编辑: 霜天盈月祭 | 2019-08-29 |
对电压信 号进行取样、放大再控制伺服电机带动转臂及电刷按所需方向转动,使输出电压调整到额定 值而达到稳压目的.性能指标完全符合Q/ZT 78标准. 该稳压器具有外型美观大方、体积小、重量轻、自身功耗低、各种保护功能齐全、稳 定可靠、输出波形失真小的特点.可广泛应用于工业生产、科学研究、医疗卫生、家用电 器等电网电压波动大或电网电压季节变化大的地区,能给负载提供优质电源. 符合标准:Q/ZT 78. TN-/ 冷却方式:AN表示空气为自然对流 的冷却方式,产品上未注默认 为此类型;
AF表示用风扇抽 出内部热空气或直接吹冷产品的冷却方式. 额定容量(kVA) 设计序号 相数:D为单相,S为三相 自动稳压器 3.1 环境温度:-5℃ +40℃. 3.2 相对湿度:不大于90%(温度为+20℃). 3.3 安装地点的海拔高度不超过2000m. 3.4 安装:安装环境应通风良好,无明显污秽、腐蚀性气体、粉尘、可燃物和可燃气体. ~ 相数 输入电压 输出电压及精度 频率 调整时间 单相 160V~250V 220V±4%(10kVA及以上) 50/60Hz 三相 280V~430V(三相四线制) 相电压220V±4%,线电压380V±4%(三相四线制) 50/60Hz ≤6s(当输入电压变化20V时) ≤6s(当输入相电压变化20V时) 规格 (按容量分) 0.5kVA、1kVA、1.5kVA、2kVA、3kVA 5kVA、10kVA、15kVA、20kVA、30kVA 1.5kVA、3kVA、4.5kVA、6kVA、9kVA 15kVA、20kVA、30kVA、45kVA、60kVA 220V±4%和110V±8%(5kVA及以下) 输出欠电压保护值 (180±8)V (1.5kVA及以下及110V输出无保护) 相电压(180±8)V (4.5kVA及以下欠压输出无保护) 输出过电压保护值 (246±4)V (1.5kVA及以下及110V输出无保护) 相电压(246±4)V (4.5kVA及以下过压输出无保护) TND1/TNS1 系列自动交流稳压器
1 适用范围
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件
4 主要参数及技术性能 备注:超出上表中的参数及技术性能的稳压器可协商定制. 例如:输入电压110V~250V等要求的稳压器可协商定制. 配电电器 互感器、稳压器类 A 配电电器产品的输出容量与输入电压值存在密切联系,输出容量曲线详见图1.当输入相电压低于198V(三相线电压342V)时产品的额定输出容量就 会减小,当选择输出电压为110V时输出容量仅为额定容量的50%;
(特性曲线见图1) 型号及规格 外形尺寸(mm) 宽max*深max*高max 净重(kg) 相数 单相 三相 包装尺寸(mm) 毛重(kg) 只/装 为了您的使用安全,订货时请仔细阅读以下选型要求及注意事项: 7.1 该系列三相产品输入、输出为三相四线制连线,故使用时一定要接零线使用;
7.2 三相稳压电源在作单相应用或三相应用时,每相输出最大容量为整机标称容量的三分之一. 7.3 一般情况下在选型时按用电设备的额定功率、开机浪涌电流、感性或容性负载情况来合理选择稳压电源,其输出容量应留有充分的余 量,特别是冲击性的负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见表3 负载性质 纯阻性负载 感性、容性负载 设备类型 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 荧光灯具、风机、水泵、空调、电冰箱等 安全系数 1.1~1.3 2.5~3 选择稳压器容量 ≥1.1~1.3倍负载总功率 ≥2.5~3倍负载总功率
5 结构特点
6 外形及安装尺寸
7 订货须知 >> 让电尽其所能A-369 TND1-0.5 TND1-0.5 TND1-1 TND1-1 TND1-1.5 TND1-1.5 TND1-2 TND1-3 TND1-5 TND1-10/AF立TND1-10卧TND1-15/AF TND1-20/AF TND1-30/AF TNS1-1.5 TNS1-3 TNS1-4.5 TNS1-6 TNS1-9 TNS1-15 TNS1-20 TNS1-30/AF TNS1-45/AF TNS1-60/AF 195*205*150 215*240*170 215*240*170 225*290*220 245*305*240 225*350*285 285*320*520 245*430*375 325*430*620 325*430*620 402*735*803 490*325*160 490*325*160 490*325*160 275*355*620 330*360*730 330*420*840 480*465*930 480*465*930 480*790*1055 480*790*1055 223*205*165 436*234*182 260*250*200 506*270*200 260*240*190 506*270*200 336*268*258 366*295*266 389*270*318 390*410*610 310*475*410 415*550*720 415*550*720 510*830*965 534*358*208 534*358*208 534*358*208 335*405*680 385*410*780 415*550*930 590*580*1020 590*580*1020 600*850*1200 600*850*1200
1 2
1 2
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 3.9 5.3
6 8 11.3 15.7 38.5
33 58.5 71.5
140 16 19.5 21.5 33.5
46 60.5
110 115
193 230 4.1 5.6 6.3 8.5 12.2 16.2
47 35.5 68.5 81.5
156 16.5
20 22
37 50
66 126
131 213
250 7.4 当输入电压低于198V时,稳压器的输出容量就有所下降,故要减轻负载降额使用,以免过载,具体特性见图1;
分别使用110V、 220V输出或同时使用时,最大总输出电流均不得超过额定输出电流,使用110V输出时最大容量仅为额定容量的一半,当输入电压低 于198V时,也应参照图1曲线按比例降容使用,以免过载. 100% 60% P/Pe 输入 电压V
160 198