编辑: 黑豆奇酷 | 话题热度:2175 2014-10-27 |
关键词: 蒸汽锅炉安全阀,整定压力,锅炉,压力,蒸汽,蒸汽锅炉,安全阀整定压力,安全阀,锅炉安全阀,整定,pressure,安全阀整定 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
温再热蒸汽管道,可减至 再热器出口安全阀动作的最低整定压力。 注: 汽轮机最大计算出力工况, 系指调节汽门全开( 简称V W O ) 工况或调 节汽门 全开加5 % 超压( 简称V ... ---摘自《电站配管》
|
贾雷坪皮
2024-06-30
|
|
且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2024-04-18
|
|
⑺水质合格,有检验报告 2.蒸汽锅炉: ⑴安设有双色水位计或两个独立的水位表; ⑵按规定安设可靠的高低水位报警和自动补水装置; ⑶按规定安设压力表、安全阀、排污阀; ... ---摘自《第1部分 总则》
|
枪械砖家
2024-02-04
|
|
(一)蒸汽锅炉采用的弹簧式安全阀应是全启式结构。 (二)采用螺纹连接的弹簧式安全阀时,安全阀应与带螺纹的短管连接,而短管与锅筒或集箱应采用焊接连接。 (三)压力... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2023-11-22
|
|
废气锅炉 传热面积≤300㎡ ,工作压力≤ 0.7MPa 专用设备 22 编号 税则号列 设备名称 技术规格 备注 4 84161000 船用锅炉燃烧器 转杯式、蒸汽雾化式:燃油粘度 ≤2398*10 -6 m2 ... ---摘自《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2012年调整)》
|
飞翔的荷兰人
2023-09-10
|
|
低合金结构钢主要适用于桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶、车辆、... 燃气一蒸汽联合循环机组设备、空冷机组和其他设备等。 火力发电设备按其作用,分为单... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
|
QQ215851406
2023-06-28
|
|
包括反应器、储罐、管道、锅炉、冷却塔和冷冻系 统,等等。一个事件如果没有直接涉及... • 泄压设备在测试台上整定压力测试失败 • 联锁测试失败 • 不间断电源系统故障 • 例... ---摘自《过程安全》
|
没心没肺DR
2023-04-15
|
|
编号为CS-AF-2018-07063的安全阀检验报告中,工作压力1.4MPa、整定压力1.59MPa与台账中工作压力0.8MPa、整定压力1.5MPa有出入,安装位置填写不够明确。 22.未按特种... ---摘自《张家港市安全生产监督管理局》
|
lonven
2023-02-01
|
|
若安全阀在达到整定压力而仍没有起跳排放时, 用手动提升杠杆使其排放之后, 再整定压力,试验能否排放。当动作达不到要求时,则应停炉拆开检修。 蒸汽利用系统:当锅炉达... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
|
捷安特680
2022-11-19
|
|
安全阀整定压力为0.45MPa; 老厂区聚合装置及合成装置均涉及危险化工工艺, 未配备SIS系统。 (10) 液氯储罐DCS上, 有4 条联锁逻辑图出现 “DCS开阀” 的无效组态, 且... ---摘自《危险化学品企业安全生产隐患和问题公示》
|
xwl西瓜xym
2022-09-06
|
|
26.空压机安全阀整定压力与检验整定压力不符(设计);27.D810B罐无设计资料(设计)(10);28.现场正丁烷总管压力超出工艺控制指标范围,已达报警值但无报警提示(工艺... ---摘自《2019》
|
被控制998
2022-06-25
|
|
"J2602","弹簧封闭式安全阀","PN40DN32整定压力为2.5MPa","件","组合件","4","4","8","A41H-40","含反法兰、螺栓连接件、缠绕垫片等",, ... ---摘自《阀门》
|
我不是阿L
2022-04-12
|
|
压力表、安全阀应定期校验。 6、乙炔发生器不得放在民线的正下方,与氧气瓶不得放一... 整定压力,过小则工作中经常溢流,造成油温升高甚至不能工作;整定压 力过大则不能起... ---摘自《安全操作规程手册》
|
f19970615123fa
2022-01-29
|
|
舵机的安全阀的整定压力必须高于舵机的最大的工作压力,但不超过最大工作压力的110%。一般安全阀在出厂前即已调好。装机后也可进行检验调校,步骤如下: 移开舵机电气限... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2021-11-16
|
|
额定蒸汽压力(MPa) 安全阀整定压力 ≤0.8 工作压力+0.03MPa 工作压力+0.05MPa 0.8<P≤5.9 1.04倍的工作压力 1.06倍的工作压力 注:(a)锅炉上必须有一只安全阀按表中较低... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
|
苹果的酸
2021-09-03
|
|
12.9.2有过热器的蒸汽锅炉,应采用蒸汽吹洗过热器;吹洗时锅炉压力应保持在额定工作压力的75%,吹洗时间不得少于15分钟。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查、检... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-06-22
|
|
且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
|
鱼饵虫
2021-04-09
|
|
1.60MPa,蒸汽温度为 204℃;安全阀整定压力 1.664MPa~1.696MPa 新建 供气系统 燃气供气量 9311.2Nm³ /h,锅炉房内燃气管道系 统采用自动控制系统, 燃气管道系统主要包... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
