编辑: 笔墨随风 2013-05-17

图表-迟滞性). 还有一些测试是不需要激活而在后台进行的 (例如柱形图、行程方向改变次数记录器、 阀门定位器输出信号-静态和终端行程趋 势). 测试 MAN(手动) 这些测试不要在生产过程运转时执行,此时 的阀门定位器将不跟随输入控制信号的变化 (已改为手动模式时).控制阀将移动到测 试定义的阀位,和在全行程范围移动. 1.3 激活EXPERT+ 如果交付使用的阀门定位器中的EXPERT+没 有被激活,可以在现场的阀门定位器上直接 激活扩展版EXPERT+ 诊断功能. 激活所需的激活码可以向SAMSON公司订购 (订货号1400-9318) , 订货时需要您提供阀 门定位器的系列号(在阀门定位器铭牌上, 或在软件中). 激活EXPERT+,按下步骤操作 在阀门定位器上使允许组态生效: 旋转 → 代码 3,按一下 , 旋转 → ON,按一下 . 允许组态生效后: 旋转 → 代码 48,按一下 , 代码

48 闪烁. 旋转 ,选择 d,按一下 , 旋转 ,选择 d8,按一下 , d8 闪烁 旋转 输入激活码 XXXX. 按一下 确认输入的激活码 EB

8388 ZH

2006 年11 月版

5 激活过程完成后,显示出现yES字符. 提示! 如果输入了错误的激活码,显示为代码0,激 活过程失败. 如果连续三次输入错误的激活码,在选择代 码48和d8之后,屏幕出现Err字符.如果要重 新输入激活码,则必须将阀门定位器复位到 出厂缺省设置(代码36). 1.4 气动执行器和控制阀规格参数 若要得到正确的阀门诊断分析数据,必须先 要输入气动执行器和控制阀的规格参数. 在Identification 识别文件夹的(>

Positioner阀门定位器 >

Actuator气动 执行器) 和(>

Positioner阀门定位器 >

Valve控制阀) 中输入所需的数据. 将数据下载到阀门定位器内. 还需要在Actuator文件夹中输入Model类型 和Booster气动继动器参数,在Valve控制阀 文件夹中输入Stuffing box填料函的参数. 这些参数的出厂缺省值如下: Model类型 >

Single-acting单作用 Booster气动继动器 >

Not Present未安 装Stuffing box填料函>

Self-adjustable 自调整 概述 如果控制阀的配置和缺省值相同,则这 些参数不需要改变. 1.5 启动基准测试 EXPERT+ 被成功激活以后,必须先绘制 基准曲线图才能完成下一步的诊断功 能,同时确保诊断功能的完整性. EXPERT+ 被成功激活(例如出厂),阀 门定位器完成初始化以后,基准曲线图 自动生成. 如果出厂后激活EXPERT+, 基准曲线图 在阀门定位器在重新初始化之后生成. 如果基准曲线图在已经初始化的阀门定 位器上单独生成或重新生成,按如下步 骤操作: 设置阀门定位器为 手动模式: 旋转 →代码 0, 按一下 , 代码

0 闪烁 旋转 →MAN, 按一下 , 阀门定位器 转换为手动模式 手动操作模式

6 EB

8388 ZH

2006 年11 月版 概述 也可以选择Diagnosis诊断文件夹(>

Start refercence test启动基准测试),右键点击 参数, 选择Execute执行, 或者在阀门定位器 上选择代码48完成基准数据测试, 如下操作: 在阀门定位器上使允许组态生效: 旋转 → 代码 3, 旋转 → ON,按一下 . 允许组态生效后: 旋转 → 代码 48,按一下 , 代码

48 闪烁. 旋转 ,选择 d,按一下 , 旋转 ,选择 d7,按一下 , d7 闪烁 旋转 →ON, 按一下 开始基准测试. 警告! 控制阀在基准测试的过程中会做全行程的动 作. d1测试(阀门定位器输出信号

图表-静态) 和d2测试(阀门定位器输出信号

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)