编辑: 鱼饵虫 2019-07-29
国环评证甲字第

3607 号ZSHTY(XY)-2018-017-01 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区 热源厂锅炉煤改气项目 环境影响报告表 (报批稿) 委托单位: 咸阳沣河集中供热有限公司 编制单位: 中圣环境科技发展有限公司 二一八年七月 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目

1 目录

一、建设项目基本情况.

1

二、建设项目所在地自然环境简况.17

三、环境质量状况.19

四、评价适用标准.25

五、建设项目工程分析.26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.43

七、环境影响分析.44

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.59

九、结论与建议.60 附图列表: 附图

1 项目地理位置图;

附图

2 项目四邻关系图;

附图

3 改造工程平面布置图;

附图

4 厂区总平面布置图;

附图

5 环境现状监测点位图;

附图

6 环境敏感目标分布图. 附件列表: 附件

1 咸阳沣河集中供热有限公司《环境影响评价委托书》 ;

附件

2 沣西新城改革创新发展局 《咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项 目备案确认书》 ;

附件

3 陕西省西咸新区沣西新城环境保护局 《关于咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源 厂锅炉煤改气项目环境影响评价执行标准的复函》 (沣西环函[2018]17 号) ;

附件

4 咸阳市环境保护局《关于咸阳市沣河新区(Ⅱ区)集中供热工程项目环境影响评 价报告书的批复》 ;

附件

5 咸阳市环境保护局 《关于咸阳沣河新区 (Ⅱ区) 集中供热工程环境影响报告书 (工 艺设备变更)评价补充的复函》 ;

附件

6 咸阳市环境保护局 《关于咸阳沣河 (Ⅱ区) 供热工程竣工环境保护验收的批复》 ;

附件

7 咸阳市环境保护局秦都分局《关于 咸阳市沣河新区(Ⅱ区)集中供热工程锅炉 脱硫脱硝改造项目 竣工环境保护验收的批复》 ;

附件

8 社会稳定风险评价表;

咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目

2 附件

9 环境现状监测报告;

附件

10 天然气组分分析数据报告;

附件

11 欧宝低氮燃烧器烟气检测报告. 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目

1

一、建设项目基本情况 项目名称 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目 建设单位 咸阳沣河集中供热有限公司 法人代表 何鹏 联系人 唐武强 通讯地址 陕西省西咸新区沣西新城崇文路

1 号 联系电话

13319109173 传真 / 邮政编码

712000 建设地点 西咸新区沣西新城崇文路西侧,连霍高速以南 立项审批部门 沣西新城改革创新发 展局 批准文号 2018-611205-44-03-014136 建设性质 新建改扩建技改 行业类别及代 码D4430 热力生产和供应 占地面积(m? ) / 绿化面积 (m? ) / 总投资(万元) 4410.00 环保投资 (万元)

198 环保投资比 例4.49% 评价经费 (万元) / 投产日期

2018 年11 月 工程内容及规模:

一、项目背景 咸阳沣河热力有限公司 II 区热源厂位于沣西新城崇文路西侧,热源厂现有

2 台100t/h,1 台75t/h 和1台35t/h 燃煤蒸汽锅炉.其中 35t/h 燃煤蒸汽锅炉于

2005 年建成 并投运,75t/h 燃煤蒸汽锅炉于

2008 年建成并投运.该热源厂锅炉实际供应 0.62MPa 饱 和蒸汽,为周边厂矿企业及居民提供供暖热源.2017 年实际供热面积约 215.6 万m? , 2018~2020 年规划供暖面积为

300 万m? ,2021~2025 年规划供热面积约

500 万m? . 根据陕西省环保厅 《关于下达关中地区

20 蒸吨/小时以上燃煤锅炉改造计划的通知》 要求, 对关中地区西安市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、西咸新区、韩城市共

260 台20 蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施'

煤改气'

'

煤改电'

或煤改清洁能源.2018 年11 月1日前完成全部改造工作 . 热源厂现有

2 台100t/h 及1台75t/h 燃煤蒸汽锅炉已列入上述改 造计划.根据陕西省人民政府《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案 (2018-2020 年) 》 (陕政发〔2018〕16 号) , 对关中地区现有燃煤集中供热站实施清洁 化改造,推动热电联产富余热能向合理半径延伸,覆盖范围内的燃煤集中供热站全部予 以拆除,覆盖范围外的统筹布局天然气、电、地热、生物质等清洁能源取暖措施,暂不 具备清洁能源供暖的执行超低排放标准并限期完成清洁能源改造. 现有燃煤集中供热站 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目

2 2019 年底前改造完毕,其中,2018 年不少于 60% .加之厂区内现有 35t/h 燃煤蒸汽锅 炉及相关辅机建成年代久远,系统投运十余年,部分设备老化情况严重,虽经多次维修 但仍无法正常运行.沣河热力公司 II 区 煤改气 热源工程项目势在必行.

