编辑: 865397499 | 2013-04-01 |
4、完善污染物排污口建设,及时封闭采样口,完善相关标识,建设永久性采用平台,倾斜角度不 大于
45 度,护栏高度不低于 1.1 米,平台面积不小于 1.5 平方米,平台距采样口 1.2-1.3 米.
5、加强生活污水收集处理措施,完善雨污水分离系统,补充化粪池抽运协议.
6、建设一般固体废物暂存库,做到防风、防雨、防晒,完善标识、标牌.
7、和胶机集气罩加长加宽,需要增加软帘轴流风机,确保收集效率;
修补破损的热压机罩,连接 管道用发泡胶密封,确保集气罩不漏气.
8、制定突发环境事件应急预案,开展应急演练.
9、锯边机锯片上增加收尘罩,并连接到脉冲布袋除尘器;
申请二氧化硫、氮氧化物总量控制指标.
七、验收报告修改意见
1、补充验收法律法规的依据.
2、细化环评批复、实际建设变更分析.
3、根据厂区整改情况,重新完善验收检测报告. 验收组
2018 年07 月18 日 整改要求和建议
1、加强管理,补充完善环保设施的运行、维护保养记录,确保环保设施的正常运转,外排污染 物持续、稳定、达标排放.
2、制定环保管理专员,制定污染物检测计划,委托有相应监测能力的单位开展定期监测.
3、危险废物及时收集,建设规范的危险废物暂存库,完善危险废物管理制度,设置磅秤、台账, 加强危险废物的管理,双人双锁,做好防雨,对危险废物的暂存和处置须严格按照《危险废物贮存污 染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行.
3、根据厂区整改情况,重新完善验收检测报告. ........