编辑: 5天午托 2013-05-18
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 初稿[汇总意见未定] 意见书编号: ?321014161-(2017) 327? 项目名称:石拄山国际康养城一期项目6#健康服务中心、8#老年活动中心 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年06月02日 江苏省建设厅制

1 扬州恒丰养老产业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 石拄山国际康养城一期项目6#健康服务中心、8#老年活动中心项 目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会 同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意 见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年六月二日 (审查机构公章) (附18页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 石拄山国际康养城一期项目6#健康服务中心、8#老年活动中心 建设单位 扬州恒丰养老产业有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度 23.80 M 建筑面积 27070.75 M2 建筑层数 6#楼地上5层地下1层、8#楼地上4层地下1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 筏基/独基 结构体系 框架 送审日期 2017-5-25 勘察单位 扬州迪森建筑设计有限公司 资质等级 ? 乙级 设计单位 扬州迪森建筑设计有限公司 资质等级 ? 乙级 审查意见审查范围 ????本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 ????无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 ???? 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (勘察)专业审查意见

(一)优化建议:

1、核查勘探点能否覆盖拟建建筑范围. 设计人 董军 专业负责人 董军 审核人 董军 注册师 董军 执业印章号 3202156- AY002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2017-05-26

4 (建筑节能)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.?应交待外墙保温系统设计使用年限. 2.?隔声材料构造也未交待,按做法表构造不能满楼层间撞击声隔声要求. 3.?墙体砌体部分是围护结构的重要组成,其材料(含砂浆)热工性能也应在图中明 确. 4.?应交待窗小面门窗洞口节点构造大样,窗小面局部可采用聚苯颗粒保温砂浆. 5.?未按单一立面计算窗墙比. 6.?外挑构件板处保温应闭合或延伸出1m. 7.?6#楼?节能计算中砌体比例应符合框架结构实际,应严格验算.8#楼?未按框架结 构实际情况计算外窗平均传热系数. 8.?6#楼?外窗通风不足应采取措施,而不是靠权衡. 9.?6#楼?室内地下室顶板应设保温层,做法表说明交代错误. 10.?8#楼?可再生能源利用交代不一致. 11.?8#楼?地下室仍为公共建筑活动空间,围护结构如与大气接触的地下室外墙及外 门窗也应满足节能要求. 设计人 祁小龙 戴玉 专业负责人 孙凤海 审核人 吴祥生 注册师 孙凤海 执业印章号 3202156-005 违反强制性条文数