编辑: QQ215851406 | 2013-03-14 |
ST=91;
CN=9014;
PW=123456;
MN=0152316J000000;
Flag=0;
CP=&&&& DataTime 数据时间,表示一个时间点,时间精确到秒;
20160801080808 表示
2016 年8月1日8点08 分08 秒的焚烧炉内温度. T10-Info=868 炉膛内上部断面第
1 个测点焚烧温度为
868 摄氏度. T22-Info=860 炉膛内中部断面第
3 个测点焚烧温度为
860 摄氏度. 执行过程 1.现场机定时发送"上传现场端炉温参数"命令;
2.上位机接收"上传现场端炉温参数"命令并执行,根据标志 Flag 的值决定是否返 回"数据应答" ;
3.如果"上传现场端炉温参数"命令需要数据应答,现场机接收"数据应答" ,请求 执行完毕.