deltasensor.eu 光栅VE/VR 对射式光栅 检测热工件或冷工件
200 m 专为恶劣环境设计 某些型号提供报警信号 可见光束 Ch
952 DELTA - Aéroparc
2 -
12 rue des Cigognes -
67960 ENTZHEIM - FRANCE C TEL: +33
388 78
21 01 FAX: +33
388 76
02 29 - www.deltasensor.eu
2 应用 光栅VE/VR 特点 ? 大功率发光二极管发射的可见红光 ? 对环境光不敏感 ? 铸铝外壳,并设有具空气吹扫功能的窗口保护罩和可选的水冷旁板 ? 模块式结构,便于快速的维修、保养 ? 调整和检查:灵敏度电位器,动作指示灯 ? 当光学镜片被严重污染时或传感器内部温度过高时,提供报警信号 光栅 VE/VR 主要应用于钢铁工业领域,如轧线、加热炉等.耐受恶劣环境. 发射器 VE 发射出经调制的高强度可见红光.此光束被接收器 VR 中装有光学滤光片的光电二极管接 收,光电二极管转换出的信号被接收器 VR 的后续电路处理. 输出电路根据此调制光束是否被遮挡对输 出状态进行切换. 光束的调制、特殊的滤光片以及自动补偿功能使得传感器对环境光不敏感. 光栅 VE/VR C 介绍 光栅 VE/VR 由发射器 VE 和接收器 VR 组成: 发射器 VE 包括: ? 由电源、发射二极管和光学透镜等组成的光电装置本体 ? 设有保护盖的接线端子,或者配有耐高温电缆的连接器 ? 设有空气吹扫接口的窗口保护罩 ? 可选的水冷旁板,用于环境温度高于
70 ℃的场合 接收器 VR 包括: ? 由光学透镜、特殊滤光片、光电二极管、电子线路、继电器或固态继电器或晶体管输出电路以及电 源组成的光电装置本体 ? 设有保护盖的接线端子,或者配有耐高温电缆的连接器 ? 设有空气吹扫接口的窗口保护罩 ? 可选的水冷旁板,用于环境温度高于
70 ℃的场合 安装与调试 1. 传感器安装方位的调整: - 调整灵敏度电位器,将灵敏度设置为最大. - 调整发射器 VE 的方位,使得在接收器 VR 的镜片上有最强的红色反光. - 在垂直和水平方向上转动接收器 VR,确定接收器 VR 的ON/OFF 动作位置,将接收器 VR 固定在上 述动作位置的中心位置. 2. 检查确认: 移动工件至检测点(遮挡光束),接收器 VR 上的 LED 指示灯应该动作. 注意:当两对或两对以上 VE/VR 光栅并排安装,并且光束之间的间距小于 1m 时,建议将相邻的两台 发射器安装在相反位置(异侧). 性能 发射器与接收器之间的最大距离
200 m 发射器与接收器之间的距离:5m >1600 检测裕度(单位:倍) 发射器与接收器之间的距离:15m >180 Ch
952 DELTA - Aéroparc
2 -
12 rue des Cigognes -
67960 ENTZHEIM - FRANCE C TEL: +33
388 78
21 01 FAX: +33
388 76
02 29 - www.deltasensor.eu
3 技术参数 光栅VE/VR 输出信号 型号 VR - ? ? - S 晶体管输出 VR - ? ? - SR ? 电气隔离的固态继电器输出 VR - ? ? - R ? 继电器输出 电气特性
2 路互补的推挽输出 具有短路保护功能 低阻抗: 0/24 V -
100 mA(最大)
2 路互补的光隔离固态继电器输出 阻抗:
50 Ω 开关容量: +/-
350 V 峰值 +/-
100 mA 峰值 常开/常闭触点 触点容量:
230 V AC C 2.5 A 响应时间
1 ms 动作时间:
8 ms;
释放时间:
4 ms 报警信号 推挽输出,短路保护功能,0/24 V -
50 mA max. (对型号 VR - ? C - R ? 和VR - ? C - SR ? 在交流电源供电的情况下,不提供此信号) 在接收到的反射光光强太弱或内部温度超过 55°C 时,输出 0V. 型号 VR - ? ? - S VR - ? ? - R1 C VR - ? ? - SR1 VR - ? ? - R2 C VR - ? ? - SR2 工作模式 当光束被遮挡时,S 输出 24V DC 并且 LED 点亮 暗动:当光束被遮挡时,继电器吸合 并且 LED 点亮 亮动:当光束未被遮挡时,继电器吸合 并且 LED 点亮 LED 指示灯 灭:光束未被遮挡 绿:光束被遮挡 红:报警,光束未被遮挡 橙:报警,光束被遮挡 灭:光束未被遮挡 绿:光束被遮挡 红:报警,光束未被遮挡 橙:报警,光束被遮挡 灭:光束被遮挡 绿:光束未被遮挡 红:报警,光束被遮挡 橙:报警,光束未被遮挡 其它数据 光发射元件 红色 LED,2.5 kHz 调制频率 工作电压