2 3 水处理厂 无论是饮用水处理厂还是污水处理厂,均可按大 小划分为4种规模. 处理厂的规模可以按照每天处理的水量划分,也 可以按照所覆盖的居民人口数来划分: T1:微型饮用水处理或污水处理厂 T2:小型饮用水处理或污水处理厂 T3:中型饮用水处理或污水处理厂 T4:大型饮用水处理或污水处理厂 采用反渗透技术进行淡化处理时,需用功率要高 于传统的饮用水处理厂.淡化厂的处理量通常大 于5000 m3 /天,因此只需考虑T2到T4类型. T1 T2 T3 T4 m3 /天 (饮用水或污水)
1000 C
5000 5000 C
50 000
50 000 C
200 000
200 000 C
1 000
000 居民人口
1000 C
10 000
10 000 C
100 000
100 000 C
500 000
500 000 C
1 000
000 需用功率
25 C
125 kVA
125 C
1250 kVA 1.25 C
5 MVA
5 C
25 MVA T2 T3 T4 m3 /天5000 C
50 000
50 000 C
200 000
200 000 C
1 000
000 需用功率
1 C
10 MVA
10 C
50 MVA
50 C
250 MVA
4 配电 本章节提供了配电系统的选型指南,包括各种可 行的中压和低压配电网络选择、备用电源的应 用、以及设备选型. 与公共配电网的连接 为了提高需用功率和用电可靠性,以下列出最常 用的一些配电网络结构: 低压或中压网络单回路供电 中压环网结构 中压双回路供电 中压双回路供电,双母线接线 在下图中并没有显示变电站中的测量、保护和隔 离设备,因为这些设备通常由电力公司确定,而 且不会对安装架构的选择产生影响. 为了简单起见,图中每个连接方式仅显示了一个变 压器,但在实际回路中则可能连接若干个变压器. MV LV MLVS
1 MV LV MLVS MV LV MLVS MV LV MLVS MV LV MLVS
2 ????? ?? ??? ?????? (MLVS:!????????*
5 下表给出了通常的回路配置与水务设施规模对应关系: 由于受到以下因素限制,实际采用的回路配置可 能与上表所示不同: 供电方式 地理位置 中压回路配置 主要的配置方式有: 单回路,单台或多台变压器 开环,一个中压变电站 开环,两个中压变电站 基本配置为放射式单回路系统,单台变压器. 当使用多台变压器时,通常采用开环结构以便提 高供电可用性. 低压 中压 中压 中压 中压 回路配置 单回路 环网 双回路 双回路双母线 水务设施分类 微型水处理厂 T1 水处理厂 T2 水处理厂 T3 水处理厂 T4 远程泵站 P
1、P2 远程泵站 P3 淡化厂 T2 淡化厂 T3 淡化厂 T4 服务可靠性 低低标准 标准 高 需用功率 <
250 kVA <
1250 kVA 1.25 C
5 MVA
5 C
25 MVA >
25 MVA
6 MV LV MLVS
1 MV LV MLVS n MV LV MLVS
1 MV LV MLVS
2 MV LV MLVS n b*!????? c*!???2???????? MV LV MLVS
1 MV LV MLVS
2 MV LV MLVS n !d*!???3???????? 配电 大功率电机可以直接采用中压供电的方式以减小 电缆尺寸. 推荐的基本配置包含一个单独的变电站,但是在 某些情况下可以采用多个变电站: 大型变电站 带有若干不同处理过程的变电站 总功率高于5 MVA 需要采取冗余措施,以应对自然灾害 在推荐的采用一个单独的中低压变压器为所有负 荷供电的配置中,如存在以下情况,可能需要增 加变压器的数量(建议增加的变压器的功率与原 变压器功率相同): 较高的总安装功率 (>
1250 kVA) 大型变电站.若干个变压器安装时尽可能地靠近 负荷,以减少低压连接电缆长度 部分冗余(当一个变压器发生故障时可以降级 运行)或完全冗余(当一个变压器发生故障时保 证正常运行)的需求 敏感性负荷和扰动负荷分离 (例如IT设备与电机) 不同的工艺处理回路彼此独立 中压电机的供电