二、建设项目特点 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目为改建项目, 改造完成后锅 炉大气污染物有所减小.本项目拟拆除原锅炉房内

1 台35t/h 及75t/h 燃煤蒸汽锅炉,在 原锅炉房北侧,燃煤锅炉配套除尘器位置上分别设置

1 台130t/h 燃气蒸汽锅炉及

1 台70MW 燃气热水锅炉. 原有

2 台100t/h 燃煤蒸汽锅炉将在燃气供应稳定并向上级管理部 门申请批准后,逐步完成拆除工作.新建锅炉位于原有厂区内,不扩大用地范围.本项 目分期建设、分期验收,项目建设分两期进行.2018 年拆除原 35t/h 燃煤锅炉,建设一 台130t/h 天然气锅炉;

2020 年拆除原 75t/h 燃煤锅炉,建设一台 70MW 燃气热水锅炉. 本项目的评价内容包括:2 台燃煤锅炉拆除工程,新建

1 台130t/h 燃气蒸汽锅炉、1 台70MW 燃气热水锅炉及相关配套设施,以及公用工程的可依托性分析.

三、环境影响评价工作概述 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项 目环境保护管理条例》 、 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 等有关法律法规的规定, 本项目应编制环境影响报告表. 咸阳沣河集中供热有限公司于

2018 年3月12 日委托中 圣环境科技发展有限公司实施该项目环境影响评价工作,委托书见附件 1. 接受委托后,评价单位成立了评价工作组,在资料研究的基础上,于2018 年3月14 日实施了现场调查;

在工程分析、影响预测、措施论证等工作的基础上,于2018 年5月完成了《咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目环境影响报告表》 (送审稿) .

四、分析判定相关情况

1、产业政策符合性 本项目为热源厂锅炉煤改气项目,根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 》 (2013 年修正) ,本项目属于鼓励类中的 二十

二、城市基础设施

11 城 市集中供热建设和改造工程 ,且不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》 (陕改发产 业[2007]97 号)中限制投资类项目,符合陕西省产业政策.改造后全厂大气污染物排放 量有所减少,属于减排项目,对环境存在正效应. 项目已取得沣西新城改革创新发展局 《咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目

3 煤改气项目备案确认书》 (2018-611205-44-03-014136) ,项目符合地方要求.

2、选址合理性 项目选址位于咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区原厂区内,不新增占地.项目所在地 周围无特殊生态敏感点及文物保护区, 用地范围内不涉及自然保护区、 基本农田保护区、 风景名胜区、生态功能保护区、军事设施、饮用水源保护区等

14 类重要生态保护区. 根据《西咸新区城市总体规划(2016~2030) 》 ,项目用地属供应设施用地,项目选址合 理.

3、规划符合性 根据《西咸新区沣西新城分区规划(2015~2030) 》及《西咸新区田园城市供热专项 规划(2010~2020) 》 ,沣西新城规划区集中供热分别由区内现状沣河 1#供热站、规划沣 西集中供热锅炉房及规划华能沣渭热电厂供给. 规划区康定路北侧由现状沣河 1#供热站 供热,供热站改造为高温水供热,并对该站进行扩建;

远期扩建后总供热规模为

400 兆瓦,占地面积为 41325m? . 本项目建设符合《西咸新区沣西新城分区规划(2015~2030) 》及《西咸新区田园城 市供热专项规划(2010~2020) 》 .考虑供热范围内现有部分用热单位暂未完成高温水供 热管网改造,本次煤改气一期工程建设

1 台130t/h 燃气蒸汽锅炉,后期将逐步完成供热 范围内高温水供热改造.

五、拟建项目概况

1、项目基本情况 项目名称:咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目 建设单位:咸阳沣河集中供热有限公司 项目性质:改建 总投资规模:4410 万元 地理位置: 本项目位于沣西新城崇文路西侧咸阳沣河热力有限公司 II 区热源厂原锅 炉房内.东临崇文路,北邻咸阳市水利工作队,西邻咸阳沣河工贸有限公司,南邻建设 中的金科・ 世界城小区.项目地理位置见附图 1,四邻关系见附图 2.

2、主要建设内容 本项目主要工程组成为拆除原锅炉房内1台35t/h及75t/h燃煤蒸汽锅炉,在原燃煤锅 炉配套除尘器位置上分别设置1台130t/h燃气蒸汽锅炉及1台70MW燃气热水锅炉. (1)拆除工程 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区热源厂锅炉煤改气项目

4 改造拆除设备主要包括:35t/h燃煤蒸汽锅炉、 75t/h燃煤蒸汽锅炉、鼓风机、引风机、 配套环保设施.项目主要拆除设备清单详见表1. 主要拆除土建部分有:35t/h燃煤蒸汽锅炉基础结构、75t/h燃煤蒸汽锅炉基础结构、 引风机房内部设备基础结构、2台锅炉上煤系统及通道、除渣系统及通道、灰仓等. 表1项目主要拆除设备清单 拆除阶段 设备名称 单位 数量 一期工程 (2018 年) 35t/h 燃煤蒸汽锅........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)