编辑: 5天午托 2013-05-18

c)?06J403-1?废止. 20.?09版强条已更新为13版强条.08版设计深度规定也已更新. 设计人 祁小龙 戴玉 专业负责人 孙凤海 审核人 吴祥生 注册师 孙凤海 执业印章号 3202156-005 违反强制性条文数

4 违反强制性标准数

13 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-05-31

10 (结构)专业审查意见 6#楼

(一)违反 强条 之处.

1、无

(二)违反 强标 之处:

1、本工程施工图中应明确钢筋的强度要求.GB50010-2010中4.2.2条.

2、防水砼的配合比施工要求未在图中注明.GB50108-2008中4.1.2条.

3、部分砼结构超长.GB50010-2010中8.1.1条.

4、基础的沉降计算不满足GB50007-2011中5.3.4条.

5、筏板基础置于何土层不明.无法验槽.GB50007-2011中3.0.4-3条.

6、部分筏板基础的通长筋设置不满足.GB50007-2011中8.4.15条.

7、部分压实填土的压实系数不明.GB50007-2011中6.3.7条.

8、计算和试桩确定的搅拌桩参数应与图纸一致.JGJ79-2012中7.3.3条.

9、本工程地基有置于搅拌桩和天然地基上,有局部地下室,应属于场地和地基条件复杂 的一般建筑按GB50007-2011中3.0.1条应为设计等级一级.对部分设在天然地基部分地 下室部分应加强沉降监测.

10、缺基坑支护设计.GB50007-2011中9.1.3条.

(三)其他问题:

1、计算书混乱.缺目录、计算分区示意、缺导荷计算、构件尺寸简图.基础计算条理 不清(如考虑因素、复合地基压缩模量计算、输入的地勘计算参数、独基对应轴线号、 基础荷载取值、筏板基础的荷载重心与形心计算、沉降分析等).须加强校核.

2、图中挑板挑1480但板厚仅120,偏小. 8#楼

(一)违反 强条 之处. 设计人 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题