编辑: 飞鸟 | 2013-02-04 |
8 ASTM D0093-96,用Pensky-Martens 闭杯试验器测定闪点的标准试验方法 法国标准化协会,AFNOR, 11, rue de Pressensé,93571 La Plaine Saint-Denis Cedex: 法国标准 NF M
07 -
019 法国标准 NF M
07 -
011 / NF T
30 -
050 / NF T
66 -
009 法国标准 NF M
07 -
036 德国标准化委员会,Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin: 标准 DIN 51755(闪点低于 65°C) 部长会议国家标准化委员会,113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9: GOST 12.1.044-84 . 2.3.4 新增加一节 2.3.4 如下: 2.3.4 初馏点的确定 可采用以下方法确定易燃液体的初馏点: 国际标准: ISO
3924 ISO
4626 ISO
3405 国家标准: 美国材料试验学会国际,100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: ASTM D86-07a, 在常压下蒸馏石油产品的标准试验方法 ASTM D1078-05, 挥发性有机液体馏程的标准试验方法 ST/SG/AC.10/36/Add.1 page
9 其他可接受的方法: 委员会规则附件(EC) No 440/20081 A 部分所述方法 A.2 . 第2.4 章2.4.3.1.2 修改如下: 2.4.3.1.2 物质的自热是该物质与空气中的氧逐渐发生反应产生热的过程. 如果热产生的速 度超过热损耗的速度,物质的温度便会上升,在经过一段时间的诱导期后,可自发起火或自燃. 第2.5 章2.5.3.2.4 表中条目作以下修订: 有机过氧化物 栏目 修改 叔戊基过氧-3,5,5-三甲基己酸酯 次要危险性和备注 删去 3) 二-(2-叔丁基过氧)异丙基苯 有机过氧化物 修改如下 二-(叔丁基 过氧)异丙基苯 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷 (浓度>
52 C 100) (第一行) 删除 插入以下新条目: 有机过氧化物 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 2,5-二甲基-2,5-二 (叔丁基过氧)己烷 >
90 C
100 OP5
3103 2,5-二甲基-2,5-二 (叔丁基过氧)己烷 >
52 C
90 ≥10 OP7
3105 第2.6 章 在标题下的注
1 中,将 感染性物质 改为 毒性或感染性物质 . 2.6.3.1.5 原文删除,加上 删除 二字.
1 Commiss........