编辑: 枪械砖家 | 2013-04-29 |
2.
13、动态故障记录查询功能,可连续记录最近八次历史故障信息,以便于查找故障原因;
2.
14、可控硅驱动接口带 LED 灯指示,指示外接控制线是否正确,可以快速检查出错位置;
2.
15、完善的外围接口:可控硅过热输入信号,急停控制,三路继电器输出接口,具有灵活的操作性;
2.
16、控制板具有电机三相电流不平衡检测功能,电机出现绕组断相或者漏电、匝间断路现象时自动停机. SinePower STC51 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有
3
二、技术规格: 3.
1、基本参数: 3.1.
1、工作电源:380Vac ±15% 50/60HZ 3.1.
2、额定工作电压Ue:AC380V +/-15% 50/60HZ 3.1.
3、额定工作电流Ie:10~1000A 3.1.
4、初始起动电压:10~99% 3.1.
5、软起动方式:电压斜坡兼有限流起动、电压突跳起动、恒流起动 3.1.
6、停车方式:软停车、自由停车 3.1.
7、软起动时间:1~200秒3.1.
8、软停车时间:0~200秒3.1.
9、报警继电器触点容量:250Vac/10A 3.1.
10、电流互感器:5A标准互感器信号(如次级5A需订制) 3.1.
11、过电流特性:6Ie/8S 3.1.
12、介电强度:
3500 VRMS 3.1.
13、起动频率:每次起动时间间隔不得小于5分钟 3.1.
14、工作环境条件: 环境温度: -20℃~ 60℃ 相对湿度: ≤ 90%RH(无结霜) 室内安装:无易燃、易爆、腐蚀性气体、无导电尘,振动小于0.5G 海拔低于3000米,超过3000米应适当降低容量等级使用 3.1.
15、外形尺寸:215X136X38mm 开孔尺寸:102X123mm 3.1.
16、重量:0.9KG 3.
2、产品符合标准: IEC60947-4-2 :Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-2:Contactors and motor-starters. AC semiconductor motor controllers and starters. GB14048.6-1998:低压开关设备和控制设备 第4-2部分:接触器和电动机起动器 交流半导体电动机控制器和起动器. GB3797-89 :电控设备第二部分--装有电子器件的电控设备. IEC61000-4 :电磁兼容、试验和测量技术. IEC65:电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及相关设备的安全. SinePower STC51 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有
4
四、LCD 面板操作说明(即手操器): SET
7 ESC
1 3
4 2
5 6 LCD ON OFF 序号 面板名称 功能说明①SET 键 设置键 ② ESC 键 返回键 ③ 键 参数修改时,增加参数值 ④ 键 参数修改时,减少参数值 ⑤ ON 键 面板上电机起动键 ⑥ OFF 键 面板上电机停机键 ⑦ LCD 显示窗 显示窗显示内容 SinePower STC51 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有
5
五、主回路及控制回路接线示意图: 5.
1、控制板控制回路接线图如下: 主回路电源输入QF U F L2 V F L3 W A CT3电流互感器 KM 旁路接触器 CT2电流互感器 CT1电流互感器 3M 交流电机 旁路控制 K1 G1 K4 G4 K3 G3 K6 G6 K5 G2 G5 K2 快熔 F L1 说明:
1、断路器、接触器、互感器、快熔、晶闸管需用户自行选购.
2、晶闸管RC过压吸收组件为可选附件. 上面接线图为三相交流电机软起动控制板与其它部件组合成整机时主回路、控制板触发端子与晶闸管接线示意图.控制板触发 端子与晶闸管在接线的过程中应当注意按照图中所示的阴极(K)与门极(G)之间的位置一一对应,不能出现错接、反接, 否则会发生短路烧毁器件或者损坏控制板. SinePower STC51 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有