河和海洋鱼类重要的繁殖区, 也是大量海产品的集中养殖区, 水质的好坏对鱼类繁 殖和海产品养殖的效益影响很大. 改善东江下游以及珠江口水质, 对保护东江及珠江口河 道生态系统,保护人们的身体健康具有非常重要的意义.

2 随着惠州市区域水环境规划与综合整治的要求的提高, 根据当地环保的要求, 业主需 对惠州市第四污水处理厂一期工程的污水处理系统进行升级改造, 提标后出水水质中的氨 氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅴ类水浓度标准,其余指 标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)一级 A 标准及广东省地方 标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严者. 为提高出水标准, 惠州市第四污水处理有限公司拟对惠州市第四污水处理厂一期进行 提标改造工程. 一期提标改造工程建设内容为: 对污水处理厂一期工程增加深度处理工程, 包括新建调节池、混合池、D 型滤池、反洗集水池、反洗沉淀池各一座,生物除臭系统一 套,配置相关设备及电气控制系统;

对原有系统进行改造,包括更换细格栅、在CASS 池增加 MBBR 工艺、 对原消毒系统进行改造 (原液氯投加系统改造为二氧化氯加药系统) 、 在污泥脱水间增加 PAC 加药系统. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 (2018 年12 月29 日修订) 、 《建设项目环境 保护管理条例》 (2017 年10 月1日施行)规定,建设对环境有影响的项目必须进行环境 影响评价.参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第

44 号)及《关 于修改部分内容的决定》 (生态环境部令第

1 号) , 本项目属于 三十

三、水的生产和供应业-96 生活污水集中处理 中的 其他 类别, 需编制环境影响报告表. 建设单位委托广州国寰环保科技发展有限公司承担本项目的环境 影响评价工作.评价单位在充分收集有关资料、深入进行现场踏勘后,依据国家、地方的 有关环保法律、 法规, 在建设单位大力支持下, 完成了本项目的环境影响报告表编制工作.

二、现有项目概况

1、现有项目基本情况 惠州市第四污水处理厂 位于惠城区水口镇龙津街 ,其中心经纬度为:东经 114° 26'

32.92 ,北纬 23°5'

37.26 .现有项目为污水处理工程,总处理规模为 6.0 万m3 /d, 其中一期 3.0 万m3 /d,二期 3.0 万m3 /d. 一期项目总占地面积 36327.12m2 ,一期项目于

2005 年4月19 日取得惠州市环境保护 局 《关于惠州市第四污水处理厂环境影响报告表审批意见的函》 (惠市建环审[2005]89 号) , 并于

2009 年6月24 日通过竣工环保验收;

于2016 年8月3日取得惠州市环境保护局惠 城区分局 《关于惠州市第四污水处理厂 (首期) 提标改造工程环境影响报告表的批复》 (惠3城环建[2016]121 号) , 但项目还并未进行改造及竣工验收. 现有项目污染物稳定达标排放, 未发生超标排放等违法行为. 现有项目环评批复文件内容如下表 表1 项目主要产品及产量 序号 文件名称 审批单位 批文号 内容

1 关于惠州市第四 污水处理厂环境 影响报告表审批 意见的函 惠州市环 境保护局 惠市建环审 [2005]89号 惠州市第四污水处理厂在惠城区水口镇龙津 村建设.项目总投资4960万元,建设规模为 日处理生活污水量6万吨, 首期建设规模为日 处理生活污水3万吨.

2 关于惠州市第四 污水处理厂(首期)提标改造工 程环境影响报告 表的批复 惠州市环 境保护局 惠城区分 局 惠城环建 [2016]121 号 项目位于惠州市惠城区水口镇龙津镇,总投 资927万元, 主要在惠州市第四污水处理厂首 期工程内的用地范围内建设.项目主要提标 改造工程内容为:通过 D型滤池 工艺,并在 前端增加加药化学除磷的措施等工艺处理;

预处理系统改造;

二氧化氯消毒利用现有加 氯系统改造;

CASS生物处理池改造.项目的 用地红线范围不变,不增加劳动定员.

2、现有项目工艺流程 现有项目一期工程主要采用 CASS 生化池+接触消毒 的工艺.CASS 生化池设计 共采用

4 个模块,有效水深 5.0 米.总停留时间 13.5hr(含沉淀时间) ,污泥负荷 0.06kgBOD5/kgMLSS・ d (含沉淀时间) , 气水比为 4.8:1. 整个工艺流程的剩余污泥从 CASS 生化池排出,进入污泥脱水机房,采用浓缩脱水一体压滤机进行污泥脱水处理,最后交给 外运处置. 具体工艺流程为如下图:

4 图1 现有项目一期工程工艺流程图

3、现有项目主要原辅材料 现有项目主要原辅材料年消耗情况详见下表. 表2 现有一期工程主要原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年耗量 来源

