编辑: cyhzg | 2013-04-17 |
toho-inc.cn
一、显示说明
二、按键说明
三、参数说明
四、ModBus RTU通讯指令(建议指令间隔200ms以上) 正常模式 3位数显示,温度含小数点;
湿度不含小数点 设置功能 3位数显示 单色显示器 JTC- X40A -1 双色显示器 进入/结束设定模式(长按此键),上下排切换选择(单击此键) 单击进入切换选单: 正常模式 此按键无效 设置功能 此按键用来切换位数及进入设定数值 设置功能 此按键用来调整数值,以上述的方式作调整 正常模式 此按键无效 长按 A.设定键 进入单排设定模式,设定选单内数值后再按选单键可前往下一选单: 偏差值设定 调整量程上限 调整量成下限 调整小数点(0.0为小数点1位,0则无小数点) 警报值上限 警报值下限 RS485站号设定(9600bps,通讯旗标设定8,N,1) A B C D 温度℃%湿度Temperature Humidity 读取:湿度 读取:温度 位址 (1~31) 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 功能 起始暂存器 资料数(WORD) CRC(16) 位址 (1~31) 0x01 0x03 0x00 0x01 0x00 0x01 功能 起始暂存器 资料数(WORD) CRC(16) 读取:温度、湿度 位址 (1~31) 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 功能 起始暂存器 资料数(WORD) CRC(16) 双色显示器 颜色转换上/下限例: 当温度为19℃时,显示值为绿色 当温度达40℃~49℃时,显示值为红色 当温度达50℃以上或10℃以下时,将会出现颜色警示(红/绿交替显示) 温度围为 -10~60℃,设定: ① 颜色转换上限40℃ ② 警报上限50℃ ③ 警报下限10℃ 正常模式 3位数显示,温度含小数点;
湿度不含小数点 设置功能 3位数显示 红色 显示值已达颜色转换上限 绿色 一般显示值 红绿交替 显示值已达上/下限警报 JTC-X40A-2 颜色转换上限-红色 以下功能仅供双色显示器 JTC- X40A-2 A 设定键 B 选单键 C 位移键 D 调整键 再按 C.位移键 移动到要变化的位数,按D.调整键 调整数值