编辑: qksr 2013-03-02

(三)容罐

1 型式:: 内藏式

2 材质:优质

304 不锈钢或高分子抗腐材料,底板厚度:≥5mm,侧板厚度≥4 mm,顶 板厚度≥3mm,防荡板厚度≥2 mm.

3 容量:≥5000L,参考比例(水:≥3500L、泡沫:≥1500L)

4 1.结构设计: 1.1 容罐设纵、横防荡板,防水流撞击式设计;

罐顶设有快速开启式人孔罐盖;

1.2 罐体顶部设溢流管及溢水帽,罐内设有防吸水漩涡紊流结构,经严格的渗漏水压试 验、强度可靠性试验. 1.3 水罐/泡沫罐各设

1 个DN40 排污管路. 1.4 罐体连接机构:弹性连接.

5 1.其它设施: 1.1 容罐人孔(≥DN400*2 自动泄压设计. ) 1.2 溢流管及通气装置(DN80*2) 1.3 排污阀(DN40*2)

(四)消防泵

1 品牌:知名品牌. 类型: 离心式 材料:泵壳采用铸铁或其他金属材料,叶轮为耐腐蚀合金材质. 流量:≥3600 L/min(工作压力1.0 兆帕时) 引水装置:电动滑片真空泵 引水时间:≤60s(吸深7m时) 最大真空度:≥85KPa

(五)泡沫比例混合器

1 全自动电子泡沫比例混合器,具备自动冲洗装置和应急操作功能 型式:负压环泵式 混合比:1%―10%

(六)消防炮

1 型号:知名品牌,并与水泵性能匹配. 采用水、泡沫两用消防炮(随车配置可拆卸式泡沫炮头) 流量:≥3000 L/min(工作压力1.0 兆帕时) 材质:炮头、炮身为合金材质,且炮头、炮身为同一制造商生产 水平回转角:≥320° 仰俯角:≥85°(其中,俯角≥ 7°) 射程:直流水≥60 m,直流泡沫≥55m

(七)管路及控制系统

1 管路材质:优质304不锈钢.其中,泡沫液泵、泡沫比例混合器、消防炮(泡沫/水 两用炮)之间过流管路、阀门均采用抗泡沫液腐蚀材质.

2 1. 管路分配: 1.1 进水管路:泵房内至少设置1个外进水口(管径≥DN150) ,安装易拆卸的抗腐蚀 滤网,专用内扣式扪盖,采用单侧进水口的,应满足消防泵额定压力和流量. 1.2 吸水管:总长度≥8m、直径≥DN150. 1.3 注水管路:泵房内至少设置1根水泵向罐体注水管路(管径≥DN65mm) ,车厢左右 两侧至少各设1个DN80外注水管路. 1.4 出水管路:两侧设 DN

80、DN65 出水接口各

2 个,卡式接口.水泵至车载消防炮管 径≥DN80,并配有气动蝶阀. 1.5 出泡沫管路:泡沫罐至水泵连接管路壁厚≥1.5mm,通径≥DN40.合适位置设不 锈钢阀门及自动冲洗管路. 1.6 泡沫吸液管路:消防泵至外吸泡沫液接口之间管路设置不锈钢阀门,管路为不锈 钢材质,壁厚≥1.5mm,通径≥DN40. 1.7 排余水管路:为保护水泵及阀门,水泵及各管路最低处设放余水手动阀门,并确 保45 秒内放尽管路余水. 1.8 水罐至水泵后注水管路,管径≥DN150 及控制阀. 1.9 消防泵出水管路应安装单向止回阀. 2.0 出水口阀门采用铜质螺纹闸阀. 2.1 管路颜色:消防泵进水管路及水罐至消防泵输水管路为 GB/T3181 规定 G05 深绿 色,消防泵出水管路为 GB/T3181 规定 R03 大红色,泡沫液罐与泡沫液泵或泡沫比例混 合器输液管路为 GB/T3181 规定 Y08 深黄色.

3 控制面板 用途:智能控制面板,集成发动机启闭、取力器离合指示灯、全自动泡沫混合器 等功能. 标志:显目位置设有中文操作说明及永久性标识、标牌等. 仪表:泵房内控制仪表包括压力表、真空表、转速表、水罐LED液位计、泡沫罐LED 液位计等.并在醒目位置设有中文操作说明等,指针式仪表指针数≥4mm,数字式仪表 数字高度≥6mm,压力表精度≥2.5级. 开关:设有发动机启动、发动机熄火、发动机电动油门、引水开关、水泵系统控 制阀、上装总电源开关及气路开关等.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题