编辑: 赵志强 2012-12-11

60db,50或60Hz±1% 共模输入方式:>

80db,50或60Hz±1% 9. 冷端补偿:用户可输入(0.00~650.00μV/℃) 10. 存储器:非易失EEPROM保存配置参数 11. 环境条件: 工作:0至50℃(所有扩展卡都配齐为0至45℃)存储:-40~60℃ 湿度20MΩ 负载能力 5mA 技术指标* *经过20分钟预热后测得,包括温漂的影响. 外供精密激励电源:2.5Vdc±1%,50mA(最大) MIC-3AT 温度传感器输入仪表 热电偶或热电阻输入 自带冷端补偿 量程 精度 J型热电偶 18~28℃ 0~50℃ 1.3℃ 2.7℃ 测量范围 -200~750℃ 技术指标* *经过20分钟预热后测得,包括温漂的影响. 外供精密恒流电源:1mA -200~1350℃ -200~400℃ 1.5℃ 4.1℃ 0.5℃ 1.8℃ K型热电偶 PT100 MIC-3AB 应变桥式传感器输入仪表 比例式桥压激励 同时可并接8只350Ω传感器 输入灵敏度 精度 0.5~4mV/V 18~28℃ 0~50℃ 0.2% 0.3% 输入阻抗 >

20MΩ 技术指标* *经过20分钟预热后测得,包括温漂的影响. 外供激励桥压:5Vdc±1%,170mA(最大) MIC-3A 扩展功能卡

4 1. 仪表安装 警告:在安装扩展卡 时请断开仪表的电源 本仪表可以选择安装三种类型的扩展卡:控制点输出(报警)扩展卡、 通讯扩展卡、模拟输出扩展卡等.各种扩展卡的详细信息参见以下描 述.相同类型的扩展卡每块仪表同时只能安装一个.扩展卡的设计采 用了类似PC机的 PnP 技术,可以选择在出厂时安装好或者用户购 买后自行安装,仪表将自动识别并配置,快速投入应用. 可选RS232或RS485两种串行接口.使用基于MS Windows的仪表设 置软件对仪表编程时,必须有RS232或者RS485通讯扩展卡. 隔离:与仪表信号输入公共端间>

500Vrms,1分钟 波特率:300到38400bps 数据格式:1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验 地址:1到245 通讯协议:POLL(本公司特殊协议)、Report及Modbus RTU/ ASCII 通讯扩展卡 设定点输出扩展卡(继电器报警卡) 设定点输出扩展卡有以下几种: 双继电器卡,常开型 触点容量:1A 250Vac或28Vdc,阻性负载 双继电器卡,常开常闭型 触点容量:3A 250Vac或28Vdc,阻性负载 四继电器卡,常开型 触点容量:1A 250Vac或28Vdc,阻性负载 输出信号:4~20mA及0~5V 隔离:与仪表信号输入公共端间>

500Vrms,1分钟 精度:0.2%FS(18~28℃),0.3%FS(0~50℃) 分辨率:1/1000 驱动能力:电压输出>

10KΩ,电流输出>

500Ω 变送输出扩展卡 仪表采用面板嵌入安装方式,建议将仪表安装在金属屏蔽配电箱内, 配电箱的前面板参照我们推荐的尺寸开孔,将仪表从前面推进配电箱中, 并用随包装所带的安装支架将仪表固定好,参见下图. 仪表前面板 安装螺丝 机柜或配电 箱金属面板 安装支架 91.50 45.50 开孔尺寸(mm) -0.20 +0.0 -0.20 +0.0 MIC-3A 2. 仪表接线

5 关于接线 接线端子在仪表后部,为螺丝压紧型端子.请确认接线无误可靠. 建议仪表电源用保险丝或断路器来保护.根据不同的配置,端子可能会 有上下两排或者仅有下面一排.下排端子编号分别为#1~#9,上排端子 编号为#10~#18,请注意区分. 接线时请参照仪表外壳标签上的接线图.将线缆剥出约7.5mm的导 线,接入正确的端子并拧紧.推荐使用4mm冷压端子使连接更加可靠. 关于EMC防护 仪表设计了较高的EMC电磁防护等级,但在不同的使用环境中,仍 需要特别注意适当的安装方法. 仪表须安装在接地良好的金属箱柜中. 使用带有屏蔽的信号输入电缆,并将屏蔽层接到仪表输入公共端上. 如果输入信号来自于其它交流供电的变送器等信号源,请将仪表的 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题