编辑: 枪械砖家 2019-08-30
宜兴协联生物化学有限公司空压及暖通空调设计 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司 褚金尧 (原无锡化工研究设计院) 摘要: 本文对宜兴协联生物化学有限公司大型空压站房及暖通空调设计内容及特点作了 介绍,并针对本工程系统设计谈了设计体会.

关键词: 空压机型,制冷方式,优化设计. 1.慨述: 宜兴协联生物化学有限公司是泰国协联能源热力公司和宜兴协联热电有限公司合资兴办的 中外合资企业,主要从事生物化学产品生产销售的股份公司,本工程一期为

1 万吨/年柠檬酸工程, 二期扩产到

5 万吨/年柠檬酸.因生产过程需要消耗大量的水,电,汽,本工程空压机耗电为 3800Kw, 冷冻机耗电 650Kw,均为耗电大户,而热电公司可实行热电联供,故业主投资本项目综合经济效益 较好,具有一定的规模效应,本工程二期完成后产品规模为:2 万吨/年无水柠檬酸,2 万吨/年一水柠 檬酸,1 万吨/年柠檬酸钠. 公司工场由原料和液化车间,提取精制车间,发酵车间(包括原材料及成品仓库),冷冻空压站, 循环冷却水站,变电所,办公楼,污水处理站,消防泵房等单体组成. 2.基础资料: 根据业主方及工艺提供的技术基础资料,本专业暖通空调涉及如下内容: 2.1:工艺用冷冻站: 2.1.1 结晶冷冻系统: 供水温度为-70 C,回水温度为-20 C,供冷量为:1396Kw;

2.1.2 干燥冷冻系统: 供水温度为-70 C,回水温度为-20 C,供冷量为:1163Kw: 2.2:工艺用空压站: 使用地点:发酵车间,使用量:820m3 /min,使用压力:0.3Mpa,含油量:无油,空气洁净度:0.5U(去 除率 99.99%);

2.3:精制包装间局部净化空调: 净化空调面积为:200m2 ,洁净等级为:十万级;

3.设计方案: 3.1.工艺用冷冻站: 3.1.1 工艺结晶区用冷:主要为结晶区冷却用,冷冻量为 1396Kw,温度-70 C,采用乙二醇水溶液, 浓度为 35%,设计采用开利产低温冷水机组,型号为 30HR-225,二台,单机制冷量为 698Kw;

冷水量 为120t/h,冷却水量为 150t/h,系统设有集水器一只;

电子除垢器一台,膨胀水箱一只. 3.1.2 工艺干燥区用冷:主要为干燥区冷却用,冷冻量为 1163Kw,温度-70 C,采用乙二醇水溶液, 浓度为 35%,设计采用开利产低温冷水机组,型号为 30HR-195,二台,单机制冷量为 580Kw;

冷水量 为100t/h,冷却水量为 125t/h,系统设有集水器各一只;

电子除垢器一台,膨胀水箱一只. 3.1.3 两系统采用的自控测点有: 序号 测点名称 技术参数 数量 所在管道 就地或集中控制

1 冷冻机供水总管温度 -70 C

1 只D219x6 集中显示调节

2 冷冻机回水总管温度 -20 C

1 只D219x6 集中显示调节

3 冷冻水泵出水管压力 0.35MPa

3 只DN150 就地显示 3.2.工艺及自控用空压站: 3.2.1 自控仪表压缩空气用于各种气动仪表,总用气量为 10m3 /min,空压机采用阿特拉斯公司 低噪声螺杆空压机,型号为ZT75-7.5,单机排气量为 11.2m3 /min,共二台;

空气净化装置采用无热微 风再生干噪器,处理气量为 12m3 /min,压力为 0.8MPa,露点温度为-400 C;

储气罐为C-2,V=2m3 . 3.2.2 工艺用气主要用于发酵罐,使用量为:820m3 /min,使用压力:0.3Mpa.因工艺用气量较大, 故在设备选型上我们作了机型比较: 序号 子项目 螺杆式空压机 往复式空压机 离心式空压机

1 效率 20-200m3 /min最佳 200m3 /min最佳

2 地基要求 轻型 需相应地基,大机组 需作隔振处理 轻型

3 占地面积 较小 两倍 小4后冷却器 组装 分离按装 组装

5 空气储罐 需要 需要 不需要

6 控制 二步控制 二步或多步控制 恒压式自动控制

7 噪音 中等 嘈杂 较小

8 安装 分体安装 分体安装 组装

9 维修费用 中等 高低10 一次投资 中等 小大根据上表比较及甲方建议,本工程主机选用阿特拉斯-科普科(ATLAS-COPCO)产的低噪音无 油螺杆压缩机,型号为ZA6+6-52,共四台;

单机排气量为 226m3 /min,排气压力 0.35Mpa,冷却水耗量 为120m3 /h,压缩机配电功率 950Kw,电压等级为 6000V,进气过滤器为随机配带,机组外形尺寸为 3700x2370x2700.该机组有如下特点: 1) 在全负荷及部分负荷时均有较低的能耗,该机组比功率为 4.2Kw/m3 ;

国产机比功率为 4.8-5.3Kw/m3 ;

2) 能提供完全无油空气;

3) 占地面积小,只需适当地基,该机组基础尺寸为 3800X2400;

国产L型20m3 /min机组基 础尺寸为 4100x1400;

4) 低噪音:该机组噪音