6 智能化基础设施要求 6.1 机房 6.1.1 一般要求 6.1.1.1 机房可分为主机房和子机房. 主机房宜能实现枢纽的智能楼宇管理、 智能设备监控 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn SZDB/Z 67―2012

4 和管理等功能,子机房可设置在枢纽各集中管理区内. 6.1.1.2 机房内设施宜由服务器系统、 数据储存系统、 网络通信设备和对外数据交换接口等 组成. 6.1.1.3 机房内设施正常运行时,应确保枢纽内各智能化设施的运行不中断. 6.1.1.4 机房应布置在自然环境清洁且远离粉尘、油烟和电磁干扰的场所. 6.1.1.5 机房的面积应根据其内部电子信息设备的数量、 外形尺寸和布置方式确定, 并应预 留今后业务发展需要的使用面积. 6.1.2 供配电要求 6.1.2.1 供配电系统后备发电机的容量应高于不间断电源系统、 制冷系统、 应急照明系统及 其他与人员生命安全有关系统的基本负荷容量. 6.1.2.2 机房供配电系统应为电子信息系统的可扩展性预留足够的备用容量. 6.1.2.3 机房内动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同回路配电. 6.1.2.4 电子信息设备的电源连接点应与其它设备的电源连接点严格区分,并有明显标识. 6.1.2.5 电子信息设备应有专用配电箱, 专用配电箱宜配备浪涌保护器、 电源监测及报警装 置,并提供远程通信接口. 6.1.3 防雷与接地要求 6.1.3.1 防雷与接地装置的设置应满足人身安全、系统设备安全和正常运行的要求. 6.1.3.2 机房的防雷设计应综合考虑地理、地质、土壤、气象、环境、雷电活动规律和被保 护物的特点等因素. 6.1.3.3 机房内应有防止直击雷、雷电波侵入、雷电感应等的措施. 6.1.3.4 接地体应与大地可靠连接,不应有对地绝缘的孤立导体存在. 6.1.3.5 交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地和防雷接地等宜共用一组接地装置. 6.1.4 其他要求 6.1.4.1 机房内所有电缆均应采用阻燃缆线, 铺线后使用防火材料有效封闭地板洞, 壁挂设 备后应附防火背板. 6.1.4.2 机房地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,且应具备防火、耐污和耐磨性能. 6.1.4.3 机房及其消防通道应配备应急照明系统,包括应急照明灯和消防疏散指示灯. 6.1.4.4 机房的其他设计规范宜符合 GB

50174 中C级机房的相关要求. 6.1.4.5 机房工程的质量验收应按 GB 50462-2008 的相关规定执行. 6.2 网络和通信设施 6.2.1 一般要求 6.2.1.1 网络和通信设施应满足枢纽内的智能调度系统、 票务管理系统、 视频联网监控系统、 应急疏散系统、信息发布系统、语音广播系统、专用电话通信、无线电通信和公安通信等系 统中各种信息的高质量传输和安全性的需求. 6.2.1.2 枢纽内各交通运输方式的网络可相对独立、自成系统,宜采用路由器互连,实现信 息的互通共享. 6.2.1.3 枢纽内应配备和上级交通主管单位的数据接口,可上传相关数据. 6.2.2 组网要求 6.2.2.1 枢纽的外网宜采用光纤以太网技术组建,并可与相关业务部门进行数据交换. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn SZDB/Z 67―2012

5 6.2.2.2 枢纽的监控和数据信息宜通过裸光纤统一转发至上级交通主管单位, 数据传输速率 不应小于

10 Mb/s. 6.2.2.3 核心骨干网络宜采用双链路结构,以保证网络的可靠运行. 6.2.2.4 对枢纽内无线上网需求相对集中的综合换乘区、售票区、发车区餐饮区等区域,宜 实施无线网络全覆盖. 6.2.3 网络设备要求 6.2.3.1 枢纽内的网络通信设备应与市场上的主流设备之间具有良好的兼容性, 且能进行扩 展和升级. 6.2.3.2 设备应能进行域名解析,保证 ADSL 和3G 等技术的有效应用. 6.2.3.3 应能监控网内设备的运行状态,自动检测网络断线等故障. 6.2.3.4 以太网交换机的性能指标应符合 YD/T 1099-2005 的相关规定,交换机的性能测试 依照 YD/T 1141-2007 执行. 6.2.4 网络安全要求 6.2.4.1 枢纽的网络应具有完善的硬件和软件安全防范措施, 在数据存储和传输过程中, 能 对需要保密的数据进行加密. 6.2.4.2 枢纽的网络可划分为不同的安全域,如枢纽局域网、公共网络等,不同的安全域之 间应进行相应的隔离. 6.2.4.3 枢纽的业务网络应配备网络管理系统,具备拓扑发现、连接监视等功能,且网络管 理与设备管理、系统管理可综合集成. 6.2.4.4 枢纽网络安全的其他要求应符合 SZDB/Z 5.4-2008 中第 4.4 条的规定. 6.2.5 安装要求 6.2.5.1 端子排、线缆两端及中间易与人接触处、室内外设备的端口、前端设备、配线及跳 线均应单独加上标签. 6.2.5.2 线缆的敷设应平直,不应出现交叉、扭曲、打圈等现象. 6.2.5.3 线缆(进入设备机壳内的除外)应放置于指定的线槽、线管内,不得外露. 6.2.5.4 线槽及线管的金属材料应经防腐、防锈处理. 6.2.5.5 相互连接的线槽、 线管应使用裸铜线做电气导通, 并接入弱电设备间的接地端子排. 6.2.5.6 传输管、线、槽的敷设和安装的其他要求应符合 GB 50303-2002 的相关规定. 6.3 综合布线系统 6.3.1 一般要求 6.3.1.1 综合布线系统应能满足枢纽内数据、语音、图像和多媒体等信息传输的需求. 6.3.1.2 综合布线系统的设计和建设宜分为工作区子系统、管理子系统、水平子系统、垂直 干线子系统、设备室子系统、建筑群子系统和出入口子系统等部分进行. 6.3.2 系统配置要求 6.3.2.1 系统中的产品类别及链路、信道等级的确定应综合考虑建筑物的功能、应用网络、 业务终端类型、业务需求及发展、性能价格比和现场安装条件等因素. 6.3.2.2 同一布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性. 6.3.2.3 系统内的水平缆线、 建筑物主干缆线和建筑群主干缆线所构成信道的总长度不宜大 于2000 m. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn SZDB/Z 67―2012

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)