10 n VLT? Energy Box n VLT? Motion Control Tool MCT

31 规格 用户可配置的文本 可以实现对应用的 完美适应. 主电源(L

1、L

2、L3) 供电电压

1 x

200 C

240 V AC.1.1 C

22 kW

1 x

380 C

480 V AC.7.5 C

37 kW

3 x

200 C

240 V AC.0.25 C

45 kW

3 x

380 C

480 V AC.0.37 C

1000 kW

3 x

525 C

600 V AC.0.75 C

90 kW

3 x

525 C

690 V AC.11 C

1400 kW* 供电频率 50/60 Hz 位移功率因数 (cos φ) 接近

1 (>

0.98) 真实功率因数 (λ) ≥ 0.9 输入电源 L1, L2, L3 的切换 1-2 次/分钟. 输出数据(U、V、W) 输出电压 供电电压的

0 C 100% 输出切换 无限制 加减速时间 0.1 C

3600 秒 最大输出频率

590 Hz 注意:VLT? AQUA 变频器可提供

1 分钟的 110%、150% 或160% 电流,具体取决于功率大小和参数 设置.通过加大变频器来达到更高的额定过载. 数字输入 可编程数字输入 6* 逻辑 PNP 或NPN 电压水平

0 C

24 V直流 * 其中两个输入可用作数字输出. 模拟输入 模拟输入的数量

2 模式 电压或电流 电压水平 -10 到+10 V(可调节) 电流水平 0/4 到20 mA(可调节) 脉冲输入 可编程脉冲输入

2 电压水平

0 -

24 V 直流(PNP 正逻辑) 脉冲输入精度 (0.1 C

1 kHz) 最大误差:满量程的 0.1 % * 其中两个数字输入可用于脉冲输入. 模拟输出 可编程模拟输出

1 模拟量输出的电流范围 0/4 C

20 mA 继电器输出 可编程继电器输出 2(240 VAC、2 A 和400 VAC、2 A) 现场总线通讯 FC 协议和 Modbus RTU 内置协议(可选: Modbus TCP、Pro?bus、Pro?net、DeviceNet、 Ethernet IP) 环境温度 最高 55°C(50°C 时无降容;

D 机架为 45°C) 硬件规格 IP

00 C IP

66 机箱(取决于功率规格) IP 54/55 机箱提供所有功率规格 密码保护 主电源断路开关 可选的,内置射频干扰抑制 一线安全停止 * 可根据要求最高提供

2000 kW http://www.danfoss.cn http://www.heating.danfoss.com http://www.heating.danfoss.com.cn Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss Danfoss A/S( ) 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 ........