编辑: 赵志强 | 2019-08-30 |
sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@UDC 中华人民共和国国家标准PGB 50205―2001 钢结构工程施工质量验收规范Code for acceptance of construction quality of steel structures 2002―01―10 发布 2002―03―01 实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国建设部联合发布 第2页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@中华人民共和国国家标准 钢结构工程施工质量验收规范Code for acceptance of construction quality of steel structures GB 50205―
2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部实行日期:2
0 0
2 年3月1日第3页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@关于发布国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]11 号 根据我部 关于印发《二至二一年度工程建设国家标准制订、修订 计划》的通知 (建标[2001]87 号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位 共同修订的《钢结构工程施工质量验收规范》 ,经有关部门会审,批准为国家标准, 编号为 GB50205―2001, 自2002 年3月1日起施行. 其中, 4.2.
1、 4.3.
1、 4.4.
1、 5.2.
2、 5.2.
4、6.3.
1、8.3.
1、10.3.
4、11.3.
5、12.3.
4、14.2.
2、14.3.3 为强制性条文,必须严格 执行.原《钢结构工程施工及验收规范》GB50205―95 和《钢结构工程质量检验评 定标准》GB50221―95 同时废止. 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,冶金工业部建筑研究总院负 责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行. 中华人民共和国建设部 二二年一月十日 第4页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@前言本规范是根据中华人民共和国建设部建标[2001]87 号文 关于印发 《二至 二一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知 的要求,由冶金工业部 建筑研究总院会同有关单位共同对原《钢结构工程施工及验收规范》GB
5020595 和《钢结构工程质量检验评定标准》GB 50221―95 修订而成的. 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质 量验收的实践经验,按照 验评分离,强化验收,完善手段,过程控制 的指导方 针,以现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
50300 为基础,进行 全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反 复修改,最后经审查定稿. 本规范共分
15 章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成品进场、焊 接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预 拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工 程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及
9 个附录. 将钢结构工程原则上分成
10 个分项工程,每一个分项工程单独成章. 原材料及成 品进场 虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准 入,从源头上把好质量关. 钢结构分部工程竣工验收 单独列章是为了更好地便于 质量验收工作的操作. 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在 《工程建设标准化》杂志上. 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文. 为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验,积累资 料,随时将有关的意见和建议反馈给冶金工业部建筑研究总院(北京市海淀区西土城 路33 号,邮政编码 100088),以供今后修订时参考. 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:冶金工业部建筑研究总院 参编单位:武钢金属结构有限责任公司 北京钢铁设计研究总院 中国京冶建设工程承包公司 第5页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@北京市远达建设监理有限责任公司 中建三局深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司 北京市机械施工公司 浙江杭萧钢构股份有限公司 中建一局钢结构工程有限公司 山东诸城高强度紧固件股份有限公司 浙江精工钢结构有限公司 喜利得(中国)有限公司 主要起草人:侯兆欣 何奋韬 于之绰 王文涛 何乔生 贺贤娟 路克宽 刘景凤 史进鲍广 陈国津 尹敏达 马乃广 李海峰 钱卫军 第6页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@目次1总则.9
2 术语、符号.10 2.1 术语10 2.2 符号11