1 阳离子PAM 1.5吨 外购

2 聚合氯化铝PAC 16.6吨 外购

3 次氯酸钠 252吨 外购

4、现有项目主要设备 惠州市第四污水处理厂一期工程 3.0 万m3 /d,已竣工并投入生产数年.构筑物主要包 括:粗格栅间、进水泵房、细格栅与沉砂池、CASS 生物处理池、接触消毒池、风机房、 污泥脱水间、加氯间、储泥池、综合楼、变配电间、传达室、门等内容.其中粗格栅间、 进水泵站、细格栅与沉砂池、鼓风机房、污泥脱水间、综合楼,传达室,变配电间土建规 模是按总规模 6.0 万m3 /d 设计,设备按规模 3.0 万m3 /d 安装,其余单体土建设备均按规 模3.0 万m3 /d 设计.主要构筑物如下表. 表3 现有一期工程主要处理建构筑物一览表 序号 构筑物名称 规格 数量 单位 备注

5 1 粗格栅间 8.3* 5.1* 7.4

1 座 钢混

2 进水泵房 Q=6.0万m3 /d,H=7.5(地下)

1 座 钢混

3 细格栅及沉砂池 ф3.5,H=1.5

2 座 钢混

4 CASS生物处理池 45.0*42.5* 5.0

2 座 钢混

5 接触消毒池 30.0* 15.5* 4.8

1 座 钢混

6 巴氏计量槽 19.5* 1.5

1 座 钢混

7 风机房 19.2* 8.4

1 座 框架

8 污泥脱水间 24.0* 12.0

1 座 框架

9 加氯间 14.4* 8.0

1 座 框架

10 储泥池 5.0* 5.0* 3.9

2 座 钢混

11 综合楼 2621m2

1 座 框架

12 传达室 34m2

1 座 框架

13 变配电间 13.6* 8.4

1 座 框架

5、现有项目劳动定员及工作制度 项目现有员工

25 人,中控班为三班制,每班

8 小时,其他为

8 小时/天,年工作时 间365 天,均在厂内食宿.

三、提标改造工程概况

1、提标改造工程基本情况 惠州市第四污水处理厂一期提标改造工程项目位于惠城区水口镇龙津街惠州市第四 污水处理厂一期工程内,项目现状处理规模为

3 万m3 /d.其中心经纬度为:东经 114° 26'

32.92 ,北纬 23°5'

37.26 .提标改造工程占地面积约 1450m2 ,提标改造工程总投 资3091.05 万元. 提标改造前后项目出水排放要求如下: 表4 提标改造前后项目出水水质标准 单位:mg/L(pH、类大肠杆菌除外) 项目 执行标准 pH CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 粪大肠菌群 提标 改造 前 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002)的 一级B标准 6-9 ≤60 ≤20 ≤20 ≤8(15) ≤20 ≤1.0 ≤10000个/L 提标 改造 后 主要指标 (氨氮、 总磷) 优于地表水Ⅴ类, 其他 指标优于一级A 标准 及广东省地方标准 《水 污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 的较 严值 6-9 ≤40 ≤10 ≤10 ≤2 ≤15 ≤0.4 ≤1000个/L 注:NH3-N 括号外数据为水温>

12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 本提标改造工程出水水质中主要指标(氨氮、总磷)优于《地表水环境质量标准》

6 (GB3838-2002)中Ⅴ类水浓度标准,其他指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准的较严值.

2、提标改造工程工艺说明 本提标改造工程主要是对污水处理厂一期工程增加深度处理工程,包括新建调节池、 混合池、D 型滤池、反洗集水池、反洗沉淀池各一座,生物除臭系统一套,配置相关设备 及电气控制系统;

对原有系统进行改造,包括更换细格栅、在CASS 池增加 MBBR 工艺、 对原消毒系统进行改造(原液氯投加系统改造为二氧化氯加药系统) 、在污泥脱水间增加 PAC 加药系统. 提标改造前后的工艺流程比较如下: 表5 提标改造前后工艺流程比较表 提标改造前工艺流程 提标改造后工艺流程 粗格栅井+提升泵+细格栅井+旋流沉砂 池+CASS 池+接触消毒池+巴氏计量槽 粗格栅井+提升泵+细格栅井+CASS(MBBR)生化反应 池+调节池+提升泵+机械混合池+D 型滤池+反洗水池+接 触消毒池+巴氏计量槽

3、提标改造工程主要建(构)筑物及主要工艺设备 项目提标改造工程主要建(构)筑物及主要工艺设备详见下表

6、表7. 表6 提标改造工程主要建(构)筑物一览表 序号 名称 尺寸 结构形式 数量

1 深度处理池 25.34 m* 23.34m 钢筋砼

1 座(1) 调节池 25.34 m* 6.4m* 3.6m 钢筋砼

1 座(2) 混合池 2.7 m* 2.7m* 4.2m 钢筋砼

1 座(3) D 型滤池 20.34m* 16.64m* 3.7m 钢筋砼

1 座(4) 反洗水池 23.8m* 4.7m* 2................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题