编辑: QQ215851406 2019-08-28

部分住宅区楼梯与营业区 未按规范要求严格分开;

一、

二、 三区采用封闭通廊连接, 未安装防火卷帘, 造成火势迅 速蔓延. 起火部位的二区

二、 三层楼板采用预应力空心板, 耐火极限仅为0 . 4h, 达不到防 火规范的要求, 这是二区建筑 发生火灾后短时间内坍塌的 主要原因之一. 消防安全管理混乱, 从业 人员防火意识、 安全意识差. 商城内部消防安全管理工作 处于瘫痪状态. 商城竣工后, 南昌市工商行政管理局于1992年4月成立 "南昌市万寿宫 商城工商市场管理处" , 但该 管理处没有按照" 谁主管、 谁 负责 "的原则, 把消防安全工 作列入重要日程, 没有配备专 (兼)职防火人员, 更没有落实 领导负责的逐级防火责任制 以及其他消防安全管理措施 和制度;

另外, 商城管理处没 有与各租赁经营单位签订消 防安全责任书, 致使消防安全 工作责任不清, 各自为政, 相 互推诿、 扯皮. 没有按要求配置灭火器 材, 也没有在醒目处张贴、 悬挂、书写防火警句或防火标识. 整个营业大厅内无一块安 全疏散标志牌.电器使用混乱. 消防装备落后, 远远适应 不了灭火救灾的需要. 南昌市区仅有消防执勤 车19辆, 其中曲臂登高车仅一 辆, 火场破拆工具、 空气呼吸 器、 防火隔热服等装备严重不 足, 通信器材量少、 质差, 形成 不了火场通信网络, 很难适应 扑救大型、特大型火灾的需要.