3 基本规定
12 4 原材料及成品进场
14 4.1 一般规定
14 4.2 钢材14 4.3 焊接材料15 4.4 连接用紧固标准件
15 4.5 焊接球16 4.6 螺栓球17 4.7 封板、锥头和套筒
18 4.8 金属压型板
18 4.9 涂装材料
18 4.10 其他
19 5 钢结构焊接工程
20 5.1 一般规定20 5.2 钢构件焊接工程.20 5.3 焊钉(栓钉)焊接工程
22 6 紧固件连接工程
24 6.1 一般规定24 6.2 普通紧固件连接.24 6.3 高强度螺栓连接.24
7 钢零件及钢部件加工工程
27 7.1 一般规定27 7.2 切割27 7.3 矫正和成型
28 第7页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:[email protected] 矫正和成型
28 7.4 边缘加工31 7.5 管、球加工
32 7.6 制孔33
8 钢构件组装工程
36 8.1 一般规定36 8.2 焊接 H 型钢.36 8.3 组装36 8.4 端部铣平及安装焊缝坡口.37 8.5 钢构件外形尺寸.37
9 钢构件预拼装工程
39 9.1 一般规定39 9.2 预拼装39
10 单层钢结构安装工程
40 10.1 一般规定40 10.2 基础和支承面.40 10.3 安装和校正.42
11 多层及高层钢结构安装工程
46 11.1 一般规定.46 11.2 基础和支承面
46 11.3 安装和校正.48
12 钢网架结构安装工程
52 12.1 一般规定52 12.2 支承面顶板和支承垫块
52 12.3 总拼与安装.53
13 压型金属板工程
56 13.1 一般规定56 13.2 压型金属板制作
56 13.3 压型金属板安装
57 14 钢结构涂装工程
59 14.1 一般规定59 第8页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:[email protected] 钢结构防腐涂料涂装
59 14.3 钢结构防火涂料涂装
60 15 钢结构分部工程竣工验收
62 附录 A 焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差
64 附录 B 紧固件连接工程检验项目
66 附录 C 钢构件组装的允许偏差
71 附录 D 钢构件预拼装的允许偏差
81 附录 E 钢结构安装的允许偏差
82 附录 F 钢结构防火涂料涂层厚度测定方法
88 附录 G 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目.90 附录 H 钢结构工程有关观感质量检查项目
91 附录 J 钢结构分项工程检验批质量验收记录表
92 本规范用词说明
106 第9页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@1总则1.0.1 为加强建筑工程质量管理,统一钢结构工程施工质量的验收,保证钢结构工 程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构 工程施工质量的验收. 1.0.3 钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要 求不得低于本规范的规定. 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 配套 使用. 1.0.5 钢结构工程施工质量的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有 关标准的规定. 第10 页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:GB50205--2001@2术语、符号 2.1 术语2.1.1 零件 part 组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等. 2.1.2 部件 component 由若干零件组成的单元,如焊接 H 型钢、牛腿等. 2.1.3 构件 element 由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等. 2.1.4 小拼单元 the smallest assembled rigid unit 钢网架结构安装工程中,除散件之外的最小安装单元,一般分平面桁架和锥体 两种类型. 2.1.5 中拼单元 intermediate assembled structure 钢网架结构安装工程中,由散件和小拼单元组成的安装单元,一般分条状和块 状两种类型. 2.1.6 高强度螺栓连接副 set of high strength bolt 高强度螺栓和与之配套的螺母、垫圈的总称. 2.1.7 抗滑移系数 slip coefficent of faying surface 高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强 度螺栓预拉力之和的比值. 2.1.8 预拼装 test assembling 为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装. 2.1.9 空间刚度单元 space rigid unit 由构件构成的基本的稳定空间体系. 2.1.10 焊钉(栓钉)焊接 stud welding 将焊钉(栓钉)一端与板件(或管件)表面接触通电引弧,待接触面熔化后,给焊钉 (栓钉)一定压力完成焊接的方法. 2.1.11 环境温度 ambient temperature 制作或安装时现场的温度. 第11 页@筑龙网www.sinoaec.com《钢结构工程工质量验收规范》资料编号:[email protected] 符号2.2.1 作用及作用效应 P―高强度螺栓设计预拉力 P―高强度螺栓预拉力的损失值 I―高强度螺栓检查扭矩 Tc―高强度螺栓终拧扭矩 To―高强度螺栓初拧扭矩 2.2.2 几何参数 a―间距 b 宽度或板的自由外伸宽度 d―直径 e 偏心距 f―挠度、弯曲矢高 H―柱高度 Hi―各楼层高度 h―截面高度 he―角焊缝计算厚度 l........