|
鱼饵虫
2021-01-25
|
|
安全阀整定压力 set pressure of the safety valve 整定压力是指在运行条件下,安全阀阀瓣开始开启时的预定压力,是在阀门进口处测量的表 压力。 3.76 GB/T XXXXX-2plastic-steel-... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2020-11-13
|
|
使用温度:≤200℃ 使用介质:空气、水、蒸汽 3 只94 两位四通电磁阀 SDHI-0713;23 2 只95 双单向节流阀 HQ-012/52 4 只96 空压机安全阀 A28X-16T整定压力:1.22MPa 1 个97 ... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-08-31
|
|
锅炉的水质定期检验 FD1 整定压力等于或者大于 10MPa 的安全阀定期校验(含在线) FD2 整定压力小于 10MPa 的安全阀定期校验(含在线) TD1 各类电梯(含防爆型)定期检... ---摘自《电梯定期检验服务费》
|
于世美
2020-06-18
|
|
29 KJ2 出口锅炉、压力容器、气瓶、压力管道元件 监督检验 原文 内容 38 FD1 安全阀 安全阀 定期校验 修改后内容 39 FD1 安全阀 整定压力等于或者大于10MPa的安全阀 定期校验... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-04-06
|
|
压力升高,当气相压力高于安全阀整定压力时,气态的天然气气体通过安全阀管路、 安全阀进行卸压。 CNG 储气瓶组及 CNG 高压管线因温度升高或设备运行不正常造成超压, 当... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2020-01-23
|
|
工业锅炉是指以向工业生产或生活用途提供蒸汽、热水的锅炉,一般是指额定工 作压力小于等于⒉5Mpa 的锅炉。 第12 条第12 条 检验前,锅炉使用单位应做好以下准备工作: 1. ... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2019-11-11
|
|
量,从而控制机组负荷,主蒸汽系统中 的安全阀用来保证锅炉的安全运行。常 常因为一个阀门的故障而影响系统或整 个机组的安全运行。 www.PLCworld.cn 阀门的作用 它是用于... ---摘自《阀门培训交流》
|
牛牛小龙人
2019-08-29
|
|
5、锅炉的基本参数是 容量 、 压力 、 温度 。 6、锅炉的容量又称锅炉出力,蒸汽锅炉用 蒸发量 表示,热水锅炉用 热功率 表示。 7、从放热介质中吸收热量并传递给受热介质的表... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
|
赵志强
2019-06-16
|
|
锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、压力测量装置、水(液)位测量与示控装置、 温度测量装置、排污和放水装置等安全附件,以及安全保护装置和相关的仪表等。 1.2.4 锅炉辅助... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2019-04-04
|
|
锅炉的安全阀、压力表、水位表、温度计及其他安全保护装置应符合 TSG G0001 的规定。 3.4.3 压力容器 3.4.3.1 一般要求 3.4.3.1.1 除无法悬挂或者固定外,压力容器使用单位应将... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2019-01-20
|
|
安全阀的整定压力 1 1 157 3 2 1 5 压力表的作用 1 1 158 3 2 1 6 压力表的常用形式 1 1 159 3 2 1 7 压力表的使用期 1 1 160 3 2 1 8 压力表的附件与其作用 1 1 161 3 2 1 9 水位表的... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2018-11-07
|
|
锅壳锅炉 第1部分 总则 4 P54,4 符号和单位,P54 页第 2 行pa ——设计附加压力(安全阀整定压力) , MPa; pa ——设计附加压力(考虑安全阀整定压 力) ,MPa; 5 P54,5.1.2 ... ---摘自《GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误表》
|
bingyan8
2018-08-26
|
|
使用下列锅炉压力容器应当办理使用登记: (一)《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》和《有机热载体炉安全技术监察规程》适用范围内的锅炉。 ... ---摘自《锅炉压力容器使用登记管理办法》
|
飞翔的荷兰人
2018-06-13
|
|
安全阀校验收费不包括解体、清洗、除锈、除垢、研磨、整定压力校准、组装调试、修理、更换元件等,如有需要另行协商收费; (2)运行状态下的整定监督或现场校验,按同类... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2018-03-31
|
|
安全阀整定压力(Mpa) / 焊接接头系数 0.85 保温层 材料 / 主要受压元件材料 Q245R 厚度(mm) / 热处理要求 / 吊装重量(kg) 2810 装量系数 ≤90% 充水后重量(kg) 6710 换... ---摘自《...是山东省淄博市唯一一家具备国家D级压力容器制造资质...》
|
kieth
2018-01-17
|
|
