编辑: 丑伊 | 2019-08-01 |
1 扬州中集宏宇置业有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 中集文昌中心1#、2#、3#、地下室项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年三月十四日 (审查机构公章) (附35页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 中集文昌中心1#、2#、3#、地下室 建设单位 扬州中集宏宇置业有限公司 项目地址 扬州市 建筑总高 度55.00 M 建筑面积 88418.83 M2 建筑层数 1#地上5层地下2层,2#地上12层地下2层,3#地上13层地下2层,地下室 地下2层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2017-3-6 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公 司 资质等级 甲级 设计单位 深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人 员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、违反 强条 之处: 无
(二)、违反 强标 之处: 无
(三)、其它,设计深度及优化建议: 1.1#-3#设计绿建二星,应有满足此标准的对照表. 2.1#-3#绿色专篇的样式不完全正确,其中场地内无超标排放的污染物交代不全面. 3.1#-3#设计公共建筑节能设计使用断热铝合金型材,应交代铝合金型材的规格,应交 代断热片的具体要求. 4.1#-3#设计门窗洞口大样图中,窗小面可使用聚苯颗粒保温砂浆,交代应清楚;
建筑 变形缝、女儿墙檐沟等冷桥应有保温构造大样图. 5.上部为室内的地下室顶板热阻应满足省标1.2的要求. 6.?采用性能化设计权衡判断还应符合《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规 定》的前提条件. 设计人 刘城 专业负责人 沈振华 审核人 何梅兰 注册师 沈振华 执业印章号 4401870-033 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-10
4 (给排水节能)专项审查 1#楼
(一)无违反 强条 之处. ?
(二)无违反 强标 之处. ? ? ? ? ?
(三)其他: ? ? ? ?
1、应采用具有远传功能的计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第6条.
2、给水引入管漏设计量水表.参GB?50555-2010,6.1.9第3条. ? ? ? 2#楼
(一)无违反 强条 之处. ?
(二)无违反 强标 之处. ? ? ? ? ?
(三)其他:
1、应采用具有远传功能的计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第6条.
2、给水引入管漏设计量水表.参GB?50555-2010,6.1.9第3条. ? ? ? ? ? 3#楼
(一)无违反 强条 之处. ?
(二)违反 强标 之处: 设计人 朱昊赜 专业负责人 刘小辉 审核人 伍凌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-03-13
5 (给排水节能)专项审查
1、SS-T-002, 室内给排水设计施工说明
(二) ,给水、消防管道系统应采取有效 措施避免管网漏损,图中未说明;
不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173- 2014第9.2.2条要求. ?
(三)其他:
1、应采用具有远传功能的计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第6条.
2、给水引入管漏设计量水表.参GB?50555-2010,6.1.9第3条.
3、消防水箱进水管宜设计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第4条.
4、SS-T-001, 室内给排水设计施工说明
(一) ,给水系统供水设施(给水管道、 水表等)应按 苏建城【2016】669号 文要求,采取防冻保温等技术措施. ? ? ? ? ? 地下室
(一)无违反 强条 之处. ? ? ? ? ?
(二)无违反 强标 之处. ?
(三)其他:
1、应采用具有远传功能的计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第6条.
2、给水引入管漏设计量水表,热水未设计量水表.参GB?50555-2010,6.1.9第
2、3 条.
3、消防水池进水管宜设计量水表.参DGJ32/J?173-2014,9.2.3第4条.
4、水加热器的热媒入口管上应设计量水表.参DGJ32/J?96-2010,8.3.5. 设计人 朱昊赜 专业负责人 刘小辉 审核人 伍凌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-03-13
6 (给排水节能)专项审查
5、需说明太阳能热水系统及其辅助加热系统的工作流程. ? ? 设计人 朱昊赜 专业负责人 刘小辉 审核人 伍凌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-03-13
7 (电气节能)专项审查 1#
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他: 无2#
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、能耗监测系统图中缺楼层公共照明计量. 3#
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、屋面太阳能热水水泵应单独计量.
2、客房宜设节能控制型总开关.
3、能耗监测系统图中缺楼层公共照明计量.
4、节能专篇中旅馆走廊的照度值不正确.
5、节能专篇中缺客房、卫生间、会议室等主要场所二次装修的节能指标要求值. 设计人 秦浩 焦新院 专业负责人 聂应新 审核人 聂应新 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-13
8 (电气节能)专项审查 地下室
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、汽车库照明应采取节能控制措施. 设计人 秦浩 焦新院 专业负责人 聂应新 审核人 聂应新 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-13
9 (暖通节能)专项审查 通用图
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、未提供规定性指标节能计算书,请补充. 1#
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题: 无2#
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、2-1/4/2-F轴茶水间缺机械排风,不符合DGJ32/J?173-2014第6.8.2条.
三、设计深度和其它问题: 无3#
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、冷水机组的冷冻水出水温度应根据室外空气温度的变化进行阶段性调整,不符 设计人 阮星欣 专业负责人 李昱林 审核人 李昱林 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
4 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 2017-03-13
10 (暖通节能)专项审查 合DGJ32/J?173-2014第8.5.6-2条.
2、水冷机组的包含冷却系统的综合制冷性能系数应统计计算,应符合GB50189-2015第4.2.12条.
3、锅炉房未说明燃料和供热量的能量计量,违反GB50189-2015第4.5.2条.
三、设计深度和其它问题:
1、地下车库对CO浓度进行实时控制应提出排风机根据CO浓度控制风机启停的具体措 施.
2、绿色设计专篇中风系统单位风量耗功率WS值计算表中应提供风机效率.
3、商业部分的新风量标准应符合有关规定,过大不利于节能.
4、系统最不利管路的Ws值表中应........