编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2013-06-02 |
如果客户需要书面资料,设计人员会在收集客户需求信息 后,整理出一套完整的设计方案交付给客户. 设计配合 设计人员会积极配合设计院及业主的工作, 从项目的 实际情况出发, 提出合理的建议. 此外根据客户的需求提 供相关的技术文件, 并按客户要求进行方案改进, 以十分 的热情和责任心为客户寻求最满意的解决方案. 资料递交 设计人员在设计方案确定后,会提供给客户有关设 备性能试验和运行维护所需的技术资料,包括但不仅限 于: 1)提供设备调试和试运说明书. 2)提供设备技术规范书. 3)提供设备基础安装图纸、设备外形尺寸图纸、场地布局图纸. 4)提供设备的简介说明资料,内容包括有:设备的结构特点、工艺要求、 使用领域等. 冷却塔使用须知
一、
一、冷却塔使用环境的要求
1、冷却塔应设置在通风良好的场所,应避开酸性排气、爆炸性粉尘、严重煤烟、超量水 蒸汽的场所;
特别是大量的煤烟会造成冷却塔及其配管和其他设备的腐蚀.
2、 安放在建筑物旁边,冷却塔应与进风口保持足够的距离(0.5-3.5m,根据型号而定);
若吸入空气量比设计值低,会造成冷却能力不足.
3、安放在井式围墙里,冷却塔应警惕湿热空气回流造成排热故障,特殊环境可考虑引风 装置;
二、冷却塔基础设置注意事项
1、冷却塔的各基础部分在同一水平线上.基础水平有一点高低的场合,需用填片调整.
2、连接型和复数室的场合,需确认各室间是否没间隙.
3、 冷却塔上基础后,需固定, 锁紧基础螺栓.试运行时,需再次确认基础螺栓是否锁紧. 基础上有钢架时,需锁紧钢架的螺栓.
4、设有防震装置时,确认基础或钢架和防震装置与冷却塔是否锁紧,并按防震装置说明 书装配要领来确认.
二、关于配管、水泵的注意要点
1、 冷却塔在接配管时, 不要因校正配管的倾斜而使冷却塔本体或接口受力变形. 配管时, 绝对不要加工冷却塔的部品,否则会影响冷却塔的构造强度.
2、配管、泵阀应设计安装在冷却塔运行水位以下,否则运行开始时会吸入空气,并在停 止运行时,会产生溢水.
3、和冷却塔连接的接头尽量使用软接头,这样,配管只是自己震动而不会影响冷却塔.
4、各配管上应设计装配阀门.这样能容易清扫冷却塔,也可在运行停止时,作为防冻结 对策.为了使操作方便,请不要在冷却塔的下面设计装配阀门.
5、考虑设备安放位置时,应有足够的水泵扬程,应该考虑沿程的压力损失和冷却盘管的 压力损失;
6、流体冷却的接口法兰压力设计为 1Mpa,所有管道应考虑吊架或支撑.
三、考虑流体(气体)的兼容性 闭式冷却塔(蒸发冷凝器)需要冷却的流体(气体),必须与冷却盘管具有兼容性,或 则会导致盘管的腐蚀或爆破.例如制冷剂氨与铜管不兼容;
盐水、碱水与碳钢管、铜管 不具兼容性.
四、关于冷却塔耐热温度 冷却塔填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制成,高温水流入会引起变形.标准型的场 合,使用极限温度为 45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水.另外,45℃以上时, 我们准备有耐热填充材,请来询问.