3 锅炉在正式投运前,应对安全阀进行整定与校验,其整定与校验应符合 《 蒸汽锅炉安全技术监 察规程》或《热水锅炉安全技术监察规程》的要求。 3 . 2 . 4 锅炉应进行定期检验,... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2017-11-04
|
|
整定压力等校验结果是否记人锅炉技 术档案; 4、 检查弹簧式安全阀防止随意拧动调整螺钉的装置、杠杆 式安全阀防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导 架,是否完好;检... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
|
没心没肺DR
2017-08-22
|
|
整定压力等校验结果是否记入锅炉技术档案; (4)检查弹簧式安全阀防止随意拧动调整螺钉的装置、杠杆式安全阀防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架,是否完好;控... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
|
865397499
2017-06-10
|
|
超压自动保护功能:当发生器器身内压力由于意外原因超过安全阀所设置的整定压力时,安全阀可有效及时地开启,以保护设备和操作人员的安全。 3.2.5 过电流保护功能;当发生... ---摘自《招标文件》
|
sunny爹
2017-03-28
|
|
t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值; c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2017-01-14
|
|
应装设蒸汽超压报警和联锁 保护装置, 超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值; c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热器、 再热... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2016-11-01
|
|
锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、压力测量装置、水(液)位测量与示控装置、温度测量装置、排污和放水装置等安全附件,以及安全保护装置和相关的仪表等。 1.2.4 锅炉辅助... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2016-08-19
|
|
且本型锅炉安全阀的具体整定压力值详见管道仪表阀门图中的接点控制整定值表,且应满足下表规定; 名称 额定蒸汽压力(MPa) 安全阀的整定压力 蒸汽锅炉 ≤0.8 工作压力+0 ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2016-06-07
|
|
蒸汽压力为 6.5MPa ~13.7MPa,宜为高压系统; 4 蒸汽压力大于 13.7 MPa,宜为超高压系统。 5 5 系统组成 5.0.1 系统主要组成应包括锅炉房或热电站,辅助锅炉或开工锅炉,余... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
|
麒麟兔爷
2016-03-25
|
|
蒸汽锅炉安全技术监察规程 第一章总则 第1条 为了确保锅炉安全运行,保护人身安全,促进国民经济的发展,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的有关规定,制定本规定。 ... ---摘自《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
|
枪械砖家
2016-01-11
|
|
安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录 编号: 安全阀校验委托单(委托人填写)BSTJ/ZDBSB007—0 使用单位 联系人 单位地址 联系电话 设备种类 锅炉;压力容器;... ---摘自《安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录》
|
南门路口
2015-10-30
|
|
安全阀整定压力、密封试验压力的确定; A2.4.3 安全阀的校验方式、适用范围及特点: A2.4.3.1 校验台校验方式的设备构成、工作原理、特点和维修维护要求,校验操作程序和校... ---摘自《附件10》
|
You—灰機
2015-08-17
|
|
本标准适用于火力发电站以水蒸汽为介质,喉径为20~250mm,工作压力为0.35~22MPa,工作温度t≤570℃的弹簧式、杠杆式、先导式和带补充载荷的安全阀(包括锅炉、除氧器和... ---摘自《1 范围》
|
飞鸟
2015-06-04
|
|
对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实... ---摘自《UDC》
|
252276522
2015-03-23
|
|
定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、交通运输车用和船用锅炉、核能锅炉、电站锅炉安 ... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2015-01-08
|
|
锅炉额定蒸发量 t/h 1.5 工作压力 MPa 1.25 额定蒸汽温度 ℃ 185 给水温度 ℃ 20 辐射受热面积 m 4.9 对流受热面积 m 36.6 尾部受热面积 m 12.5 锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2014-10-27
|
|
蒸汽锅炉安全阀的整定压力应符合表 3.4.21 的规定。锅炉上必须有一个安全阀按表 3.4.21 中较低的整定压力进行调整; 对有过热器的锅炉,按较低压力进行整定的安全阀必须是过... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2014-08-14
|