编辑: xiaoshou 2013-03-19

长者社区支援设施,例如安老 院舍及长者活动中心;

以及为病人和体弱者提供o生护理及服 务的设施. 非氧化杀菌剂 : 非氧化杀菌剂是包括干扰细胞新陈代谢及结构的制剂,以非氧 化作用杀菌. 可开启的窗户 : 可开启的窗户是指带有移动部件如铰链,且可以打开的窗户. 如果窗户被永久锁上或需要特殊工具才可打开,则在核查分隔 距离时将不被视为可操作的窗户. 室外空气入口 : 机械或自然通风系统的进气端,室外空气可通过该末端进入建 筑物内.就新鲜空气供楼宇空调系统的入口及任何将室外空 气引入楼宇的入口,必须着重考虑入口与冷却塔之间的分隔距 离. vii 氧化杀菌剂 : 能氧化有机物(例如与微生物数量有关的细胞原料酶或蛋白 质)的制剂,导致微生物死亡. 钝化作用 : 产生可控制腐蚀的可见或不可见的保护膜. 雾气 : 从冷却塔排出的空气及湿气,因冷凝而形成雾气.此情况通常 可见於寒冷和潮湿的天气下冷却塔排出水气时出现. 公众开放地区 : 该地区开放予公众人士或大厦管理人员/保养人员以外的大厦占 用人.例如: 行人通道/ 行人径、人群聚集活动的场所、开放的 绿化屋顶/公园.只供大厦管理人员/保养人员进入,并设有进 出管制的限制区域,则不视为公众开放地区. 平台天台 : 楼宇较低部分的天台. 水垢 : 因矿物质累积而形成的一种晶体状沉积物(一般为碳酸钙), 於冷却塔设备的表面或管道上形成. 防垢剂 : 用於控制水垢的化学剂,通过抑制沉积过程及/或改变晶体形 状来防止水垢积聚而形成坚硬的黏附沉积物. 污泥 : 累积在冷却塔系统水盘或管道中的沉淀物. 加强剂投放 : 一次过投入高於正常化学杀菌剂使用量的剂量,目的为迅速将 水中杀菌剂的含量提高至杀灭水中大部分微生物的预期水平. 喷嘴 : 开放式配水系统内所使用的一种装置,用作将循环水流打碎成 小水点,并均匀地分布在冷却塔的潮湿表面. 死水 : 冷却塔系统内静止不动的水,可导致微生物滋生. 暂停运作 : 冷却塔暂停运作表示整个/部分系统不操作,并与主水冷冷凝 器/热交换器隔离以防止污染.每周运行一次的冷却塔备用机 组并不界定为暂停运作. 退伍军人杆菌 总浓度 : 每毫升水样本内退伍军人杆菌的菌落形成单位.

1 1. 引言 1.1 适用围 1.1 适用围 本部分实务守则载述适用於冷却塔系统的水处理方法,以尽量降低使用冷却塔时 对公共健康造成的风险,并透过水处理过程优化系统的运作性能.重点包括以下 几点: a) 为使用者提供技术资料,以了解一般水处理方法的操作原理、应用、优点和 限制;

b) 介绍选择水处理方法的主要考虑因素,以协助系统拥有者、设计者及操作人 员设计、监察、控制和维修水处理系统;

c) 说明水处理程序的基本要求和效能,让操作及维修冷却塔的承建商或水处理 服务供应商可提供适当的服务予各种冷却塔系统. 1.2 目标 1.2 目标 本部分实务守则旨在提供技术指引予参予冷却塔系统水处理计划之设计及应用的 有关人士,以实现以下目标: a) 防止与冷却塔系统相关的各种潜在风险,确保公共o生及安全;

b) 实现/保持冷却塔系统有较佳的能源效益及运作性能;

c) 把冷却塔系统对公众的滋扰降至最低;

d) 防止水的污染及误用;