编辑: ok2015 2013-01-09

1 台补风风机 地下一层机动车库

4 台补风风机 地下二层机动车库 排烟风机

3 台排烟风机 地下夹层自行车库 -

5 - 加压送风风机

1 台加压送风风机 地下夹层

1 台加压送风风机 地下一层

1 台加压送风风机 地下二层 排风风机

2 台排风风机 地下夹层自行车库

3 台排风风机 地下一层生活水泵房

2 台排风风机 地下一层变电所

1 台排风风机 地下二层消防水泵房 排风兼排烟风机

8 台排风兼排烟风机 地下一层机动车库

8 台排风兼排烟风机 地下二层机动车库 送风风机

1 台送风风机 地下二层消防水泵房 变压器 1600kVA,2 台4#楼地下一层专变所 1600kVA,2 台2#楼地下一层专变所 变冷媒流量空调系统

8 组3#楼5F 屋顶

4、地下车库出入口设置情况 项目共设置机动车停车位

763 个,其中地上停车位

74 个,地下停车位

689 个,地下 车库出入口基本情况见表 1-4. 表1-4 地下车库出入口基本情况 地下车库出入口 位置 最近场界 距离,m C1 2#楼北侧 西侧 约13m C2 4#楼西南侧 西侧 约13m C3 3#楼东北侧 东侧 约7m

5、项目废气排放口设置情况 项目废气污染物主要包括地下车库汽车尾气、油烟废气,废气排放口设置情况见表 1-5. 表1-5 项目废气排放口设置情况 序号 类别 数量 位置 高度,m 截面积, m*m

1 汽车尾气 井3个2#楼20F 屋顶北侧 约91 2.55*1.3 3#楼5F 屋顶中部 约24 3*1.7 4#楼20F 屋顶南侧 约91 2.55*1.3

2 油烟废气 井3个2#20F 屋顶中部 约91 1.2*1.0 3#5F 屋顶中部 约21 2.3*1.7 4#20F 屋顶中部 约91 1.2*1.0

6、公用工程 (1)给水 -

6 - 本工程采用城市市政自来水作为水源,从东侧储运路和南侧规划五路各引入一条 DN200给水管,并在建设基地内布置成环状,以确保生活和消防安全用水要求. (2)排水 室外采用雨污分流制,室内采用污废分流.雨水就近排入市政雨水管网,厕所污水经 化粪池、含油废水经隔油预处理后与其他污水一起排入市政污水管. (3)供电 本工程采用两路专用10kV市电电源供电,从市政10kV电网引两路专线,电源应满足 双重电源的要求,电源引入高压配电室,高压配电室设置在地下一层. (4)暖通 1#裙房沿街商业部分采用分体空调;

2#高层办公采用分体式空调;

3#精品酒店采用变 冷媒流量空调系统,设备位于3#楼5F屋顶;

4#高层办公、酒店采用分体空调. 地下车库设置机械排风兼排烟系统,汽车尾气经收集后经专用竖向风井高出建筑物屋 顶屋面排放.餐饮用房油烟废气经专用竖井引至建筑屋顶排放. (5)热水 本工程由空气源热泵提供热水. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 根据现场踏勘,项目所在地现状为拆迁空地,历史上为农田.地块内原有生活污染源 及农业污染源不会对土壤产生滞留污染,可以排除本地块受重金属及有机物复合污染的可 能性,符合商业商务用地要求. -

7 -

二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

1、地理位置 本项目位于杭州市余杭区,地块东至储运路,南至良渚街道谢村村土地,西至良渚 街道谢村村土地,北至勾运路(良运街).地理位置见附图 1,周围环境概况见表 2-1 和 附图 2. 表2-1 周边用地现状及规划情况 方位 距离* 现状用地情况 规划用地情况 东侧 紧邻 杭义路 储运路 约30m 空地 商业商务用地 南侧 紧邻 空地 规划五路 约16m 凯喜雅锦河湾 R21 住宅用地 西侧 紧邻 农田 G1 滨河绿带 约15m 谢村港支流 下圩港 北侧 紧邻 勾运路 勾运路 约30m 沿街店铺(古宅门饭馆、梧 桐吉祥便利店、小黄汽修) G1 公园绿地 约40m 杭州尚岛建筑模型公司 商业商务用地 约60m 然宇实验设备 G1 公园绿地 注:与地块用红线距离;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论