编辑: 戴静菡 2013-02-09

11 通道门 通道两侧门 套22,530.00 5,060.00

12 固定式天窗

1、用于封闭通道顶部;

模块化设计,相同尺寸的模块可互换,现场组装;

骨架上预留 LED照明灯安装位置;

2、玻璃为5mm厚钢化玻璃,覆防爆膜;

3、天窗不可开启,天窗两侧可安装通道内环境监测等设备. 套3327.75 983.25

13 钢化玻璃磁力翻转天 窗

1、用于封闭通道顶部;

模块化设计,相同尺寸的模块可互换,现场组装;

骨架上预留 LED照明灯安装位置;

2、玻璃为5mm厚钢化玻璃,覆防爆膜;

3、天窗打开关闭不影响机柜正常开、关门;

4、自动开启,可手动快速关闭,由电磁锁控制开启翻转板;

5、可在1秒钟内快速开启;

6、满足机房断电自动开启功能. 套14 396.75 5,554.50

14 天窗LED照明 封闭通道内需要安装LED照明系统,保证照度不低于380LUX 套16 80.50 1,288.00

15 天窗及照明控制箱 (包含开关2套) 安装在机柜顶部:

1、输入220VAC电源,输出24VDC.

2、满足15套翻转天窗和15条24VDC LED照明灯供电及接口要求.

3、包括两个翻转天窗总控制按钮(安装在通道首尾天窗上).

4、预留一个烟雾传感器输入输出接口.

5、预留LED照明灯控制开关接口.

6、预留消防信号输入、输出接口.

7、预留220VAC电源输出接口(用于全自动门供电) 开关要求:

1、用于控制通道内LED灯的开启和关闭;

2、可控制15条24VDC LED照明灯;

套11,725.00 1,725.00

16 扎线板 安装于机柜骨架前后部侧面,用于机柜内部竖向线缆的管理 材料:碳钢 颜色:与机柜同色 每套含2件及固定安装附件 交付方式: 1.配装在相应规格尺寸机柜 2.散件包装时,纸箱包装 套32 86.25 2,760.00 序号 名称 项目参数 单位 数量 单价(元) 总价(元) 设备类清单

一、数据中心机房

17 气流遏制组件 用于机柜正面左、右侧及上部的封闭,遏制机柜内气流的导向 材料:碳钢 螺丝 颜色:与机柜同色 交付方式: 1.配装在相应规格尺寸机柜 2.散件包装时,纸箱包装 套32 40.25 1,288.00

18 服务器机柜并柜组件 每两个机柜间一套 套22 17.25 379.50

19 机柜L型层板 服务器机柜内配铝合金L型层板 材料:碳钢 静态承载力100KG 套64 57.50 3,680.00

20 PDU支架 每个柜配2套套32 47.15 1,508.80

21 顶置围闭板-1200mm 门顶部通道端板门框;

宽x高=1200x200mm;

套6155.25 931.50

22 顶置围闭板-600mm 机柜正面顶部;

宽x高=600x200mm;

套34 103.50 3,519.00

23 PDU交流型 18位IEC320 C13,2位IEC C19标准插座/总电源指示灯/ 过载自动保护器/防浪涌保护器 .在工厂预装在机柜内,做好标牌标示 个32 575.00 18,400.00

24 PDU线缆 国标电缆,知名品牌,ZA RVV3x6,长度满足所有从列头配电柜到每个机柜PDU需求. 按照项目图纸,每个机柜到配电柜距离,截取适当长度,在工厂预装,跟PDU连接机柜 内固定,尾部电缆放置到机柜顶部固定好,做好标牌标示 米600 9.20 5,520.00

25 标签和辅材 包含铜鼻子热缩护套及电缆标签以及其他必要的辅 项13,450.00 3,450.00 配电工程

1 双电源转换柜 参考尺寸(宽*深*高):800*1000*2200,配置塑壳断路器:ATS 400A/4P CB 级,NSX250A/3P*6;

采用上进线上出线的接线方式;

柜前正面维护操作;

配置多功能 网络电力仪表,检测参数:三相I、U、P、Q、S、COSα、kWh、kvarh 面1138,000.00 138,000.00

2 UPS主机 模块化UPS主机-最大可支持6个25kVA功率模块-三进三出 套163,250.00 63,250.00