编辑: qksr 2013-03-09

2400 Installation and Operation Handbook Installation 1-5 电气安装 电气安装 电气安装 电气安装 本节包含了五部分: ? 后部端子排布 ? 固定接口的接线 ? 模块对外的接线 ? 常规的缆线连接 ? 电动阀门的接线 警告 警告 警告 警告 请确认控制器的模块是按照您的要求正确安装的 请确认控制器的模块是按照您的要求正确安装的 请确认控制器的模块是按照您的要求正确安装的 请确认控制器的模块是按照您的要求正确安装的 错误的安装会在您的调节过程中造成 错误的安装会在您的调节过程中造成 错误的安装会在您的调节过程中造成 错误的安装会在您的调节过程中造成 损坏 损坏 损坏 损坏 甚至导致人身伤害 甚至导致人身伤害 甚至导致人身伤害 甚至导致人身伤害 安装者的责任就在于确保组态的正确性 安装者的责任就在于确保组态的正确性 安装者的责任就在于确保组态的正确性 安装者的责任就在于确保组态的正确性 在定货的时候就可 在定货的时候就可 在定货的时候就可 在定货的时候就可 以选择已经组态好的控制器或者是按其需要立刻组态 以选择已经组态好的控制器或者是按其需要立刻组态 以选择已经组态好的控制器或者是按其需要立刻组态 以选择已经组态好的控制器或者是按其需要立刻组态 请参见

第六章 请参见

第六章 请参见

第六章 请参见

第六章 组态 组态 组态 组态 . 2408型的后部端子排布 图1-7 2408型的后部端子排布 N L V+ VI V- 火线 零线 地线 2D 2B 2A 2C 3D 3B 3A 3C 1D 1B 1A 1C 模块1模块3模块2JF JD JE 通讯接口2公共端 输入

1 输入

2 85 to 264Vac LC LA LB AC AA AB 报警输出 HF HD HE 通讯接口1HB HA HC

20 ? 29Vac/dc 零线 地线 N

24 + + + + ? ? ? ? 低压供电型 + ? + PV ? RTD/Pt100 T/C 注意 高压型控制器的外壳内具有安 全防护装置,可以有效的阻止低压供电 型的表芯插入高压型的外壳中. Installation

2400 Installation and Operation Handbook 1-6 低压供电型 所有的电缆接线均在控制器的背面 以螺钉端子的方式连接 如果想要使用插接端子 插头应是AMP的349262-1 应使用0.5- 1.5 mm2 (16 to

22 AWG)的电缆线 端子部分是 用一块塑料防护罩保护的 以防止手指或者金属偶然触到裸露的导线 后部端子排布 后部端子排布 后部端子排布 后部端子排布 后部端子排布可见图 1-7,1-8和1-9 右边第一排接线端子是用来提供电力的 还有数字 输入1和2 报警输出和传感器输入 右边数第二排和第三排接线端子是用来与所插入 的模块相连接的 在任何情况下 接线都应取决于所安装模块的型号 为了与所插入 的模块匹配 在控制器侧面的标签上应注明定货代码和有关接线的情况 2404型温控 器左边的接线端子还可接10A大功率负载 2404型后部端子排布 型后部端子排布 型后部端子排布 型后部端子排布 图1-8 2404型的后部端子排布

20 ? 29Vac/dc 零线 N

24 + + + + ? ? ? ? RTD/Pt100 N L........