编辑: 枪械砖家 2013-04-29

6 5.

2、控制板接线端子定义: 主控板6运行 停机

11 12

7 8

9 10

4 4-20mA输出 R c1

2 1 Ra1 mA- mA+ COM OFF ON ESB 旁路继电器

13 1 互感器接口

3 5

15 1 显示接口 外置接口 风扇接口 温控开关

16 1 W相可控硅触发接口 V相可控硅触发接口 U相可控硅触发接口

21 20

19 18

17 停急故障继电器 运行继电器 Rc2 R c3 Ra2 Ra3

14 1 保留接口 备用电源输入

22 端口 符号 功能说明

1 RC1 旁路继电器输出,常开触点,负载能力 AC250V5A

2 RA1

3 RC2 运行继电器输出,常开触点,负载能力 AC250V5A

4 RA2

5 RC3 故障继电器输出,常开触点,负载能力 AC250V5A

6 RA3

7 ESB 急停键,与COM 端连接使用,无源触点输入

8 OFF 电机停机键,与COM 端连接使用,无源触点输入

9 ON 电机启动键,与COM 端连接使用,无源触点输入

10 COM 开关公共地

11 mA- 4-20mA 电流输出端口

12 mA+ SinePower STC51 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

7 端口 符号 功能说明

13 3xCT 次级 5A 电流互感器信号输入,三相采集

14 RS485 通讯保留接口

15 DISP LED 显示窗口或外接显示接口

16 K、G W 相可控硅控制触发端

17 K、G V 相可控硅控制触发端

18 K、G U 相可控硅控制触发端

19 TEMP 温控开关,作过热保护输入

20 FAN-DC 风扇控制端口

21 FAN-DC 风扇控制端口

22 AC-IN 外接电源变压器端口(如控制板自带电源输入则无此端口)

六、LCD 面板中文菜单显示及参数操作说明: 6.

1、待机状态时 LCD 显示界面如下,显示屏的前三行为运行状态时的实时显示值,最下面一行显示电机的工作状态: 电机电流: xxxx A 电源电压: xxxx V Ue xxxV Ie:xxxA : 运行状态: 停机 6.

2、按键操作及显示功能: 通过LCD液晶显示屏与四个功能键:SET(设置)、(向上)、(向下)、ESC(返回)键实现人机对话,轻松自如地修改 需要的参数,同时还可以实时显示电机运行状态. 液晶显示部分显示电机当前的工作状态,用户可以根据自己的需要在初次使用或者在使用的过程中对参数进行修改、设定.控 制板上电自检后如无异常则进入待机状态,等待用户输入操作命令.如果控制板有错误或故障,工作状态处则会显示故障(中 文提示),如需查询当前故障按 ESC(返回)键进入查询状态,再按下 ESC(返回)键则退回待机状态. 6.

3、菜单设置操作,待机状态下短按 SET(设置)键后,提示输入密码:出厂密码:)输入正确密 码后再按 SET(设置)键进入用户一级菜单,界面如下图: 1.起停参数设置2.保护参数设置3. 参数设置基本4.通讯参数设置5.相位参数校准6.故障记录查询7.运行时间查询8.恢复出厂参数9.电机节能设置10产品版本信息SinePower STC51 电机软起动控制板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

8 在一级菜单时通过按 (向上)或 (向下)键切换进行不同参数的设置,再短按下 SET(设置)键后进入二级菜单,在各 级参数修改处可使用 (向上)或 (向下) 键选取,反白行为当前被选中行,短按 SET(设置)键后该参数会出现闪动 状态,进入当前参数值修改状态,此时可以使用 (向上)或 (向下) 键进行不同参数值的设定,设定好按 SET(设置) 进行确认.由于液晶屏显示字幕宽度的限制,每次显示连续四项,若要选取后面的选项则可以按 (向上)或 (向下)键 进行选取.在设置状态操作中如果按键十秒内没有再次按下显示将自动返回到待机主画面. 6.3.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)