编辑: 静看花开花落 | 2013-03-19 |
12 图5.1(b) AM4-U1 电气接线图 安科瑞电气股份有限公司
13 图5.1(c) AM4-U2 (测两段母线) 电气接线图
2 接线方法 端子 X1 为交流电流量接线,Ia、Ib、Ic 为保护相电流接入,I0 为零序电流接入.端子 X3 为交流电压量接线,U
1、U
2、U3 为三相电压接入,U4 为外接零序电压接入.交流回路一 般都采用三相四线制接线,若采用三相三线制可按图 5.2 接线. 选择不同的接线方式,需修改装置 定值 菜单的 定值修改 子菜单里的 电压接 线方式 设置:2PT――三相三线制;
3PT――三相四线制. X5 为标配的开入接线端子, 共有
12 路输入, 分为
2 组, 每组有一公共端. 第一组有 DI1 和DI2,第二组有 DI3 CDI8,第三组有 DI9 CDI12,同组的开入必须有相同的极性. 电流型保护装置 AM4-I 的开入量配置可按开关柜类型进行设置.在 定值修改 菜单 中的 开关柜类型 ,可分别设置为默认、进出线、变压器三种模式,其对应的开入量配置 如下表: 开关柜类型 ==默认 开关柜类型 ==进出线 开关柜类型 ==变压器 断路器合位 断路器合位 断路器合位 断路器分位 断路器分位 断路器分位 工作位置 工作位置 重瓦斯跳闸 试验位置 试验位置 轻瓦斯告警 接地刀闸 弹簧未储能 弹簧未储能 安科瑞电气股份有限公司
14 超温跳闸 PT 手车工作位 超温跳闸 变压器门开 接地刀闸 变压器门开 高温告警 远方指示 高温告警 远方指示 手动分闸 远方指示 弹簧未储能 手动合闸 接地刀闸 非电量
1 备用
1 工作位置 非电量
2 备用
2 试验位置 X6 为标配的开出接线端子,共有
5 路电磁式继电器无极性接点,均为常开触点. X2 为通信端子,有1路RS485 通信端子,通讯支持 IEC60870-5-103 和Modbus RTU 通 讯规约且可任意配置. X4 为辅助电源端子,交直流均可接入,X4.3 为辅助电源保护地,必须可靠连接大地. 图5.2 2PT 2CT 接线方法 安科瑞电气股份有限公司
15
第六章 维护及其他问题处理 AM4 微机保护装置为免维护产品,只要安装运行环境满足要求,正常运行期间不需要日 常及定期保养维护.但要留意因长期轻微震动引起的螺丝松动情况. 下表是在装置使用过程中可能会遇到的问题及相应处理建议. 问题 可能原因 处理建议 继电器不跳闸 该功能投退未投入;
条件闭锁 在定值表里投入相应保护投退;
检查是否有闭锁条件满足 与装置背面的 RS485 口无通讯 接线极性接反;
通讯参数或规约不一致 调换极性接线;
重新设置通讯参数或规约 安科瑞电气股份有限公司
16 附录 A 装置出厂默认定值表 AM4-I(电流型保护装置) 定值表保护名称 定值名称默认值 范围备注开关柜类型
0 0~2 默认;
进出线;
变压器 进线 PT 选择
0 0~1 不带;
带CT 变比
300 0.1~9999 PT 变比
100 0.1~9999 电压接线方式 3PT 0~1 3PT;
2PT 低压阈值 15V 1~200 低电压判据 低压定值 70V 1~200 过流一段 过流一段投退
0 0~1 退出;
投入 过流一段经低压闭锁
0 0~1 退出;
投入 过流一段定值 10A 0.04In~15In In=5A 或In=1A 过流一段延时 0s 0~60 过流二段 过流二段投退
0 0~1 退出;
投入 过流二段经低压闭锁
0 0~1 退出;
投入 过流二段定值 7.5A 0.04In~15In In=5A 或In=1A 过流二段延时 0.2s 0~60 过流三段 过流三段投退
0 0~1 退出;
投入 过流三段经低压闭锁