1 订货信息.2 仪表通用技术参数.2 标准信号输入仪表.3 电位计(电阻)信号输入仪表.3 温度传感器信号输入仪表.3 应变桥式信号输入仪表.3 选配功能扩展卡.4 仪表安装.4 仪表接线.5 按键及显示.6 仪表参数编程.7 一般故障检测及处理.11 0~5V/4~20mA标准信号输入仪表: MIC-3AS 电位计式(电阻)传感器信号输入仪表: MIC-3AR 温度传感器信号输入仪表: MIC-3AT 应变桥式传感器信号输入仪表: MIC-3AB 4位红色0.8英寸高亮数码管显示,日光下可读 2/4组设定点(报警)控制输出* 设定值(报警值)快捷设定* 电流、电压双信号输出变送功能* 最高达38400bps的多协议串行通讯功能* 内置可编程蜂鸣器 实时峰值捕捉 绝对测量值相对测量值显示切换 自动零位跟踪及手动去皮(置零) 可选择的A/D采样速率 96*48模拟输入数字显示控制仪 * 实现该功能需选配相应扩展模块 REV 1109A CHS MIC-3A
1 性能概述 MIC-3A系列模拟信号输入仪表是适合各种工业应用场合的多功能高 性能产品.根据输入信号的不同可分为: 标准过程信号输入仪表、电位计式(电阻)传感器信号输入仪表、温度 传感器信号输入仪表、应变/桥式传感器信号输入仪表等四个类别,见后 续章节内详细描述.扩展功能卡可自由选配,使增加或更改产品功能变 得很容易. 峰值(最大值)捕捉功能可对测量峰值进行实时监测并显示. 设定点输 出扩展卡有以下几种类型可选择:四组常开触点继电器输出、两组常开 常闭触点继电器输出、两组常开触点继电器输出. 设定点报警有上限报警和下限报警两种运行方式,可满足不同的控制 及报警需求.可一键快捷设置设定值(报警值). 通讯扩展卡也提供了多种可选类型,包括RS
232、RS485等,通讯协 议可选本机特殊协议或标准Modbus协议. 仪表测量值和设定点动作值都可以通过通讯读取及控制.此外也可 以用上位机通过通讯功能直接控制仪表的输出.配置了RS232或RS485 扩展卡的仪表也可以通过专门的编程软件对仪表的各种参数进行编程 或下载. 另外一个可选配的扩展卡是线性电压及电流信号变送输出卡,提供 0~5V及4~20mA两种信号同时输出.变送输出量程的设置可独立于输 入信号量程之外. 一些仪表参数可能会被相关的编程操作所锁定,请仔细阅读本说明 书. 安全提示 请注意仪表及本说明书上所有与安全相关的提示及符号,以保证操 作安全,防止对相连接设备造成损害.未按厂家指定的方式使用或安 装,会影响仪表的安全运行. 不要用仪表直接控制未经安全防护的设备,例如:电动机,电动阀 门,执行器等,否则在仪表故障时,可能会对人员或设备造成损害. 外形尺寸(毫米) 注意:推荐机柜面板开孔尺寸为:45.5高*91.5宽,安装时仪表面板后面的外壳 四周至少应保留10mm的空隙 警告:危险 使用及上电前请详 细阅读本说明书 警告:触电危险 MIC-3A
2 订货信息 扩展卡选型表 型号 功能描述 订货号 EM-AC RS232串行通讯卡 变送输出卡 2组常开继电器输出卡 EM-AL2H EM-AT EM-AL RS485串行通讯卡 4组常开继电器输出卡 2组常开常闭继电器输出卡 EM-AL4H EM-AL2Z EM-AC2 EM-AC4 EM-AT1 仪表通用技术参数 1. 显示:4位0.8英寸红色高亮数码管显示,日光下可读 显示范围:-1999~9999 小数点位置:0至0.000 2. 供电:交流供电型号:AC90V~260V,50Hz/60Hz,15W 隔离:与所有输入输出端子之间,2300Vrms,1分钟 直流供电型号:DC18V~32V,12W 隔离:与所有输入输出端子之间,500Vrms,1分钟 3. 指示灯:SP1~SP4 - 控制点动作指示灯 REF - 当前的显示值是相对测量值(净重) MAX - 当前显示的是峰值(最大值) 4. 按键:5个多功能轻触按键 5. 显示提示信息: OH--- 输入信号超出量程上限 OL--- 输入信号超出量程下限 uuuu 显示值超出最大可显示范围,即大于9999 nnnn 显示值超出最小可显示范围,即小于-1999 6. 输入信号范围:见各具体型号仪表 7. 外供激励电源:见各具体型号仪表 8. 低频噪声抑制: 单端输入方式:>