编辑: QQ215851406 2013-03-14

1 ― 生活垃圾焚烧监控(监测)联网 传输技术要求(试行)

1 烟气排放连续监测系统(CEMS)联网技术要求 垃圾焚烧厂的烟气排放连续监测系统(CEMS)联网指标应至少 包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢,烟 气参数(温度、压力、流速/流量、湿度、含氧量).

数据传输需按照《HJ/T212 污染源在线自动监控(监测)系统 数据传输标准》正常传输实时数据、分钟数据、小时数据、日数据;

在数据上报过程中需按照 HJ/T75,HJ/T76 标准对数据进行标记,例如:"P"表示电源故障,"F"表示排放源停运等.

2 焚烧炉炉膛内焚烧温度监控联网要求 2.1 焚烧炉炉膛内焚烧温度监控要求 监控的焚烧炉炉膛内焚烧温度分为以下两类. 2.1.1 DCS 温度 垃圾焚烧厂生产控制的集散控制系统(DCS)将焚烧炉二次空气 喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断面分别设置的温度测 点信号通过特定的模型计算出的温度. 2.1.2 直接测量温度 焚烧炉二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断 面每个温度测点的直接测量值. 2.2 焚烧炉炉膛内焚烧温度联网要求 DCS 温度、 直接测量温度均应以数字信号从 DCS 接入数据采集仪, ―

2 ― 经数据采集仪传输至污染源自动监控系统. 图1:炉膛内温度联网接入示意图 DCS 温度、直接测量温度接入污染源自动监控系统后,DCS 温度 直接显示;

接入的直接测量温度至少应当包括炉膛中部断面和炉膛 上部断面"2*3"个温度测点数值,各直接测量温度将分别显示并 计算算术平均值.

3 数据联网传输编码与通讯命令 垃圾焚烧厂 CEMS 监控指标与炉膛内焚烧温度等参数需按照 《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 以及如下扩展编码和重点污染源自动监控系统联网,并上报至环境 保护部污染源监控中心. 3.1 编码定义 生活垃圾焚烧厂自动监控编码补充定义详见表 1. 表1生活垃圾焚烧厂在线监控编码补充定义 编码 中文名称 计量单位 描述901 垃圾焚烧炉平均温度 摄氏度 焚烧炉内各测点温度算术平均值

902 DCS 温度 摄氏度 DCS 系统显示的焚烧炉温度 T1X 炉膛内上部断面焚烧温度 摄氏度 X 表示

0 至9数字,表示该断面测点 顺序编码.例如:炉膛上部断面有

3 个测点, 编码分别为: T

10、 T

11、 T12;

炉膛内中部断面焚烧温度有

3 个测 点,编码分别为:T

20、T

21、T22. T2X 炉膛内中部断面焚烧温度 摄氏度 T3X 炉膛内下部断面焚烧温度 摄氏度 T4X 炉膛内二次空气喷入点温度 摄氏度 3.2 通讯命令 垃圾焚烧炉平均温度和 DCS 温度(编码

901、902)通讯命令和 ―

3 ― 污染因子(二氧化硫、烟尘等)相同,包含实时数据、分钟数据、小 时数据、日数据. 炉膛内各断面温度(T

11、T21 等)需实时上报,上报间隔不大 于5分钟,使用扩展命令上传现场端炉温参数.上传现场端炉温参 数命令交互说明详见表 2. 表2上传现场端炉温参数命令交互说明 类别 项目示例/说明使用命令 现场机 上传炉温温度 QN=20160801085857223;

ST=31;

CN=3020;

PW=123456;

MN=0152316J000000;

Flag=1;

CP=&&DataTime=201608 01085857;

T10-Info=868;

T11-Info=860;

T12-Info=9 60;

T20-Info=860;

T21-Info=860;

T22-Info =860&& 上位机 返回数据应答 QN=20160801085857223;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)