编辑: 霜天盈月祭 2013-03-07
收稿日期 :2004 -

05 -

27 修订日期 :2004 -

06 -

11 作者简介 : 伍冬初(1977 - ) ,男 ,湖南永州人 ,浙江大学电气工程学院硕士研究生 ,研究方向 :工业控制方向.

PLC 与变频器在热电厂循环水系统中的应用 伍冬初 ,应群民 (浙江大学 电气工程学院 ,浙江 杭州 310027) 摘要:介绍了一种基于 PLC 与变频调速的控制系统在水系统自动化改造中的应用.包括系 统组成、 主要功能、 下位 PLC 软硬件设计、 变频器控制设计、 上位监控设计以及变频器、 PLC、 上位机 三者之间的网络通信功能设计. 关键词 :PLC;

变频器 ;

控制系统 ;

网络通信 ;

组态软件 中图分类号 :TP391.

8 ;

TM628 文献标识码 :A 文章编号 :1001 - 4551(2005)

02 -

0006 -

04 The Application of PLC &

Inverter in Use of the Cycling Water Automation Renovation System in the Heat and Power Plant WU Dong2chu ,YING Qun2min ( The College of Electrical Engineering , Zhejiang University , Hangzhou

310027 , China) Abstract : He article mainly introduces the application based on the PLC and Frequency conversion timing control system in use of the cycling water automation renovation system in the heat and power plant. The structure , the main function , the soft de

2 sign and hardware design of PLC , the design of frequency conversion timing control , the design of supervisory control and data ac

2 quisition ware presented. The Network communications between Transducer , PLC and IPC also touched upon in this paper. Key words : PLC;

inverter ;

control system;

network communications ;

configuration software

1 引言热电厂外循环水冷却系统是为热电厂发电机组 的内部循环纯净水提供冷却 ,对保证发电机组正常、 可靠的运行 ,具有非常重要的作用. 某热电厂水泵房现有

8 台循环水泵向厂内提供 外冷却水.根据生产的需要以及水泵出水口压力的 大小 ,决定循环水泵运行及台数.所有水泵启动前 必须先对水泵的进水管抽真空 ,有2台真空泵用来 完成此项工作.循环水及其真空子系统组成 ,如图1所示. 进行自动化改造前 ,水泵的投运包括真空泵的 开停及相应真空阀的开闭操作 ,均由人工在现场进 行 ;

一旦发生紧急情况如运行中的水泵突然故障跳 闸 ,人工响应往往不够迅速 ,未能及时投入连锁备用 水泵 ,从而影响工厂的生产 ;

而且改造前水泵电机一 直运行在工频下 ,能耗大 ,工频启动对泵本身造成很 大的冲击 ,将加速泵系统各个部件的老化. 图1循环水及真空子系统组成图 针对这些情况 ,应用一种 PLC 控制、 变频调速 与现场总线技术[3] 相结合的系统改造方案 ,实现了 水泵电机根据热电机组运行情况的变化变速运行 , 自动调节水流量和压力 ,既满足了生产需要 ,又达到 ・

6 ・ Mechanical &

Electrical Engineering Magazine Vol.

22 No.

2 2005 机电工程

2005 年第22 卷第2期?1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved. 节能降耗、 延长设备使用寿命和提高整个系统控制 水平的目的.系统具有易扩展性和较高的可靠性.

2 系统配置原则和系统基本功能 改造后 ,系统通过智能仪表 (传感器) 组对水泵 机组的压力、 温度、 流量、 电流、 电压、 水位等模拟量 以及各电动阀门、 液压阀门位置等数字量进行自动 检测 ,并将检测结果传输给下位 PLC(即LCU 单元) 处理 ,经数据计算以及水站生产系统运行优化处理 后 ,送至各执行机构实行相应操作 ;