编辑: 苹果的酸 | 2013-05-17 |
2 3
1 ―
2 0
1 4,
3 8 (
5 ) 3.
3 乙线保护动作情况分析 乙线1
2 4断路器保护在2
5 3 m s时距离Ⅰ段动 作出口, 并导致乙线1
2 4断路器跳闸, 重合成功后,
30 1 8m s时再次跳闸, 造成碱氮厂全站失电.但故 障巡线未发现乙线故障, 下面对乙线保护动作情况 进行分析. 3. 3.
1 故障点判断 对乙线保护动作原因存在2个疑问: ①若乙线 故障, 距离Ⅰ段应瞬时动作, 而实际动作时间为253m s ;
②若甲线故障, 属乙线反方向故障, 按继电 保护满足选择性的要求, 乙线保护不应动作. 因此, 根据故障录波数据, 如图6所示, 对乙线 是否发 生故障进行分析.乙站110k V Ⅰ 段母线BC相间电压与乙线 B C 相间电流的相位差如图
7 所示.从图7可以看出, Ⅰ段母线 B C 相间电压与 乙线 B C相间电流的相位差并不近似等于乙线的线 路阻抗角7
2 ° , 因此, 排除乙线发生两相短路或两相 接地短路故障的可能性. 图6 乙线1
2 4断路器电流故障录波波形( 0~3
1 2m s ) F i g .
6 F a u l t c u r r e n tw a v er e c o r d i n go fY i l i n e1
2 4 b r e a k e r( 0~3
1 2m s ) 图7 Ⅰ段母线 B C相间电压与乙线 B C 相间电流相位角 F i g .
7 P h a s ea n g l eb e t w e e nB Cv o l t a g eo fⅠ b u sa n d B Cc u r r e n t o fY i l i n e 3. 3.
2 保护动作行为分析
1 ) 在故障开始时刻, 乙线1
2 4断路器保护装置 采取的母线电压与电流向量如表1所示. 表1 乙线故障相量( 0~2
0 0m s ) T a b l e1 F a u l t v e c t o ro fY i l i n e( 0~2
0 0m s ) 通道 B C相间电压/ V B C相间电流/ A Ⅰ段母线 A 相电压/ V 实部
1 .
1 8
1 -8 .
3 0
5 -7
5 .
4 2
3 虚部
0 4 .
8 4
9 2
2 .
5 3
1 向量
0 .
8 3 5∠0 °
6 . 8∠1
4 9 .
7 1
9 °
5 5 .
6 6 1∠1
6 3 .
3 6 ° 工作电压为: U ・ o p B C= U ・ B C- I ・ B C ZZ D 1=2 .
7 2∠0 °V 式中: ZZ D 1=0 . 3∠7
2 °Ω. 极化电压为:........