编辑: 苹果的酸 2013-05-17

2 3

1 ―

2 0

1 4,

3 8 (

5 ) 3.

3 乙线保护动作情况分析 乙线1

2 4断路器保护在2

5 3 m s时距离Ⅰ段动 作出口, 并导致乙线1

2 4断路器跳闸, 重合成功后,

30 1 8m s时再次跳闸, 造成碱氮厂全站失电.但故 障巡线未发现乙线故障, 下面对乙线保护动作情况 进行分析. 3. 3.

1 故障点判断 对乙线保护动作原因存在2个疑问: ①若乙线 故障, 距离Ⅰ段应瞬时动作, 而实际动作时间为253m s ;

②若甲线故障, 属乙线反方向故障, 按继电 保护满足选择性的要求, 乙线保护不应动作. 因此, 根据故障录波数据, 如图6所示, 对乙线 是否发 生故障进行分析.乙站110k V Ⅰ 段母线BC相间电压与乙线 B C 相间电流的相位差如图

7 所示.从图7可以看出, Ⅰ段母线 B C 相间电压与 乙线 B C相间电流的相位差并不近似等于乙线的线 路阻抗角7

2 ° , 因此, 排除乙线发生两相短路或两相 接地短路故障的可能性. 图6 乙线1

2 4断路器电流故障录波波形( 0~3

1 2m s ) F i g .

6 F a u l t c u r r e n tw a v er e c o r d i n go fY i l i n e1

2 4 b r e a k e r( 0~3

1 2m s ) 图7 Ⅰ段母线 B C相间电压与乙线 B C 相间电流相位角 F i g .

7 P h a s ea n g l eb e t w e e nB Cv o l t a g eo fⅠ b u sa n d B Cc u r r e n t o fY i l i n e 3. 3.

2 保护动作行为分析

1 ) 在故障开始时刻, 乙线1

2 4断路器保护装置 采取的母线电压与电流向量如表1所示. 表1 乙线故障相量( 0~2

0 0m s ) T a b l e1 F a u l t v e c t o ro fY i l i n e( 0~2

0 0m s ) 通道 B C相间电压/ V B C相间电流/ A Ⅰ段母线 A 相电压/ V 实部

1 .

1 8

1 -8 .

3 0

5 -7

5 .

4 2

3 虚部

0 4 .

8 4

9 2

2 .

5 3

1 向量

0 .

8 3 5∠0 °

6 . 8∠1

4 9 .

7 1

9 °

5 5 .

6 6 1∠1

6 3 .

3 6 ° 工作电压为: U ・ o p B C= U ・ B C- I ・ B C ZZ D 1=2 .

7 2∠0 °V 式中: ZZ D 1=0 . 3∠7

2 °Ω. 极化电压为:........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题