编辑: 静看花开花落 | 2013-03-19 |
0008 . 切至定值区内有 00-03 四个有效定值区可供切换,设置好后,按 确认 键确定,再按 返回 键返回主菜单.运行定值区将显示当前运行的定值区号,如图 3.14. 3.4 调试 调试 菜单为出厂前测试装置使用, 可对装置进行零漂调整、 幅值调整、 继电器输出、 指示灯输出测试. 该菜单功能使用时请与制造商联系. 3.5 记录 记录 菜单中可以查看事件记录、出错记录两类信息. 安科瑞电气股份有限公司
8 3.5.1 事件记录 事件记录 菜单可显示事件序号、事件总数、事件代码、事件发生时间、事件名称、 动作类型(动作或告警)等信息.如果是保护动作引起事件记录,还会记录事件发生时刻动 作元件动作值和时间,如图 3.15 所示.装置可保存大于
200 条事件记录. 3.5.2 出错记录 出错记录 菜单可显示出错序号、出错总数、出错时间、出错名称、出错码等信息, 如图 3.16 所示.装置可保存大于
200 条记录. 事件记录 [003/089] (001) 2014-03-11 15:53:40.117 过流二段保护 [动作] 事件代码 事件序号 事件总数 事件发生时间 事件名称 事件记录 A相电流 0005.00 A B相电流 0004.99 A C相电流 0004.99 A 事件参数 动作时的参数值 图3.15 事件记录画面 出错记录 [003/099] 2014-03-11 14:34:38 软件属性初始化 出错码:0x00000003 图3.16 出错记录画面 3.6 通讯 通讯 菜单可设置通讯地址及波特率,如图 3.17.通讯参数可从表 3.2 选择参数进行 设置.设置完成后先按 返回 键退出,然后按 确认 键保存,再按 返回 键返回主菜 单. 表3.2 通讯参数设置 设置量 参数 装置地址 0~255 比特率
4800、
9600、
19200、
57600、
115200 数据位
8、9 停止位
1、1.
5、2 校验方式 无校验、偶校验、奇校验 规约选择 MODBUS、IEC103 安科瑞电气股份有限公司
9 图3.17 通讯设置界面 3.7 控制 控制 菜单为出厂前测试装置使用,可对装置进行遥控分闸、遥控合闸、及信号复归 操作. 该菜单功能使用时请与制造商联系. 3.8 时间 时间 菜单用于修改时钟.如图 3.18,时间设置完成后按 确认 键即修改成功, 再按 返回 键返回主菜单. 3.9 信息 信息 菜单可显示本装置基本信息包括装置名称、版本号、校验码、硬件配置生成时 间、软件配置生成时间、保护逻辑图生成时间及逻辑图版本号等,如图 3.19 所示. AM4 装置时间 2014-03-10 2000-01-01 03:10:52 15:45:30 装置信息 版本号:1.0 校验码:0x0500 硬件配置:0x0000 2014-03-10_12:34:34 软件配置:0x0000 2014-03-10_12:34:38 图3.18 时间设置 图3.19 装置信息 安科瑞电气股份有限公司
10
第四章 装置外形尺寸及安装方法
1 外形及开孔尺
2 安装方法 AM4 系列微机保护装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面上按开孔尺寸开孔,如图 4.1.再将装置按图 4.2 所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板.将支架放置于机柜 面板的内部(上下各有一个支架) ,如图 4.3,并用
4 个螺丝固定,使装置牢固固定在机柜面 板上,最后盖上
4 个翻盖即可. (翻盖上方有小缺口,拆卸时需用一字螺丝刀插入小缺口将 翻盖取下. ) 机柜屏体面板 支架 翻盖 固定螺丝 图4.1 图4.2 图4.3 安科瑞电气股份有限公司
11
第五章 装置背部端子图及接线方法
1 电气接线图 AM4 电气接线图如图 5.1(a)、 5.1(b)、 5.1(c)所示, 包括交流量接线、 开入开出接线、 通讯接线和辅助电源接线. 图5.1(a) AM4-I 电气接线图 安科瑞电气股份有限公司