编辑: huangshuowei01 | 2013-05-01 |
220V电源:170~240 RS-485 -10~40 0~95%相对湿度(不结露) 0.5G以下 ? ?
5 ? ?
6 频率控制范围 精度 设定解析度 0.10-400.00Hz 数字式:0.01%(-10~40℃);
模拟式:0.1%(25±10℃) 数字式:0.1Hz;
模拟式:最大操作频率的1‰ 产品标准规格 ECM ECM 储存与安装
4 储存与安装 4.1 储存 本产品在安装之前必须放置于包装箱内,若暂不使用,储存 时请注意下列几项: 必须置于无尘垢,干燥的位置;
储存环境温度-20℃到+65℃范围内;
储存环境相对湿度在 0%到95%范围内,且无结露;
储存环境中不含腐蚀性气、液体;
最好放置于架子上,并适当包装存放. 变频器最好不要长时间存放,长时间存放会导致电解电容 的劣化,如需长期存放,必须保证在 1年内通电一次,通电时间 至少 5小时以上,输入时电压必须用调压器缓缓升高至额定电压 值. 请将变频器安装于下列场所: 周围温度:-5℃~40℃且通风情况良好;
无滴水及湿气低的场所;
无日光照射,高温及严重落尘的场所;
无腐蚀性气体及液体的场所;
较少尘埃,油气及金属粉屑的场所;
无振动及保养、检查容易的场所;
无电磁杂讯干扰的场所;
注意:安装场所的环境,将影响变频器使用寿命. 4.2安装场所与环境 4.3安装空间与方向 为了冷却及维护方便起见,变频器周围需留有足够的空 间.如图所示: 为使冷却效果良好,必须将变频器垂直安装,并保证空气 流通顺畅. 安装如果有不牢的情形,在变频器底座下置一平板后再安 装,安装在松脱的平面上,应力可能会造成主回路零件损坏, 因而损坏变频器;
安装的壁面,应使用铁板等不燃性材料. 多台变频器安装于同一柜子里,采用上下安装时在注意间 距的同时,请在中间加用导流隔板.如图所示: ? ?
7 ? ?
8 瞬间停电再起动 0.1Hz p159为0使用电位器设定,为1则按∧∨进入频率设定 外部电压0-5V,0-10V,4-20mA,0-20mA 频率下限,启动频率,停车频率, 三个跳跃频率可分别设定 输出解析度 键盘设定方式 模拟设定方式 其他功能 4段加减速时间(0.1-999.9秒)任意选择 加减速控制 可任意设定V/F曲线 V/F曲线 可设定转矩提升,最大10.0%启动转 矩在1.0Hz时可达150% 转矩控制 6个多功能输入端,实现8段速控制, 程序运行,4段加减速切换,UP,DOWN 机能、计数器,外部急停等功能 多功能输入端 3个多功能输出端,实现运转中,零速, 计数器,外部异常,程序运行等指示 及报警 多功能输出端 其他功能 自动电压稳压(AVR)、减速停止或自 由停止、直流刹车,自动复位再启 动,频率跟踪,PLC程序控制,横动 控制,载波可调,最高达20KHz等一般控制电子电驿保护马达 驱动器(恒转矩150%1分,风机类120%1分) FUSE熔断,马达停止 220V线:直流电压>
400V;
380V线:直流电压>
800V 220V线:直流电压P061 T>
P113 辅泵2运行 否T>
P111 T>
P112 否 切换辅泵 FP114 辅泵2停止 FP114 辅泵1停止 反馈>
P115 T>
P116 FP119 睡眠 反馈值50ms ? ?
63 ? ?
64 注:data(n-1)~data(0)的最左边八位是 变频器的对应的功能码的十六进制.比如P007是 最高频率设定,那么对应的就是07H 表二 ADDR
03 LEN CNTR ADDR=0 时,为广播,无返回响应 ADDR≠0 时,有响应,返回CNTR MODBUS 通讯规约 MODBUS 通讯规约 ⑶将CRC 暂存器内容右移1bit 最左bit 填入0,检查CRC 暂 存器最低位元的值. ⑷若CRC 暂存器最低位元为0,则重复步骤3;