五、关于噪音 根据冷却塔的设置状况,音响值有些不同.有特殊噪音要求的,在设计选型时要考虑合 理的降低噪音措施.

六、容量控制

1、对于多台运行闭式冷却塔(蒸发冷凝器),可变化塔的运行台数;

2、对于多台风机的塔,可变化风机运行台数;

3、改变风机的运行转速或变频控制;

4、变化喷淋水量.

七、喷淋系统的要求

1、随着闭式冷却塔(蒸发冷)的运行,部分水的蒸发,水中的矿物质和其它的杂质遗留 下来积聚在水槽里, 因此必须定期检查水质,定期排污清洗,这样能较好的控制水质和防止结垢.水槽的清 洗一般建议夏季 每周一次,冬季二周一次;

2、喷淋水质要求:参照 GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》,水质特别差的地 区,应考虑净化(软化) 处理(具体可与我公司联系或请教水处理专家).

3、喷淋水的补充量: 蒸发量≤流量的 0.96%+漂水率≤0.001%+排污量≤0.3% = 循环流量的≤1.26%

4、喷淋系统防冻需考虑以下三种方法之一: ① 设置室内保温水箱,该水箱有足够的容量,停机时可把喷淋水全部回集保温. ② 在喷淋水槽里设置加热器,一般采用浸没式电加热器或蒸汽盘管注热;

③ 系统停止运行时,把喷淋水排放干净.

八、排气

1、流体的密闭系统运行:铜管作为冷却盘管的可考虑全封闭或半封闭都可;

钢管作为冷 却盘管的,必须全 封闭运行, 采用膨胀式储液罐补充流体, 管内气体可以在管路的最高点安装自动排气阀, 当气体压力达 到设定值阀门打开气体自动排除.也可以加装手动排气装置,作用相同.

2、 蒸发冷式冷凝器的系统应注意, 系统中不凝性气体的存在将明显降低蒸发冷的换热效 果,造成冷凝压力 偏高,因此必须经常进行放空气操作,特别是制冷机吸气压力为负压的低温系统.当冷 凝压力明显偏高, 可采用快速直接排空气法,将与蒸发冷连接的管路阀门全部关闭,将放空阀打开不通过 空气分离器分离, 将制冷剂与空气混合气放掉一部分,直至压力降到正常值便可.

九、系统补水 密闭式系统的循环水,应符合生产工艺对水质的要求,可采用软化水、除盐水或 冷凝水等.

十、闭式冷却塔的冷却盘管防冻问题 北方地区冬季低温时,密闭系统的循环水在没有热负荷的情况下,即使循环水保 持流动也会发生结冰现 象,必须有妥善的防冻措施,一般需考虑采取以下两种方式最合适:

1、让循环水保持一定的热负荷,保证循环水温不低于 7℃(南方地区不低于 3℃ 即可),为保证这一热负荷,一般可在配管系统内设置浸没式电加热器或蒸汽盘 管注热;

(或在水箱里设置电加热器) 在管路里设置辅助加热器)同时保持密闭系统的循环水有最小流量. (最小流量 规定详见使用说明书)

2、最有效的方法是在密闭系统内加注防冻液,乙二醇或丙二醇液即可,具体实 施防冻措施请与我公司共同制定方案. 十

一、水质管理 为了避免发生因钙、镁离子浓度过高结垢而产生故障,需要管理开放式的循 环水系,以及密闭式的散布水系. 水质基准以及管理方法,请参照以下表格.数据为推荐的标准值,此数据仅 供参考,可根据实际情况调整. 项目 冷却水基 准值 补给水基准 值 防止 腐蚀 水垢的 生成 基准项目PH[25℃] 6.5~8.2 6.0~8.0 导电率[25℃](mS/m)